Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne únor 04 2018, 16:15 Předmět:
Co se týká paneláků, na hlavní vypínač ve standardní bytové rozvodnici PL nebo RB ani nebylo místo. Největší se vyráběly PLS61 (6×IJV, 1×ITV, S-stykač V16). Do starších nástěnných rozvodnic z plechu se vešlo maximálně 5×IJV a stykač.
U starých instalací RD byl naopak vypínač nutností, protože před elektroměrem byly jenom hlavní pojistky, převážně izolátorové ZIP na sloupu. Dnes jsou osazeny HDS, ale odběry bez hlavního jističe se ještě najdou. Ale jsou to spíš výjimky, aspoň E-On nechává jednotlivé případy dožít. Stálý plat se v tom případě účtoval jako za jistič 25A.
to sklipky:
a) Druhé podlaží bych dal určitě celé přes jedno fíčko
b) V prvním podlaží bych dal jedno fíčko na koupelnové zásuvky, případně i světla. Druhé bych dal na zásuvky v kuchyni, ale pokud je obvod pro lednici a mrazák zvlášť bez dalších zásuvek, tak bez fíčka. Kotel to samé, ale jak píšu bez dalších spotřebičů na té větvi. Čerpadlo a zásuvku 400V bych přes stejné fíčko určitě nedával, pokud už je třeba, tak ať mají své. Indukční deska bude zapojena napřímo, takže fíčko nemá logiku, ale trouba je většinou na zásuvku, tak bych ji dal na fíčko kuchyně. Venkovní přípoje má smysl dávat na fíčko jen ty, co jdou dál přes zásuvku.
To ti už tady nakonec vysvětlil Takjan a ostatní, dávat hlavně bacha na počet jističů a logiku toho, co mají chrániče chránit.
ono dnes musí být všechny zásuvky přístupné laikům zapojené přes proudový chránič, takže i lednice, aby to prošlo revizí.
Indukční deska bere většinou dvě fáze a třetí jde na troubu, která bejvá do zásuvky, takže zase proudovej chránič :/
Jističů je tam hodně, je uděláno hodně okruhů hlavně kvůli tomu, že dnes skoro vše vyžaduje svůj jistič:
myčka
pračka
sušička
mikrovlnka (jen doporučeno)
trouba
kuch. linka
a cokoli dalšího co je nad 2kW
Každopádně to musím přeházet, aby toho nebylo tolik na společným proud. chrániči
Zrovna se tady dohadujem, jestli s aktuálníma normou ještě platí, že v domovním rozvaděči do In 25A nemusí mít hlavní vypínač. Pokud je tedy v samostatným elektroměráku jistič 25A. Jak je potom, když je v RE jistič 32A?
V přízemí budu mít hlavní vypínač, který bude vypínat jak hlavní tak samozřejmě i podružný rozvaděč.
ČSN 33 2000-4-41.
Jsou tam dvě odlišnosti, a to :
-zásuvky pod dozoremm osoby znalá s vyžší kvalifikací, nemusí mít doplňkovou ochranu proudovým chráničem
-Zásuvky, u kterých by v případě chybného výpadku FI, došlo k velkým hospodářským škodám
Velká hodpodářská škoda, je škoda nad 250 000,- Kč.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne únor 04 2018, 22:20 Předmět:
Lednici za čtvrt melounu jsem fakt ještě neviděl pokud by ta škoda měla být ona.
Proč tedy někdo doporučuje lednici, mrazák, kotel zapojovat bez fíčka a to přímo tady na EB?
Pretože ten kto túto radu dáva, nepozná príslušné normy, alebo ich zámerne ignoruje.
Všeobecne sa traduje, že v prípade neprítomnosti môže dôjsť k výpadku FI a obsah chladničky sa celý znehodnotí. Osobne som sa v praxi ešte s týmto nestretol. Pravdepodobnosť, že FI vypadne samo od seba je mizivá., ale existuje.
Ak sa niekto toho bojí a chce to mať kóšer, tak nech si na chladničku potiahne osobitný prívod pripojený na samostatný FI. Tým sa pravdepodobnosť výpadku zníži už len na poruchu samotnej chladničky. Samozrejme táto varianta je cenovo drahšia a preto sa sa každý rozhodne pre jednoduchšie riešenie - ignoruje doporučenie normy.
Riešení ako ostať v súlade s normou je ale viac. Chladničku sa dá napr. pripojiť ako pevný vývod a tým pádom potreba FI odpadá. To isté platí aj o kotloch.
Ako sa tu viackrát písalo - norma záväzná nie je. To samozrejme neznamená, že v prípade ak sa niečo stane sa na na ňu ohľad neberie - práve naopak.
Neviem či zakladateľ tohoto vlákna plánuje aj revíziu. Ak áno, tak nech sa poradí s revíznym technikom. Ak nie,tak je na zhotoviteľovi, či sa bude normou riadiť.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po únor 05 2018, 6:28 Předmět:
Já osobně mám jak kotel, tak i lednici i mrazák stejně jako jiné zásuvky. Jedno fíčko na koupelnový okruh a druhé na "kuchyňský okruh" i přes rady revizních techniků.
Je tedy pravda, že by na novém mělo být vše přes zásuvky na fíčko(a), a mělo by se to tedy i brát tak i tady. Já chtěl jen konkrétní text z té "normy", aby si ho mohli přečíst i ostatní, co to tady čtou, ale zatím to je jen tvrzení, protože ty normy pro laiky asi nebudou tak rychle dostupné (než to najdou).
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po únor 05 2018, 12:04 Předmět:
Těžko připojit lednici pevně. Ucvaknutí vidlice je zásah do výrobku, odporuje návodu a záruka nic. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17752 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po únor 05 2018, 12:30 Předmět:
palmalsport napsal(a):
Velká hodpodářská škoda, je škoda nad 250 000,- Kč.
Co ty víš, někdo má třeba v lednici uloženou náhradní ledvinu nebo srdce, to je potom čtvrt mega jako když plivne. Ne, dělám si srandu. Ale brácha měl kdysi v ledničce uloženou nějakou autovakcínu na alergii a u ní by se do tý částky vešel. _________________ Jirka
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po únor 05 2018, 13:47 Předmět:
V praxi má bez ohledu na doporučení většina domovních instalací jeden chránič na všechno, nanejvýš světla mimo. Menší RD skoro bez výjimky i po rekonstrukci. Záleží kolik je kdo ochoten investovat...
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.