Zapojení zasuvky na prodlužce.
Jdi na stránku 1, 2  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
BigSandy



Založen: Jul 28, 2015
Příspěvky: 793

PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 21:31    Předmět: Zapojení zasuvky na prodlužce. Citovat

Zdravím Vás.
Takováto zásuvka.
https://www.gme.cz/prodluzovaci-privod-4-zasuvka-bez-kabelu

Tu levou lištu co je uvnitř pro fází chci rozřezat na půl.
Abych mohl dálkově vypínat zvlášť 2 a 2 zásuvky.
Tedy bych potřeboval do zásuvky dostat 4 žily nebo se vykašlat na zemnící kolík.

Jaký přůměr 4 žilového kablu použít, aby prolezl tou průchodkou a kolík ampér přes něj mohu pustit?

Co když se vykašlu na ten kolík?
Stejně vše co je do zásuvky zapojeno ho nemá.

Je na netu nějaká tabulka kolik jakým průměrem je možno pustit?


Naposledy upravil BigSandy dne st leden 31 2018, 21:36, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Soemtron



Založen: Jun 23, 2013
Příspěvky: 1085
Bydliště: Olomoucko

PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 21:33    Předmět: Citovat

Vykašlat se na kolík je vražda Exclamation Exclamation Exclamation
_________________
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
BigSandy



Založen: Jul 28, 2015
Příspěvky: 793

PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 21:37    Předmět: Citovat

2 pájky co tam připojují ho nemaj a mobil nabíječky taký ne.
Vražda by spíš byla propojít zem s kalikem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Soemtron



Založen: Jun 23, 2013
Příspěvky: 1085
Bydliště: Olomoucko

PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 21:46    Předmět: Citovat

Použil bych šňůru 4x1.
Je jedno co tam ty připojuješ. Prostě ochr. kolík připojený musí být, nebo použít jiný typ bez kolíků. Výmluva, že tam nikdo jiný nic nepřipojí neplatí.
U tohoto typu by jsi možná nemusel nic řezet.

_________________
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477


Naposledy upravil Soemtron dne st leden 31 2018, 21:54, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
PLV



Založen: Oct 21, 2007
Příspěvky: 400
Bydliště: Litovel

PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 21:52    Předmět: Citovat

A co tak pořídit dálkově ovládanou zásuvku s vidlicí a zasunout ji do prodlužky? Nebo koupit prodlužku s dvěma vypínači, kde každý vypíná jednu sekci se několika zásuvkami, Vše je běžně v prodeji. To, co navrhuješ je zkázané a velmi VELMI NEBEZPEČNÉ! To, že tam ty strkáš jen dvojlinky, neznamená, že někdo jiný tam strčí vidlici s kabelem pro spotřebič třídy I. Boid
_________________
Netřep se mnou!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BigSandy



Založen: Jul 28, 2015
Příspěvky: 793

PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 22:00    Předmět: Citovat

Tak pak jít dolu s průměrem kablu aby to vlezlo do průchodky.
https://www.gme.cz/kabel-cysy-4x0-75-bily-h05vv-f
Proudové zatížení 12A
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
doktor365



Založen: Jan 28, 2006
Příspěvky: 1935

PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 22:08    Předmět: Citovat

A nenechá si poradit a nenechá. Nevymýšlej 3,14čoviny.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Soemtron



Založen: Jun 23, 2013
Příspěvky: 1085
Bydliště: Olomoucko

PříspěvekZaslal: st leden 31 2018, 22:09    Předmět: Citovat

BigSandy napsal(a):
Tak pak jít dolu s průměrem kablu aby to vlezlo do průchodky. ... Proudové zatížení 12A
Klidně. Zásuvka na tvém odkazu je stejně jen 10A.
_________________
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ohryzek36



Založen: Dec 24, 2008
Příspěvky: 2376
Bydliště: Zlínsko

PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 6:41    Předmět: Citovat

Mám tady podobnou prodlužku - vnitřní průměr průchodky je 8mm, průměr díry, ve které je průchodka, je 10mm. Průchodka tam popravdě ani nemusí být, pokud s tím uděláš to, co popisuješ, tak to bude už jen nepodstatný detail.

Pokud chceš vypínat zásuvky, tak vypínej jenom fázi (L) - nulovací vodič (N) i zem (PE) tam nech. Stejně jsem zvědavý, jak se ti to povede - tyto zásuvky jsou mechanicky tak vachrlaté, že jakákoliv úprava (natož řezání) může skončit rozsypáním zásuvky a stejně už nebude kam připojit to, co je potřeba - a pájet kabely přímo na vnitřní propojovací plechy taky není úplně OK...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BigSandy



Založen: Jul 28, 2015
Příspěvky: 793

PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 6:54    Předmět: Citovat

Tak ta fázová lišta se dá vytáhnou, ne?
Když ji rozříznu a do té druhé půlky udělám dirku a zavit?
Ono spíš záleží, na kolika mistrech je ta fázová lišta uchycena v tom plastu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ohryzek36



Založen: Dec 24, 2008
Příspěvky: 2376
Bydliště: Zlínsko

PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 7:01    Předmět: Citovat

Jo, vytáhnout se dá.

Dělej, jak uznáš za vhodné.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19520
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 7:39    Předmět: Citovat

Jo, ale může se ti stát, že strčíš tu prodlužku do zásuvky, která má fázi vpravo.
Bude ti stačit vypínat jen pracovní nulu, na které se tak najednou ocitne kontakt ovládání?
Já vím, že to nechceš slyšet, tím méně číst, ale chystáš se zasáhnout do schválené konstrukce. I když to děláš jen pro sebe, stáváš se tak výrobcem něčeho z něčeho jiného. Konečně proto většina výrobců řeší spotřebiče i prodlužovačky jako nerozebíratelné nebo to otevření alespoň kouká zkomplikovat
Přečti si podmínky smlouvy, kterou máš pojištěnou domácnost (v bytovkách i odpovědnost za škody ostatním): stane-li se jakákoli pojistná událost, po které u tebe takto upravenou zásuvku znalec najde, je to důvod k tomu, aby pojišťovna neplatila, případně od tebe vymáhala celou výši škody uhradit, když plnila někomu jinému. Podle rozsahu pak můžeš být i popotahován za obecné ohrožení úmyslným ohrožením bezpečnosti. Jestli ta tvoje úprava byla v příčinné souvislosti se škodou či zraněním, nebo nebyla, to je na posouzení likvidátorem a ty to už neovlivníš.

Když koupíš hotovou sadu zásuvek s dálkovým ovládáním, nezasáhneš do nich, ale použiješ podle návodu, bude se případná škoda řešit s distributorem, dovozcem či přímo výrobcem.
To není pesimismus, ale nějaká ta zkušenost...
Tak na to taky mysli.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BigSandy



Založen: Jul 28, 2015
Příspěvky: 793

PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 8:09    Předmět: Citovat

Asi tak.
Mam prodlužku přímo ze zásuvky ke stolu ve které používám pájky.
Mnohokrát se mí stalo, že jsem musel urychleně někde odjet a pak jsem celou cestu uvažoval, zda jsem pájky vypnul.Už se stal, že jsem se i vracel.
V prací používáme finder bistabilní relé a při celoroční inventuře nějaké nadbyvali.
Udělal jsem v rohu, kde mam stul dírku do podlahy, kde chci protáhnout ten kablík od prodlužký do sklepa k těm relátkům a natvrdo připojit.
Ty bistabilní relátka už dovedu ovládat přes raspberry a i kontrolovat jejích stav s mobilem.
To že chci tu zásuvku rozdělit, byl jen takový nápad že bych mohl mít dvě ovladatelné větve.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
monterjirka



Založen: Jun 14, 2003
Příspěvky: 2794
Bydliště: Blížejov

PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 8:36    Předmět: Citovat

Sad
"Hasiči tě zabijou"...
Až budou hasit, vypnou si "byt" a pořád jim tam půjde nějaké napětí z jiného prostoru!
A že si tak trochu koleduješ o to, abys ty hasiče potřeboval, to se z tvého přístupu dá vyčíst.
Nechci opakovat to, co už napsal Hill i ostatní.
Elektrické zařízení s napětím nad 50V patří mezi VTZ (vyhrazené technické zařízení) a práce na takovém zařízení bez kvalifikace je porušení několika zákonů a vyhlášek!
A jestli kvalifikaci máš a přesto takhle blbneš, tak při prvním maléru tě i "právník začátečník" dostane na §5 Občanského zákoníku!
Neriskuj!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
BigSandy



Založen: Jul 28, 2015
Příspěvky: 793

PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 9:05    Předmět: Citovat

Jací zas hasiči?
Kam jim půjde pořad proud?
Dole ve slepě je normální zásuvka pro plynový kotel, který má spotřebu 2 Watty.
Zásuvka u kotle má samostamý drát až k hodinám, kde je jistič a přepětovka.
Hasič, který jde hasit a nevypne sí hlavní jistič je kokot.
Prostě to bude klasická podlužka jen protažena zdí a mezí ní bistabilní relé.
Relé je v krabicí S-BOX 216 umístěné na zdi a i průchodky tam jsou.

Tak co je protí nějakým BP?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.23 sekund