Je tato elektroinstalace RD správně?
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
sklipky



Založen: Jan 16, 2012
Příspěvky: 91

PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 18:40    Předmět: Je tato elektroinstalace RD správně? Citovat

Přílohy obsahují: schéma zapojení, výkres 1. podlaží, výkres 2. podlaží

Otázky:
a)Je to takto správně pro revizi? Případně jak to změnit, aby to správně bylo.
b)Bylo by lepší dát pro tepelné čerpadlo samostatný proudový chránič?

Pozn.:
1)Jistič pro kamerový systém odeberu, je to zbytečné.
2)Světla koupelen dám přes chránič, ale ostatní světla dám nejspíše před něj.
3)Vím, že schéma, použití značek a styl kreslení není nejspíš úplně správně, přesto doufám, že význam je jasný.



rozvadec okruhy m.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  rozvadec okruhy m.jpg
 Velikost:  270.28 kB
 Staženo:  260 krát


1.N.P.PNG
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  1.N.P.PNG
 Velikost:  230.58 kB
 Staženo:  186 krát


2.N.P.PNG
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  2.N.P.PNG
 Velikost:  199.38 kB
 Staženo:  146 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Soemtron



Založen: Jun 23, 2013
Příspěvky: 1085
Bydliště: Olomoucko

PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 18:52    Předmět: Citovat

Nezapomeň na WiFi, TV - SAT., kamera, zvonek, rezerva. Jističů není nikdy dost.
_________________
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6450
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 19:01    Předmět: Citovat

Světla přes FI jen koupelnu a pokud jsou někde v podkroví na dřevě ap. Desku nemusíš přes chránič, zrovna tak TČ, jsou to pevně připojené spotřebiče. Zásuvku na vrata garáže, pokud jsou taky ne. A kotel a lednice taky ne.
A jistič na nějakou sdělovačku dát určitě. A minim. 30% prostoru v rozvaděči navíc.

_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31643
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 19:14    Předmět: Citovat

Hlavně jestli budeš sám shánět i elměrovej rozvaděč, tak se nejdřív optej na ČEZ - distribuce (800 850 860), od jakýho výrobce si ho máš pořídit. Ono je na trhu víc výrobků, který mají certifikaci a prohlášení o shodě a já nevím co ještě, ale "čezáci" do některejch z nich odmítají elměr zapojovat - zdůvodňujou to svýma interníma předpisama pro vzdálenosti, který musejí kolem nainstalovanýho elměru zůstat volný. A protože celkem se na území ČR vyskytuje asi 40 různejch značek a typů elměrů, který samozřejmě nemají všecky stejný rozměry, tak čezáci požadujou samozřejmě dodržení těch volnejch cm i kolem největších typů, který ti tam ale nikdy v reálu nemusejí namontovat - proto, že prostě v danej moment výměny budou mít vždycky k dispozici nějakej menší. Vyžadujou ale striktně bednu na ty největší typy. Tuhle informaci mám přímo od distribučáka a je necelý 2 týdny stará.
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Yarda1



Založen: Feb 11, 2009
Příspěvky: 2555

PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 19:26    Předmět: Citovat

Zásuvek taky není nikdy dost. Když jsem předělával kuchyň tak jsem zásuvky dal těsně pod horní skříňky. Nevzpomínám si, že bych to někde viděl, ale považuji to to šikovné.


zas.JPG
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  zas.JPG
 Velikost:  23.95 kB
 Staženo:  186 krát


_________________
Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
monterjirka



Založen: Jun 14, 2003
Příspěvky: 2791
Bydliště: Blížejov

PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 19:29    Předmět: Citovat

Jeden chránič na "spoustu okruhů" není ideální řešení
Světla v garáži bych přes chránič dal
A co nějaká ochrana před přepětím?
Vrata nebo cokoliv venku určitě přes chránič!

A pokud to není elektroměrový rozváděč, ČEZu (nebo jinému dodavateli) je to v podstatě jedno jakou rozváděčovou skříňku použijete
Ale nemělo by být jedno revizákovi jak "našvindlujete" výrobní podklady od rozváděče. S tím bych to konzultoval ještě než začnete!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
makino



Založen: Apr 20, 2008
Příspěvky: 254

PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 19:29    Předmět: Citovat

Miesto jedného 3F chrániča by som dal radšej 3x 1F, je to sice väčšia drbačka pri zapojovaní rozvodnej skrinky, ale pri poruche nevyletí všetko naraz. A pri dnešných cenách by som dal už aj prepäťovú ochranu.

Monterjirka ma predbehol...

Za 10 rokov som nestretol revizáka, ktorý by chcel nejaké oficiálne podklady k výrobe a zapojeniu rozvodnej skrinky. Základ je ale mať urobené všetko ako má byť, značenie káblov, ističov, popis zapojenia, popis svorkovníc PEN, PE, N,
N prúdových chráničov, nemať v skrinke vrabčie hniezdo, schémy čo najpodrobnejšie, fotodokumentáciu atď. Čím viac podkadov revizák dostane, tým menej bude rýpať.


Naposledy upravil makino dne pá únor 02 2018, 19:42, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31643
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 20:10    Předmět: Citovat

monterjirka napsal(a):
...
A pokud to není elektroměrový rozváděč, ČEZu (nebo jinému dodavateli) je to v podstatě jedno jakou rozváděčovou skříňku použijete
...
Já vysloveně napsal ELEKTROMĚROVEJ ROZVÁDĚČ - toho že se požadavky ČEZ- distribuce týkají.

A samotný "jističový" rozvodnice pak už můžou bejt po baráku klidně tři nebo čtyři - prostě kolik je potřeba, ale hlavně - ve vícepodlažním objektu bych dal minimálně jednu samostatnou pro to horní patro!!!! Bez legrace - kdo si umí představit lítání po schodech k nahazování jističů o patro níž? Nebo běhání z dílny/garáže do předsíně, kde bude mít ženská běžně uklizeno - až vás odtama požene, že jste jí bagančatama od bahna zahamtali podlahu...!!!

_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
sklipky



Založen: Jan 16, 2012
Příspěvky: 91

PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 20:17    Předmět: Citovat

Elektroměr mám v pilíři na hranici pozemku. Pilíř je DKC Holoubkov (ten ČEZ bere). Od něj to povede kabelem 4x10 do hlavního rozvaděče v přízemí, kde bude hlavní vypínač. Za vypínačem budou dál jednotlivé proudové chrániče a jističe viz horní část výkresu.

Od hlavního rozvaděče povede kabel 5x6 do podružného rozvaděče v patře. I tento rozvaděč bude vypínaný hlavním vypínačem v hlavním rozvaděči.
Spodní část výkresu znázorňuje zapojení v tomto podružném rozvaděči.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33750
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 20:39    Předmět: Citovat

Nezabudni na ethernet. Do kazdej miestnosti aspon jednu dvojzasuvku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
weed_smoker



Založen: Dec 02, 2011
Příspěvky: 2676
Bydliště: Jaroměř

PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 21:11    Předmět: Citovat

Koupelna(y): 30mA 1F vše 1 koupelna-1 chránič
Venkovní prostory: 30mA 1F/3F dle potřeby
Sklepy: 30mA
Suchý prostory (pokoje,dřevěný části...) : 100mA
Bazény,vířivky a další: 10mA
Centrální chránič : 300mA
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6450
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 21:21    Předmět: Citovat

Na co ten 300mA? Určitě aspoň 2-3 chrániče, nebo jističochránič třeba na PC a audio. Vnitřní vrata garáže přes chránič, na co. Rozvaděč musí mít výrobní štítek. Kámoš těsně před svátky dělal revizácký zkoušky a dost je strašili právě tím, že chybí štítky, projekt, dokumentace skutečného stavu, výpočet rizik a všechny ty blbosti. A že po tom půjdou. No, nic není tak horké, ale přece jen.
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tiktak1953



Založen: Oct 11, 2010
Příspěvky: 3453
Bydliště: SK

PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 23:21    Předmět: Citovat

Na slov.uz plati,co bude uz aj u vas za nedlho ,ze prud.chr.aj na chladnicku,uplne vsetko.Samoze neni dobre dat jeden chr.na vsjo!Nech sa vyjadria slovaci co vas caka,sme o krok skor pred vami.Mame aj € skor!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15490
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: so únor 03 2018, 8:06    Předmět: Citovat

tiktak1953 napsal(a):
Mame aj € skor!

To je prostě výborné. Občas jezdím na Slovensko a ještě jsem na to neslyšel jedinou chválu a výhodu. Aspoň víme, proč ne. Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
vasekpetr1



Založen: Jun 20, 2005
Příspěvky: 853
Bydliště: Hospoda u Třebíče

PříspěvekZaslal: so únor 03 2018, 9:26    Předmět: Citovat

TAKJAN napsal(a):
Rozvaděč musí mít výrobní štítek...
Nejspíš snaha o dosazení otypovaného rozvaděče a tím omezit výrobu rozvaděčů samodomo... Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
Strana 1 z 7

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.