Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

zapojení plováku přes 3f stykač
Jdi na stránku 1, 2  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
v4s1m4



Založen: Oct 06, 2010
Příspěvky: 108
Bydliště: Brno, Jeseník

PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 8:34    Předmět: zapojení plováku přes 3f stykač Citovat

Chtěl bych se zeptat na proveditelnost řešení. Mám čerpadlo Nautila do studny a potřeboval jsem vyřešit hlídání proti chodu naprázdno, protože mám studnu od rozvaděče vzdálenou cca 50 metrů a stávající vedení je 4 žilové, není tedy možné použít nějáké lepší řešení hlídání hladiny. Prodejce mi poradil, že lze použít jednoduchý plovák zapojený přes 3f stykač. Vím, že v tomto zapojení nelze použít proudový chránič. Pro zapojení nautily potřebuji 3f + PE, ale zapojení ovládání stykače vyžaduje Nulovací vodič. Použije se v tomto případě vodič PE? Děkuji za případné objasnění.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Peedros



Založen: Apr 07, 2009
Příspěvky: 354
Bydliště: Plzeň

PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 9:18    Předmět: Citovat

Cerpadlo musi byt pres chranic zapojene vzdy! Nevidim duvod jej nepouzit. Plovak pouzijes takovy, aby byl schopen spinat 400V. Stykac koupis se 400Vac ovladaci civkou a zapoji se mezi dve faze spinane tim plovakem. Pokud bys ten stykac zapojil mezi fazi a PE,tak ti ten chranic po kazdem sepnuti vylitne.

EDIT: Hmm, a koukam,ze plovak dimenzovany na 400V neni, takze resenim bude opravdu jen to trafo na DIN listu 400/230V a stykac 230V. Nicmene pres ten chranic to musi byt zapojene.


Naposledy upravil Peedros dne po březen 26 2018, 9:44, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Charos



Založen: Oct 16, 2009
Příspěvky: 800
Bydliště: u Chrudimě

PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 9:19    Předmět: Citovat

PE je vodič ochranný, NE pracovní, použít tedy nelze.

Řešením je trafo 400V/230V (nebo 400V/ libovolné jiné napětí pro ovládací obvod, podle toho, jaký 3f stykač máš). Evt za ním další trafo či měnič na malé napětí k čidlu snímání hladiny (podle provedení).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
elektrosvit



Založen: Jun 27, 2016
Příspěvky: 2514

PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 10:14    Předmět: Citovat

Dal by se použít plovákový spínač od OEZ, ozn. PSA? Ten by byl schopen spínat motor přímo, podle katalogu je dimenzován na 400 V, 10 A. Podle stránek OEZ se již nevyrábí, ale v doprodeji by snad ještě někde sehnat šel.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
termit256



Založen: Dec 06, 2007
Příspěvky: 10335

PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 10:23    Předmět: Citovat

Osobne bych tam dal to trafko a mas klid. Ono je i rozdil jestli kupujes 50m nejake tenke dvojlinky nebo kabelu s dvojitou izolaci. Nechce se mi to pocitat, ale tipuju ze varianta s trafem vyjde nakonec levneji.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
elektrosvit



Založen: Jun 27, 2016
Příspěvky: 2514

PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 10:31    Předmět: Citovat

Ono asi nakonec ani nic jiného nezbyde. Protože ty 3f plovákové spínače jsem už v žádné nabídce nenašel. Existovalo ještě hlídací zařízení s elektrodami, to už se asi taky nevyrábí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
petrfilipi



Založen: Sep 13, 2005
Příspěvky: 2646

PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 10:53    Předmět: Citovat

Ale vždyť ve 4drátové soustavě (TN-C) jsou tyto vodiče: L1, L2, L3, PEN. A PEN znamená ochranný nulovací vodič. Lze jej tedy použít pro napájení 230V spotřebičů.
Anebo lze použít chránič, ale před chráničem je nutné provézt zmenu soustavy z TN-C na TN-S (rozdělením PEN na PE a N) a 230V prvky vládání připojit na N, který povede samozřejmě spolu s fázemi přes chránič. Bylo by vhodné bod rozdělení PE a N přizemnit.
Předpokládám, že je tam nějaká krabice, kam lze vložit stykač, chránič apod, když jsi tam chtěl připojit plovák.

Petr



erpadlo.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  erpadlo.jpg
 Velikost:  101.46 kB
 Staženo:  211 krát



Naposledy upravil petrfilipi dne po březen 26 2018, 11:10, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
samec



Založen: Dec 19, 2017
Příspěvky: 4134

PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 10:54    Předmět: Citovat

Alebo tri plavaky jednofazove. Rolling Eyes Srandujem. Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
stanimir



Založen: Jan 08, 2005
Příspěvky: 296
Bydliště: u Č.B.

PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 11:03    Předmět: Citovat

Zkus se podívat sem, jsou i jiné řešení než plovák.
kód:
http://www.sigmontpraha.cz/prodej-cerpadel/hladinove-spinace-a-ochrana-proti-chodu-na-sucho
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
v4s1m4



Založen: Oct 06, 2010
Příspěvky: 108
Bydliště: Brno, Jeseník

PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 11:55    Předmět: Citovat

Já už právě ten plovákový spínač koupený mám 250V 10A, děkuji za velmi pěkný obrázek, rozdělení sítí mě nenapadlo, podle obrázku je tedy potřeba 3f FI, 3f stykač, jako tepelnou ochranu chápu motorový spouštěč (zapojen nyní mám) a pojistka F1, je to myšleno jako ochrana plováku (lze myslím použít i jistič, pojistka bude asi levnější). Kolem studny v okruhu minimálně 7 metrů nic není, takže přizemnění jedině pomocí tyčí, snad bude dostačující. Tohle všechno bych dal do odpovídající krabice a mělo by to fungovat. Díky
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
milin



Založen: Sep 23, 2005
Příspěvky: 754
Bydliště: SM

PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 14:04    Předmět: Citovat

Tepelnou ochranu RP100
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
pepik9



Založen: Aug 31, 2010
Příspěvky: 2407

PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 14:25    Předmět: Citovat

Bude to ve studni nebo mimo ? Ve stuni by to asi dlouho nevydrželo.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
v4s1m4



Založen: Oct 06, 2010
Příspěvky: 108
Bydliště: Brno, Jeseník

PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 14:35    Předmět: Citovat

Bude to mimo studnu, studna je vyčištěná a opravená s novým deklem, 3 měsíce v ní teď byla acidurka s přívodním kabelem kabelem a po otevření tam byly mikro kapičky vody.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 15:01    Předmět: Citovat

Současným normám toto řešení samozřejmě neodpovídá - vodič PEN má mít minimální průřez 10mm²Cu / 16mm²Al. Použít trafo je rozhodně vhodnější. A když už k Nautile chránič, tak se zpožděním - charakteristika G nebo S. Jinak může padat, podle okolností za čas, nebo hned.

to milin: spíš nadproudové relé R100...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
milin



Založen: Sep 23, 2005
Příspěvky: 754
Bydliště: SM

PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 16:27    Předmět: Citovat

Achab -DÍK byl to překlep.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.