Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 638 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: po leden 22 2018, 10:48 Předmět:
citace:
Jeden okruh bych vzal co je na zásuvky pro kuchyň, obývák a pokoj, druhý co je přímo nad kuchyňskou linkou a slouží také pro varnou konvici a mikrovlnku. Kuchyň je čerstvě dodělaná a nechtějí ji předělávat
Takže ono je to ještě horší než jsem si myslel. Evidentně je nedostatek okruhů nejen pro kuchyň, ale pro celý byt. Tohle ale opravdu zavání průšvihem. V tom případě je asi jediná rozumná rada tato:
citace:
Není možnost ten kabel pod linkou schovat do lišty, provrtat zeď a dál táhnout v liště jinou místností k rozvaděči?
A jsme u rozvaděče. Teď ovšem neznáme proud hlavního jističe, ani jestli přívod je opravdu třífázový, jak předpokládáme....
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15515 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po leden 22 2018, 11:06 Předmět:
Jestli sis při tom čtení všiml, tak nevíme vůbec nic!
Dotaz zněl: "Je možné provést zapojení sporáku tak že se z něj vytáhnou 2 síťové šůry a zapojí se do dvou závuvek od dvou okruhů.Oba okruhy jsou přes 16A jističe, a fíčko."
Odpověď zní: ANO.
Dá se upozornit na bezpečné rozdělení levé a pravé poloviny sporáku a to je všechno. Podle předpisů tyhle spotřebiče mají být připojeny pevným kabelem přes spínač, který odepne všechny možné fáze (obě dvě) zaráz. To je ale diskuse a zbytečné školení, na které upozorňoval, že to nechce probírat.
Citace:"Já mám za úkol pouze vyřešit připojení sporáku."
Varná deska je na 2 fáze,pod víčkem vývodky (ze spodu desky) jsou 4 svorky: L1,L2,N,PE.Pokud opravdu není vyhnutí a zároveň máte poblíž (snad pod pracovní deskou 2 zásuvky,každá jiný okruh,avšak stejný chránič (pokud možno i každá na jiné fázi),tak by připojení nemusel být problém.Zapojení: ke každé ze 2 zásuvek použijte extra kabel 3Cx2,5 (CGSG,HO5,CYKY je na Vás-osobně bych použil CYKY,přezto,že má pevné(ne slaněné) žíly,horší na manipulaci kvůli tuhosti kabelu,lepší na připojení k stávajícím zásuvkám (ty 2kabely ale budou stejně schované za spodním kuch.nábytkem).Jak již bylo zmiňováno,není úplně vhodné použití vidlic,stačí zdemontovat obě zásuvky,poté pod bývalou krytkou opatrně vyklepnout ovítku tak,aby jste se dostal kabelem do instalační krabičky(podotýkám,obě při vypnutém jističi).Pokud je stávající zásuvka koncová (tzn. jsou zde pouze 3 vodiče) ,je situace ideální.Každá zásuvka lze připojit co svorka,to 2 vodiče.Pokud je průběžná,stačí stávající vodiče propojit např Wagosvorkou(pochopitelně barvu na barvu,k tomu připojit kabel 3x2,5 ke sporáku apokud bude stávající zásuvka nadále k použití,k těmto svorkám ještě připojit vodiče pro připojení této.V krabici je dost málo místa pro toto napojení,proto doporučuji v této vylomit středový závit určený pro případné víčko s trnem.Po připojení a zpětné montáže zásuvek máte nyní 2 kabely 3x2,5 připravené k připojení varné desky.Svorkovnice,resp.její krytka sice není uspůsobená pro připojení dvou kabelů 3x2,5 ,jen na 5(resp.) 4x2,5,ale při roše trpělivosti se Vám je tam podaří vměstnat,jen pozor na poškození izolace vodičů.A nyní k samotnému připojení svorkovnice desky.Z obou kabelů připojte: oba žlutozelené vodiče na svorku PE (stačil by pouze jeden,ale je to "sichr"),oba modré vodiče na svorku N (též by stačil jeden), hnědý(popř. černý) vodič z prvního kabelu na svorku L1, hnědý(popř. černý) vodič na svorku L2. ! u nových varných desek může být mezi svorkama L1 a L2 měděná propojka,kterou je nutno před dotažením svorek vyjmout!
Z mého pohledu je to vše,jak Vám,jako elektrikář s 20ti letou praxí mohu poradit,aniž by má rada byla v rozporu s platnými předpisy.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá březen 02 2018, 12:51 Předmět:
macacb80 napsal(a):
...aniž by má rada byla v rozporu s platnými předpisy.
Samozřejmě to bude fungovat, ale s předpisy bych se moc neoháněl. Žádný odpovědný revizní technik by se pod to nepodepsal.
Jinak u původně zmíněného připojení dvěma vidlicemi hrozí v případě záměny L/N zavlečení plného napětí na kolík druhé vidlice. I když jde o trvalé připojení do zásuvek s ověřeným zapojením, není to přípustné. Námitka, že za běžných okolností se nemůže nic stát na tom nic nemění.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá březen 02 2018, 13:48 Předmět:
Já mám třífázově, indukci.
Jinak je to neobhajitelná prasárna, která bude ale normálně fungovat. A když někdo bude opravovat, měl by odzkoušet a zajistit beznapěťový stav, takže vytáhne obě vidlice.
A zásuvka utáhne trvale (ne 24h denně) 16A, ale musí být stará, poctivá, keramická, bez dutinek. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Dec 02, 2011 Příspěvky: 2676 Bydliště: Jaroměř
Zaslal: ne březen 04 2018, 14:09 Předmět:
Taky to může zapojit jenom na jednu a doplnit vzájemný blokování do bedny pod linkou.Bude to relativně čistě zapojený,jenom nebude možný používat celou desku naráz.Na to blokování stačí použít 2 stykače,kde jeden rozpíná cívku druhýmu a nějaký proudový snímače.Ty větve se rozdělej tak,aby ani při jedný kombinaci neteklo víc než dejmetomu 13A.
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: ne březen 04 2018, 14:29 Předmět:
Je to prasárna.
Na ty 2 okruhy bych dal třífázový jistič - kvůli mechanickému spřažení. Vypadne jeden - vypadnou oba. _________________ Hledám ideální řešení...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3
Strana 3 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.