p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15516
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 16:15    Předmět: Citovat

V tom 2. poschodí máš jeden chránič navíc. Udělej tu pračku a koupelnu jak v 1. poschodí. Garáž 1 a 2 můžeš dát taky jen na jeden chránič, jak často se tam něco vybaví? Obývák a chodbu bych dal pod chránič kuchyně a raději přemýšlel o zálohovaném orientačním světle při výpadku elektřiny.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15516
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 16:19    Předmět: Citovat

TAKJAN napsal(a):
Těžko připojit lednici pevně. Ucvaknutí vidlice je zásah do výrobku, odporuje návodu a záruka nic.

Záruky se u pětileté lednice stejně nedovoláš, ale jde o to, že každý radí, že když se něco podělá a vybaví chránič, tak lednice nepojede. Já mám zkušenosti tím, že lednice 5 hodin výpadku ani nepozná a hlavní jistič sundá i prasklá žárovka, takže pak je to stejné. Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 17:41    Předmět: Citovat

Ten FI s Idn 100mA, tam nemá co dělat. Na venkovní zásuvku 3F, musí být FI s Idn 30mA Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6509
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 18:03    Předmět: Citovat

Hlavní jistič nesmí shodit výpadek toho dalšího s nižší hodnotou. Každého věc, jak to udělá.
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sklipky



Založen: Jan 16, 2012
Příspěvky: 91

PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 18:19    Předmět: Citovat

palmalsport napsal(a):
Ten FI s Idn 100mA, tam nemá co dělat. Na venkovní zásuvku 3F, musí být FI s Idn 30mA Smile


Myslel jsem si to, nicméně jsem se trochu bál častých výpadků při nějakých menších svodových proudech za zvýšené vlhkosti Razz
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sklipky



Založen: Jan 16, 2012
Příspěvky: 91

PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 18:22    Předmět: Citovat

p32 napsal(a):
V tom 2. poschodí máš jeden chránič navíc. Udělej tu pračku a koupelnu jak v 1. poschodí. Garáž 1 a 2 můžeš dát taky jen na jeden chránič, jak často se tam něco vybaví? Obývák a chodbu bych dal pod chránič kuchyně a raději přemýšlel o zálohovaném orientačním světle při výpadku elektřiny.


Máš pravdu, tu garáž jsem měl původně přes jeden, pak jsem to rozdělil. Hodim to jen přes jeden.

Tu koupelnu v patře.... ted na to taky koukam, že jsem zbytečně oddělil pracku od koupelny. Ještě nevím, jestli budu dávat zásuvky na pracku a susicku i do patra. Byl to nápad, abychom nemuseli nosit prádlo pořád dolů do pracky a pak zas vypraný nahoru, tak ze by byla pracka nahore misto dole. Ale to bych asi musel udelat i hydro stěrku v podlaze v tom kumbálu, což je další pakárna ...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5999
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 18:35    Předmět: Citovat

sklipky napsal(a):
..nicméně jsem se bál častých výpadků při nějakých menších svodových proudech za zvýšené vlhkosti Razz
Při použití vhodných přístrojů pro dané prostředí a správné instalaci by nemělo dojít k takovým svodům, aby chánič padal. Navíc když budou obvody rozděleny na několik chráničů, je menší pravděpodobnost, že se svodové proudy nasčítají.
Jinak devět chráničů na jednom RD je snad rekord. Viděl jsem nanejvýš sedm a to byl barák milionáře. Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sklipky



Založen: Jan 16, 2012
Příspěvky: 91

PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 19:01    Předmět: Citovat

Achab napsal(a):
sklipky napsal(a):
..nicméně jsem se bál častých výpadků při nějakých menších svodových proudech za zvýšené vlhkosti Razz
Při použití vhodných přístrojů pro dané prostředí a správné instalaci by nemělo dojít k takovým svodům, aby chánič padal. Navíc když budou obvody rozděleny na několik chráničů, je menší pravděpodobnost, že se svodové proudy nasčítají.
Jinak devět chráničů na jednom RD je snad rekord. Viděl jsem nanejvýš sedm a to byl barák milionáře. Smile


Asi jsem to přepísk no Very Happy
Možný kdybych dal na přízemí tři: jeden pro čerpadlo ve studni, 3f zásuvky a pohon brány... druhý pro vše v koupelně a třetí pro zbytek.
V patře bych dal dva, jeden na vše v koupelně a druhý tří fázový na zbytek.

To už by bylo jen pět Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5999
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 19:16    Předmět: Citovat

Rozdělení na víc chráničů je samozřejmě výhodnější, ovšem dražší. Ideální by byl chránič pro každý obvod nebo spotřebič.

Ke zmíněné lednici - zapojení mimo chránič z důvodu náhodného výpadku má význam jenom pokud se v bytě dlouhodobě nikdo nezdržuje. Jak píše p32, lednice několik hodin vydrží. Při poruše nebude fungovat s chráničem
nebo bez. Pokud nelze potraviny uložit jinde, nebo není týden nikdo doma, znehodnotí se stejně.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15516
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 19:31    Předmět: Citovat

No, ještě lepší by bylo všude použít jističochrániče pokud nevíš co s prachama. Laughing
Druhé poschodí neřeš a dej tam zásuvky na pračku atd. protože ti budou v budoucnu na stopro chybět a teď tam můžeš dát záslepky.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sklipky



Založen: Jan 16, 2012
Příspěvky: 91

PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 19:57    Předmět: Citovat

Další otázka je jak volit zkratovou odolnost a jmenovitý proud chrániče? Rozdílový vybavovací proud je 30mA, to je mi jasný. A jmenovitý stačí zvolit o třídu vyšší než jsou jističe zařazené pod ním a nebo by to mělo být ještě víc? V případě, že mam jmen. proud chrániče 25A (1P) a pod ním mam čtyři 16A jističe, stane se velká nahoda a všechny čtyři jističe budou odebírat 15A, pak to asi není dobře pro ten proudový chránič ne?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5999
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 20:09    Předmět: Citovat

Hodnota hlavního jističe bude pravděpodobně do 25A, takže jednu fázi stejně nelze o moc víc zatížit.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sklipky



Založen: Jan 16, 2012
Příspěvky: 91

PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 20:29    Předmět: Citovat

Achab napsal(a):
Hodnota hlavního jističe bude pravděpodobně do 25A, takže jednu fázi stejně nelze o moc víc zatížit.


A kdyby byl 32A hlavní jistič?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
MacMagor



Založen: Nov 30, 2011
Příspěvky: 15
Bydliště: Déšť a Kopce

PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 20:32    Předmět: Citovat

Když jste se tak pěkně rozdivočili s těma chráničema, tak nezapomeňte na AFDD. Němci už mají povinně.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6509
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 20:42    Předmět: Citovat

Tak budou chrániče 32A
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
Strana 4 z 7

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund