Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6022 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út únor 27 2018, 20:02 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
Asi se blbě podíval. Je to taky trochu podobný relatům, co se dávají a mají možnost 0, aut, I...
Taky si myslím, že elektrikář měl v úmyslu použít stykač s možností ručního zapnutí mimo dobu NT a přehmátl se.
Nebo si relé spletl s instalačním stykačem vybaveným zkušebním tlačítkem.
A jak správně naznačil p32, kdoví jak je to zapojené. Při přepnutí na VT by na ovládacím vodiči N nemělo být žádné napětí, které by způsobilo změnu stavu relé. Jedině kdyby se něco vracelo přes další obvod.
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 37 Bydliště: Příbram
Zaslal: út únor 27 2018, 20:47 Předmět:
Achab napsal(a):
TAKJAN napsal(a):
Asi se blbě podíval. Je to taky trochu podobný relatům, co se dávají a mají možnost 0, aut, I...
Taky si myslím, že elektrikář měl v úmyslu použít stykač s možností ručního zapnutí mimo dobu NT a přehmátl se.
Nebo si relé spletl s instalačním stykačem vybaveným zkušebním tlačítkem.
A jak správně naznačil p32, kdoví jak je to zapojené. Při přepnutí na VT by na ovládacím vodiči N nemělo být žádné napětí, které by způsobilo změnu stavu relé. Jedině kdyby se něco vracelo přes další obvod.
Zapojené to je takto: fáze L1 na jistič 6A - z jističe na cívku A1 , ovládání z HDO na cívku A2.
Spínací kontakty relé : z jističe 16A na jeden pól a druhý pól do bojleru.
Po změně na VT na cívce nenaměřím žádné napětí. A když to proměřím (ovládání HDO) s hlavním jističem,tak oproti L1 - 0V, L2 - 400V, L3 - 400V
A když vypnu ten jistič 6A co je na fázi cívky , tak naměřím (ovládání HDO) oproti každé přívodní fázi 230V
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6022 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út únor 27 2018, 21:13 Předmět:
Správné zapojení pro kontrolu je na obrázku. Vodič PEN může být případně rozdělen na N a PE už v elektroměrovém rozvaděči, záleží na místní situaci. Ale problém bude nejspíš jenom v tom nevhodném relé.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15693 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út únor 27 2018, 21:21 Předmět:
Je to tak, problém je v nevhodném relé. Díval jsem se podrobněji sem: ttps://www.lightpark.cz/eaton-impulzni-rele-230v-z-s230-s-265262-1zap-1vyp-d96584.htm
A je tam napsáno: "Impulzní neboli paměťové relé vhodné pro spínání a vypínání obvodů osvětlení, klimatizace apod. Ovládá se impulzem – např. běžnými instalačními tlačítky. Každým impulzem dochází ke změně stavu kontaktů relé."
Prostě jedním impulsem ZAPNUTO, druhým na VYPNUTO.
Jediné řešení je to vyhodit a dát tam to, co tam má být.
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 37 Bydliště: Příbram
Zaslal: út únor 27 2018, 21:36 Předmět:
Podle toho obrázku to tak mám. Akorád tedy na ty spínací kontakty mám také L1 jako jde na cívku . bojler mám zapojenej na 20h. Tarif mám D57d.
Ještě se zeptám, jak mám volný ovládací vodič HDO na bojler (8h) tak když ho v době VT proměřím s přívodníma fázema, tak bych měl něco naměřit , nebo ne? V době NT naměřim 230V oproti každé fázi a v době VT naměřim oproti L1 - 130V a oproti L2 a L3 cca 280V. Také mi přijde divné ,že tyto hodnoty naměřim ve stejný čas jako jde HDO těch 20h. Jakoby toto nešlo jen těch 8h co to má jít.
Přijímač HDO v době NT spojuje podle obrázku výše ovládací vodič s PEN. Pokud není druhý konec ovládacího vodiče k ničemu připojen, "visí" ovládací vodič v době VT ve vzduchu, a tak bys na něm nic naměřit neměl.
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 37 Bydliště: Příbram
Zaslal: út únor 27 2018, 22:44 Předmět:
elektrosvit napsal(a):
Přijímač HDO v době NT spojuje podle obrázku výše ovládací vodič s PEN. Pokud není druhý konec ovládacího vodiče k ničemu připojen, "visí" ovládací vodič v době VT ve vzduchu, a tak bys na něm nic naměřit neměl.
Teď mi běží NT na kotel,kde mám zapojený bojler. Mám v rozvaděči volný vodič hdo bojler (8h) který by měl jít podle času spínání až v 00:55 ,ale když ho proměřim s fázema,tak naměřim 230V . Což bych tedy neměl ne?
Jestli naměříš 230 V mezi fází a ovládacím vodičem, tak je aktivován NT a ovládací vodič je spojen s N nebo s PEN podle toho, jak je zapojen rozvaděč. Pro ověření připoj ovládací vodič zpět a zapni příslušný jistič. Relé by mělo sepnout a bojler začít ohřívat.
To, že by měl bojler jít od 00:55 ještě nic neznamená. Energetici si prostřednictvím HDO připojují skupiny spotřebičů podle svých aktuálních potřeb, aby měli síť optimálně zatíženou.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6022 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st únor 28 2018, 8:07 Předmět:
Naměřené napětí při sazbě D57d právě záleží na zapojení ovládání. Správně by mělo být použité třípovelové HDO se zvlášť ovládáním pro topení - NT 20 hodin a bojler NT 8 hodin.
Ovšem někdy je ovládání bojleru sloučené s povelem topení, stejně v případě použití jednopovelového HDO - bojler pak jede 20 hodin. V tom případě se může vracet napětí přes cívky stykačů přímotopů nebo ovládání kotle. Napětí proti ovládacímu vodiči pak záleží na které fáze jsou jednotlivé stykače připojeny, a stavu sepnutí jednotlivých povelů.
Při správném zapojení přes třípovelové HDO by se napětí vracet nemělo. Ale kolikrát to zapojení neodpovídá přesně schématu.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6022 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st únor 28 2018, 8:28 Předmět:
Momentální dotaz je k napětí na ovládacím vodiči. Mimochodem sepnutí sazby působí stejně jako impuls, ovšem při vypnutí není žádný...
Vratné napětí přes ovládání topení může být příčinou, proč se relé snaží při přepnutí sazby změnit stav, ačkoliv by teoreticky nemělo.
TO : Achab.
Sepnutí sazby, není žádný impuls. Pčijímač HDO, sepne trvale, takže při správném zapojení, stykač drží sepnutý, dokud přijímač HDO nerozepne.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6022 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st únor 28 2018, 14:03 Předmět:
No jistě, ale jak jsem psal, v okamžiku sepnutí NT relé změní stav bez ohledu na to, že napětí je trvalé. Některá relé to ovšem nemusí dlouhodobé snášet. Po ztrátě napětí relé samozřejmě přepnout nemůže.
Název "impuls" je v tomto případě poněkud nepřesný, protože u střídavého napětí jde vlastně o řadu spojitých periodických impulsů sinusového průběhu. U bistabilního relé tohoto typu je příhodnější název ovládacího popudu "jednorázové krátkodobé přivedení napětí."
Založen: Dec 02, 2011 Příspěvky: 2676 Bydliště: Jaroměř
Zaslal: st únor 28 2018, 16:42 Předmět:
Za HDO přijímačem je snad pokaždý klasickej stykač,obvykle 3F 25 nebo 40A.Bistabil jsem u HDO viděl akorát v přijímači samotnym(přijímače FMX4xx od ZPA nebo švédskej ENERMET).Tim HDO přijímačem se ovládá "zem cívky stykače",která je obvykle PEN nebo N(dráty jsou obvykle modrý nebo šedivý).Ty atypický hodnoty napětí měřils přes cívku stykače z L1(proti L1 naměřils 0V na fázi HDO,jestli to chápu správně).Ze který fáze se bere přívod do HDO obvodu(plombovanej B6 vedle hlavního) asi záleží na tom,pod koho síť spadá,ale možná je to fuk a signál HDO jde chytit ze všech třech.
BTW.Nevim,od koho je to schéma,je tam použitej sled fází doleva(hnědá=L1),na hradecku to bývá doprava(černá=L1,hnědá=L2 a na zkoušečce svítí R).Co jsou pro fáze 3 barvy,hlídá se to celou stavbu od trafačky do poslední/ho Fejfary/pilíře.Když byly 2 barvy,bylo to fuk -" pokud ti svítí L,tak prohoď černý a je to".
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4Další
Strana 2 z 4
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.