PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 15:49    Předmět: Bojler-impulzní relé Eaton S230/S (špatně vypíná) Citovat

Zdravim, můžete mi poradit. Elektrikář mi na baráku dal do rozvaděče toto relé k ovládání bojleru. Občas se stává, že po vypnutí nt relé nevypne ( to tlačítko povyskočí jen cca 3mm) a bojler ohřívá dál. Když ho zmáčknu ručně, tak vyskočí tak jak má a bojler nejde.

Na netu jsem koukal a u toho relé píšou, že se používá ke spínání světel.
Tak jestli náhodou bych tam neměl mít jiné, nebo je toto vadné ?

Díky za rady
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
elektrosvit



Založen: Jun 27, 2016
Příspěvky: 2514

PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 16:03    Předmět: Citovat

Uvnitř je podle fotky něco jako tlačítkový spínač ovládaný elektromagnetem. V mechanismu spínače asi něco zadrhává. Na štítku je uveden jmenovitý proud 16 A, to by na bojler mělo stačit. Otázkou je, jak moc je schopen vypínat proud tekoucí ohmicko-induktivní zátěží, kterou topné těleso bojleru představuje.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
hiphoper123



Založen: Nov 26, 2005
Příspěvky: 37
Bydliště: Příbram

PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 16:15    Předmět: Citovat

Teď jsem zkoušel zapínat a vypínat jistič pro cívku tohoto relé a zjistil jsem:
Zapnu vypnu jistič - relé zůstane zapnuté , zapnu vypnu jistič - relé se vypne ...a takhle pořád dokola
Takže to vypadá, že to relé při každém impulsu na cívku střídavě vypíná a zapíná
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
elektrosvit



Založen: Jun 27, 2016
Příspěvky: 2514

PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 16:29    Předmět: Citovat

Však tak by se podle mě mělo chovat. Elektromagnet plní stejnou funkci jako tvůj prst. Tj. při prvním stisku (impulsu) zůstane tlačítko zaaretované ve stisknuté poloze a při dalším stisku (impulsu) se vrátí do výchozí polohy. Prostě při každém přivedení impulzu se změní stav, buď ze Z na V a nebo z V na Z. Takže v relé závada není. Řez je tady.

Naposledy upravil elektrosvit dne út únor 27 2018, 16:37, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
workhard



Založen: Jul 07, 2006
Příspěvky: 5124
Bydliště: Plzeň

PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 16:34    Předmět: Citovat

No jo, ale pak by mu hřál bojler obden, protože HDO jen spíná a rozpíná, nevysílá impulsy.
_________________
Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
hiphoper123



Založen: Nov 26, 2005
Příspěvky: 37
Bydliště: Příbram

PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 16:39    Předmět: Citovat

elektrosvit napsal(a):
Však tak by se podle mě mělo chovat. Elektromagnet plní stejnou funkci jako tvůj prst. Tj. při prvním stisku (impulsu) zůstane tlačítko zaaretované ve stisknuté poloze a při dalším stisku (impulsu) se vrátí do výchozí polohy. Řez je tady.


Tak dám příklad :
- Zapnou NT a relé sepne, NT vypnou a relé zůstane sepnuté (vypínač povyskočí asi o 2-3mm,ale pořád je sepnuté).
- Potom znovu zapnou NT a relé sepne (zaleze o ty 3mm). Když ho zase vypnou NT, tak vypne i relé.
- Poté zase zapnou NT a relé sepne a když ho vypnou NT, tak relé zůstane sepnuté ... a takto pořád dokola.

Doufám, že jsem to napsal srozumitelně Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
hiphoper123



Založen: Nov 26, 2005
Příspěvky: 37
Bydliště: Příbram

PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 16:41    Předmět: Citovat

workhard napsal(a):
No jo, ale pak by mu hřál bojler obden, protože HDO jen spíná a rozpíná, nevysílá impulsy.


Bojler hřeje pokaždé, když zapnou NT. Ale jednou po vypnutí NT hřeje dál i ve VT a po dalším vypnutí NT už ve VT nehřeje ... a tak pořád dokola.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
elektrosvit



Založen: Jun 27, 2016
Příspěvky: 2514

PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 16:43    Předmět: Citovat

Elektrikář zkrátka použil nevhodný prvek. Asi se přehmátl. Potřebuješ na první pohled stejně vypadající stykač.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
workhard



Založen: Jul 07, 2006
Příspěvky: 5124
Bydliště: Plzeň

PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 16:44    Předmět: Citovat

Já tam mám tohle:

https://www.gme.cz/rele-s-ac-civkou-230v-finder-55-34-8-230-0040#product-detail

Prodávají k tomu i patici. Zapne HDO - sepne, vypne HDO - odpadne. Celkem mi není jasné, proč ti tam ten elektrikář montoval ten bistabil.

_________________
Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
hiphoper123



Založen: Nov 26, 2005
Příspěvky: 37
Bydliště: Příbram

PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 16:47    Předmět: Citovat

elektrosvit napsal(a):
Elektrikář zkrátka použil nevhodný prvek. Asi se přehmátl. Potřebuješ na první pohled stejně vypadající [https://www.elektro-paloucek.cz/jistici-technika-stykace-c-1124_858/stykac-eaton-z-r230-s-rele-instalacni-na-din-listu-1-fazovy-p-10494]stykač[/url].


Už jsem na něj koukal a píšou tam, že je vhodný k bojleru. Tak to nechám vyměnit.
workhard : Buď se spletl, nebo nevim proč tam dal tohle. Doufám, že ho nemontuje každýmu k bojleru
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Killroy
Moderátor


Založen: Dec 08, 2007
Příspěvky: 4210
Bydliště: Plzeňsko

PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 16:56    Předmět: Citovat

Nejspíš se někdo spletl, anebo o tom ví kulový.. Stykač Z-R230/S z odkazu od elektrosvita je bezproblémový a bude to v pořádku. Pokud máš zájem, jeden nový mi tu zbyl a za dobrou cenu tě jej mohu poslat.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15515
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 18:41    Předmět: Citovat

Nechci se do toho plést, ale asi to někdo hlavně blbě zapojil. Čím to asi spíná, když to ještě po vypnutí HDO stále drží? Opravdu to ovládá přímo od HDO?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6509
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 18:42    Předmět: Citovat

Asi se blbě podíval. Je to taky trochu podobný relatům, co se dávají a mají možnost 0, aut, I, což je pro bojler lepší.
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
dudo02



Založen: Feb 27, 2007
Příspěvky: 991

PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 18:49    Předmět: Citovat

Má tam namiesto stýkača namontované impulzné relé, ktoré mení stav po privedení impulzu na ovládaciu cievku. Na rozdiel od stýkača sa po odpojení impulzu stav impulzného relé nemení.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
dj_rizek



Založen: Apr 07, 2005
Příspěvky: 711
Bydliště: blízko Třeboně

PříspěvekZaslal: út únor 27 2018, 19:02    Předmět: Citovat

To se splet docela dost, se divím že to vůbec přežilo, není stavěnej na stálý napětí protože ovládací cívka má malej odpor, co si pamatuju je tam snad maximum 1h a to už když cvakaly na životnostní zkoušce (cca 2 sekundy pauza cca 300ms ovládací impuls)byly docela horký.
Na boiler jsou dobrý Z-TN230 který maj přepínač právě ON/AUTO/OFF http://eshop.elfetex.cz/10-033-252-rele-z-tn230ss-instalacni s tím že při přepnutí ručně na ON se po přivedení ovládacího napětí cívky automaticky přepne zpět na AUTO.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4  Další
Strana 1 z 4

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund