Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Spékání magnetického snímače

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
TheITman



Založen: Feb 22, 2018
Příspěvky: 3

PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 20:03    Předmět: Spékání magnetického snímače Citovat

Ahoj, pouze rychlý dotaz pro zkušené.
Relé 48VDC spínané magnetickým snímačem (tzv. podkova - 60V 0,2A). 20 let to fungovalo, nyní spečený snímač - vyměněn za nový - opět po pár sepnutích (10-20) spečený - další snímač a výměna relé - beze změny zase spečený. Jak tomu zabránit? (Jedná se o kontakt typu NO (magnet ho drží sepnutý dokud neprojede clonka v tu chvíli kontakt odpadne po projetí clonky se znovu přitahuje. Celkem to spěchá. Díky za jakékoli rady Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Neniu



Založen: May 01, 2015
Příspěvky: 1151
Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)

PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 20:08    Předmět: Citovat

Pokud se spékají kontakty, tak jsou buď přetížené a nebo velmi, ale opravdu velmi mizerné. A přetížené.

Chápu dobře, že relé má cívku na 48 V a ta je napájené z 60V zdroje?

_________________
Jsem na cestě k šípku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
frpr666



Založen: Dec 28, 2009
Příspěvky: 1051

PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 20:19    Předmět: Citovat

Dej mezi snímač a relé SSD relé.
Možná ti relátko časem zdegradovalo a má mezizávitový zkrat ?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TheITman



Založen: Feb 22, 2018
Příspěvky: 3

PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 20:21    Předmět: Citovat

No, 20 let to fungovalo stejný snímač stejný výrobce, relé tam bylo velké schneider RP700 zkusil jsem tam dát i malý finder - žádná změna
Co se týče napájení tak je to zdroj 48AC s můstkem bez vyhlazení - je to originál konstrukce z roku 97. a začalo se to kašlat až nedávno. Dokonce jsem zkoušel dát do série rezistor 470R 5W opět bez výsledku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TheITman



Založen: Feb 22, 2018
Příspěvky: 3

PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 20:30    Předmět: Citovat

frpr666 napsal(a):
Dej mezi snímač a relé SSD relé.
Možná ti relátko časem zdegradovalo a má mezizávitový zkrat ?

Relé i snímač jsou nové
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
monterjirka



Založen: Jun 14, 2003
Příspěvky: 2794
Bydliště: Blížejov

PříspěvekZaslal: čt únor 22 2018, 22:42    Předmět: Citovat

A není tam někde zapojena nějaká ochrana proti přepěťovým špičkám, u DC to může být jen dioda v závěrném směru, a neodkráčela do křemíkového nebe? Pak se spínání a především rozepínání zátěže projeví pořádnou jiskrou která podporuje takové opálení kontaktů, že se třeba i spečou
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
DELONG



Založen: Apr 16, 2006
Příspěvky: 1378
Bydliště: SVK

PříspěvekZaslal: pá únor 23 2018, 9:54    Předmět: Citovat

TheITman napsal(a):
zdroj 48AC s můstkem bez vyhlazení


Ten mostík asi nebude OK . Jedna dioda poškodená Wink .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.