Neniu



Založen: May 01, 2015
Příspěvky: 1151
Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)

PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 9:26    Předmět: Citovat

Osmdesat napsal(a):
ale kdyby snad někdo další tohle řešil, ještě existuje možnost připojení zásuvky na světelný okruh.


O tom vím, jednu takovou zásuvku máme v kuchyni. Také dodělávaná později. V obýváku se to moc nehodí dělat, protože by to znamenalo veliké sekání a bordel. Zato připojení zásuvky na stávající okruh je otázka chvilky a jen mírného čurbesu, protože má být v místě, kudy vede trubka s dráty. Navíc v těch někde v těch místech je spojovací krabice s věnečkem, takže pokud budou mocnosti nebeské i pekelné nakloněny mému počínání, tak místo pro zásuvku vyjde přesně do jejího místa obejde se to úplně bez sekání Smile

_________________
Jsem na cestě k šípku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5994
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 9:35    Předmět: Citovat

Neniu napsal(a):
...vícenásobná zásuvka se považuje za zásuvku jednu a tím pádem vlastně nemám problém...
Toto není specifikováno zcela přesně.

Dvojzásuvka je samostatný přístroj s jedním přívodem (případně vývodem). Vnitřní spoje mezi kontakty jsou z jednoho kusu, případně provedené nerozebíratelným spojem.
Vícenásobnou zásuvku lze považovat za jeden zásuvkový vývod, pouze pokud je provedená stejným způsobem - jako jeden přístroj.
Zásuvky ve vícenásobném rámečku jsou pouze seskupením jednotlivých zásuvek na minimální vzdálenost. Z logiky věci je tak nelze považovat za jeden zásuvkový vývod. Zcela by to popřelo původní smysl omezení počtu vývodů (přechodové odpory, spolehlivost apod).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6450
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 10:22    Předmět: Citovat

A tak se dnes setkávám s tím, že domek má 25 jističů, rekord máme asi 50, bez nějakých výstřelků. A hlavní je 3x 20A nebo 25A. 50x10A (jenom desítky vezmu) =500A/3=166A na fázi. Kocourkov.
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15490
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 10:38    Předmět: Citovat

Ono asi nepůjde tak o ten součet odběru, jako o jištění těch větších spotřebičů zvlášť, aby ty ostatní při výpadku jednoho, teoreticky fungovaly dál. A co se ti nezdá na tom počtu? Někteří chlapi jsou ženatí a mají ještě dvě milenky. Jde přece o to, jestli "na to máš"! A jsi prostě IN. Laughing

Jo, to je už úchylka a dost velká. Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6450
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 10:57    Předmět: Citovat

Nemám v podstatě nic. Čím větší rozvaděč, tím víc času a peněz pro mne. Já to netahám:-)))
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
dudo02



Založen: Feb 27, 2007
Příspěvky: 991

PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 11:43    Předmět: Citovat

Osmdesat napsal(a):
A aby to nezapadlo, v reakci na bludy o nezávaznosti ČSN 33 2130, které tu zazněly, znovu uvádím, že:

Na normu ČSN 33 2130 se odvolává vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, a tím ji činí závaznou.
Tak som si vvyhlášku 268/2009 preštudoval a o ČSN 33 2130 tam nie je žiadna zmienka.
V prílohe na obrázku je vyňatá časť venujúca sa elektroinštaláciam a na tomto odkaze je vyhláška celá https://www.mmr.cz/getmedia/2bf72909-e837-4dc8-9488-599950e8f9f6/Vyhlaska-MMR-268-2009.
Zacituj mi prosím ťa časť, kde sa vyhláška 268/2009 odvolává na normu ČSN 33 2130.



el.inst 268-2009.png
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  el.inst 268-2009.png
 Velikost:  295.12 kB
 Staženo:  85 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Osmdesat



Založen: Jan 19, 2016
Příspěvky: 1514
Bydliště: Liberecko

PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 14:06    Předmět: Citovat

Vyhláška č. 268/2009 napsal(a):

§ 34
Připojení staveb k distribučním sítím, vnitřní silnoproudé rozvody a vnitřní rozvody sítí elektronických komunikací

......

(2) Elektrický rozvod musí podle druhu provozu splňovat v souladu s normovými hodnotami požadavky na

a) bezpečnost osob, zvířat a majetku,

b) provozní spolehlivost v daném prostředí při určeném způsobu provozu a vlivu prostředí,

c) přehlednost rozvodu, umožňující rychlou lokalizaci a odstranění případných poruch,

.....
.....


Není tam zmíněna přímo, ale ukládá povinnost řídit se dotčenými normami. Nevím, co máš za verzi, já čerpám odtud:
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-268
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
dudo02



Založen: Feb 27, 2007
Příspěvky: 991

PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 14:46    Předmět: Citovat

Zdrojom mnou uvedenej vyhlášky sú stránky Ministerstva pro místní rozvoj https://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Pravo-a-legislativa-(1)/Archiv-sekce-Pravo-a-legislativa/Vyhlaska-Ministerstva-pro-mistni-rozvoj-c-137-199
Osmdesat napsal(a):
A aby to nezapadlo, v reakci na bludy o nezávaznosti ČSN 33 2130, které tu zazněly, znovu uvádím, že:

Na normu ČSN 33 2130 se odvolává vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, a tím ji činí závaznou.
Až také bludy sa tu nepísali - vyhláška 268/2009 sa ani podľa môjho a ani podľa tvojho výkladu na ČSN 33 2130 neodvoláva.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Ruprecht



Založen: Sep 28, 2005
Příspěvky: 1271
Bydliště: ZČ + JM

PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 15:18    Předmět: Citovat

citace:
domek má 25 jističů, rekord máme asi 50

Kamarád stavěl, od každého světla, od každého vypínače a od každé zásuvky vedl samostatný kabel v husím krku k rozváděči, prostě pakárna. Musel udělat zvlášť ranžírovací/svorkovnicovou skříň, ale říká - těch 30t rozdílu se v ceně za barák ztratí a má po starostech na celý život. Žádné sekání, libovolná automatizace, libovolné okruhování...

_________________
Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 15:55    Předmět: Citovat

S automatizací bývá problém - jednoduše pak zjistí, že se mu to do té rozvodny nevleze. Pokud to teda má mít opravdu logiku.
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
kulikus



Založen: Dec 10, 2009
Příspěvky: 2684

PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 17:58    Předmět: Citovat

Nemám trpělivost a čas to přečíst všechno, ale není v nové vyhlášce, že dvojzásuvka se počítá jako jedna?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5994
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 18:02    Předmět: Citovat

O pár příspěvků výš jsem o tom psal...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jirka5



Založen: Sep 27, 2014
Příspěvky: 634
Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny

PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 18:32    Předmět: Citovat

Tímto tématem se zabývá též fórum elektrika.cz:

http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1423.0.html

Kolegové silnoproudaři jsou tentokrát poměrně liberální, doporučuji přečíst, dále se stejný problém řeší na fóru tzb-info.cz:

http://forum.tzb-info.cz/114725-krabice-do-sdk
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
houmr



Založen: Nov 01, 2016
Příspěvky: 974
Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi

PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 21:48    Předmět: Citovat

p32 napsal(a):
aby ty ostatní při výpadku jednoho, teoreticky fungovaly dál. Wink

Ano, tak by to mělo ideálně být. Jenže zkušenost z praxe je taková, že při 90% případů zkratu od bouchlé úsporky po škrtnutí si v dílně vždy vyletí všechno v cestě až po 3x32A u elektroměru. Takže následuje obvykle dohmatání se ke vchodovým dveřím, nahmatání baterky a kolečko po rozvaděčích...
Nicméně bývám svědkem, že to tak obvykle funguje i jinde.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Neniu



Založen: May 01, 2015
Příspěvky: 1151
Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)

PříspěvekZaslal: so leden 13 2018, 21:57    Předmět: Citovat

houmr napsal(a):
Jenže zkušenost z praxe je taková, že při 90% případů


Ještě že jsem v té 10% skupině, protože když se něco podobného povede u nás, tak vypadne jen jistič toho daného okruhu a tím to končí. Tedy většinou, pokud se to nějak divně nesejde tak, že se musí pospíchat tři patra dolů k elektroměrovému rozvaděči s jištěním bytů Smile Ale to se stalo snad jen jednou nebo dvakrát za ty roky. A pro případy, že někdo vyrazí celý dům, nebo dokonce půl vsi, mám na strategických místech bateriové lucerničiky. Velice praktická věc. Doporučuji Smile

_________________
Jsem na cestě k šípku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
Strana 4 z 6

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.