Asi bych se přimlouval za ruční ovládání a určitě mít vzájemně blokovaný stykače,taky je potřeba dodržet stejnej sled fází,aby se neobracel po přepnutí.Jajákoliv chyba,pokud by se potkal proud z centrály s tím ze sítě,by mohla stát raketu,v lepšim případě se poškodí třeba generátor centrály,v tom horším digitální elektroměr a/nebo HDO přijímač.A za to jsou pálky pořádný.
BTW.A ovladače EP T6 jsou odolnější a trvanlivější než ty nový,pokud se bavíme o těch z plastu.Sice je jenom 5 barev(BLK,BLU,GRN,RED,YEL,WHT) a pár provedení(zámeček,otočnej přepínač,světýlko,tlačítko se světlem,velkoplošný tlačítko,přepínač vratnej(řadič) a velkoplošný tlačítko s aretací(STOP)),ale je to docela univerzální a snadno vyměnitelnej systém,navíc trvanlivej skoro jako ovladače kovový.Ke světýlkům navíc existujou přídavný transformátory(černý,šedivý,bílý a červený, SEC 8V a běžnější 24V,PRI 210-240V(220V),350-440V(380V) a možná 525-660V 47-61Hz a s hromadou schvalovacích značek),uchytitelný sponou k patici.
Takže, nevím proč zatracujete nové ovládací prvky se spínacíma jednotkama, ale na strojních zařízeních nám jich chodí řekněme stovky kusů, a zatím bez jediného problému. První jsme osazovaly někdy kolem roku 1994. Je to o tom, že ty prvky mají nějaké technické parametry, a pokud je člověk nedodrží, tak prostě odejdou. Je ale taky fakt, že u strojních zařízení, používáme výhradně pro ovládací a řídící okruhy, napětí 24V DC.
Osobně se domnívám, že provádět ruční přepínání „SÍŤ – AGREGÁT“, je špatná cesta, ale je to každého volba že.
Záskokových automatů jsem montoval několik, a vždy s PLC řídícím prvkem, a chodí to dodnes bez problémů.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út únor 06 2018, 13:38 Předmět:
Moeller asi žádná reklamace, řada možností ovladačů, led podsvícení.. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17682 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út únor 06 2018, 15:26 Předmět:
palmalsport napsal(a):
Osobně se domnívám, že provádět ruční přepínání „SÍŤ – AGREGÁT“, je špatná cesta, ale je to každého volba že.
Dnes jsem se byl kouknout u Šraků v HK na mechanicky blokovaný stykače. Pokud je jeden sepnutej, tak není boha aby se sepnul druhej, snad jedině praštit kladivem do táhla pro pomocný kontakty.
Pokud se to zapojí tak, aby ještě stykače byly navzájem elektricky blokovaný tak není boha, aby se to sprásklo do sebe. A pokud se to vyřeší tak, že přepnutí nastane až tam teprve obsluha dojde nahodit centrálu a pak přepnout a funkce přepínání bude naprosto blbovzdorná, tak nevidím naprosto žádnej problém.
Dvakrát blokovaný proti zbouchnutí, palmasport, ty si snad proti zbouchnutí bereš dva Durexy na sebe? _________________ Jirka
V případě ovládání motoru u reverzu, používáme jak mechanickou, tak elektrickou blokaci stykačů, to je základ.
Takže u toho zálohování to je opět základ.
Založen: Dec 02, 2011 Příspěvky: 2676 Bydliště: Jaroměř
Zaslal: út únor 06 2018, 16:51 Předmět:
palmalsport napsal(a):
Takže, nevím proč zatracujete nové ovládací prvky se spínacíma jednotkama, ale na strojních zařízeních nám jich chodí řekněme stovky kusů, a zatím bez jediného problému.
O parametry tolik nejde(ovládání obvykle 24 nebo 240V,proudy minimální),spíš o to,že obsluha kolikrát neumí ani česky,ale třísknout do toho umí bezvadně.Pak další věc je mytí celýho provozu včetně strojů wapkou agresivníma látkama v teplý vodě(dělá to na montérkách světlý fleky a štípe to nejen do odřenin,ale i na zdravym).Nový hlavice byly kolikrát sežratý,až se drolily nebo se vytvořila ostrá hrana,i do kontaktů občas nateče.Hlavice T6 jenom zhrubly nebo pobledla barva a občas se přidřely,ale to šlo většinou rozhýbat.Na ty nový jde nasadit obvykle 2-3 kontakty NC nebo NO a k T6 jich jde dát třeba 5NC+5NO(dával jsem max.3NC+3NO),jsou ve skupinách 1NC+1NO.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17682 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá únor 09 2018, 17:52 Předmět:
Tak jsem dnes mluvil s člověkem, co párkrát projektoval záložní systémy s centrálama. A dozvěděl jsem se podivnou věc kolem třífáz centrál. Mám si dát pozor, prý jich má spousta izolovanej střed hvězdy a regulaci koupaudním trafem. Prostě jsou s vývodem 3F + PE. Nějak to nechápu, co když bude trojfáz nerovnoměrně zatíženej? To trafo to ureguluje? A co při velkým odběru jen z jedný fáze? Když to nemá N, tak jak se k tomu připojí 230V 1 fáz zásuvka? _________________ Jirka
Založen: Dec 02, 2011 Příspěvky: 2676 Bydliště: Jaroměř
Zaslal: pá únor 09 2018, 20:28 Předmět:
Taková by snad neměla 1F zásuvky,ale jenom 16A/6h tlamu.Natáhnout k zásuvkám jen L(každý zásuvce jedno) s PE a u N jen spojit dutinky,to by se snad nikde neprodávalo.
Mám takovou 40 kg(prázdná) 3kW a má jednak tlamu(5-kolík 16A) a jednak 3 modrý panelový zásuvky 230V CZ/F/SK provedení.Má ale jen 1 V-metr a jeden 3F (spřaženej) jistič 16A Pak je tam výstup 12V/8A(pravděpodobně výstup buzení 3F generátoru).Koupil jsem ji v Polsku na tržnici za 4500 k čerpadlu 230V/5A(kalovka pro 50mm hadici s výtlakem přes 20m) za 1500 v tom samym stánku v jeden den.Prej že ho utáhne,tak jsem zvědvej.Pokud by nešlo,tak bych teda musel koupit navíc v bazaru trafo 400/230V s 1.5 P (nebo S) čerpadla.Tím ale centrála ztrácí svou přenosnost a pořizovací cena sestavy vzroste z 6000 na 8000 bez hadice a lan.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: pá únor 09 2018, 21:36 Předmět:
6 az 8kw je aj cina s 13ps motorom. A to si pisze ma stabilizovanu jednu fazu a z 3f sa predpoklada rovnomerny odber ziadne ze do 230v zasuvky 2000w flexa a do 3f 1kw cerpadlo...
Tak ze by som si dal bacha co sa kupi a skontroloval paierovo aj vnutornosti ako to stavilizuje napatie na vystupe.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.