PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 22:35    Předmět: Citovat

masar*** tak u mě soudruzi "bohužel" chybu neudělali:-)
Na X44/1 napětí 24V chybí



soudruzi.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  soudruzi.jpg
 Velikost:  241.63 kB
 Staženo:  89 krát


soudruzi1.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  soudruzi1.jpg
 Velikost:  214.04 kB
 Staženo:  79 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
masar



Založen: Dec 03, 2005
Příspěvky: 12455

PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 22:55    Předmět: Citovat

No tak když na X44 napětí chybí, tak se podívej do schematu, odkud má jít. Snad od bezp. relé? Wink (to se mně to radí, když nemám schema Smile )
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ronoda



Založen: Dec 12, 2017
Příspěvky: 797
Bydliště: Pardubice

PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 0:20    Předmět: Citovat

massar***pokud by jsi byl ochotný obětovat něco svého času, dík.
Tady odkaz, abych to tady nezadusil (ty videa je jiný problém)
http://had-had.rajce.net/407
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Maskot



Založen: Nov 19, 2004
Příspěvky: 1772
Bydliště: Wien

PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 6:28    Předmět: Citovat

1. Zdroj TC0217
linie 0217 -24V
linie 0226 + 24V jistič FA 0219
linie 0219 +24 V jistič FA 0225

Relé NOT-AUS
svorky A2 -24V A1 +24V
svorka 23 +24V
svorka 24 +24 V pokud ne -> zkusmo propojit Y12 Y11
svorka 24 +24V -> vada v linii NOT-AUS spínačů
svorka 24 bez napětí -> vadné relé NOT-AUS
vše musiš měřit proti -24V linii 0217

Omluva za překlep místo Y13 má být Y12 opraveno


Naposledy upravil Maskot dne čt březen 08 2018, 7:30, celkově upraveno 2 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
masar



Založen: Dec 03, 2005
Příspěvky: 12455

PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 8:55    Předmět: Citovat

Velmi výstižně problematiku popsal Maskot. Napětí na svorce 24 bezp. relé je "neuralgický" bod.
Tím druhým je napětí na výstupu X41/34. Pak už je to jen záležitost relé KA0527 a KA0521 popř. tlačítka "Zapnutí stroje", viz schema.
Wink



vstupy.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  vstupy.jpg
 Velikost:  58.04 kB
 Staženo:  81 krát


schema.png
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  schema.png
 Velikost:  27.38 kB
 Staženo:  130 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ronoda



Založen: Dec 12, 2017
Příspěvky: 797
Bydliště: Pardubice

PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 9:57    Předmět: Citovat

Díky moc všem za rychlé rady, k měření se však dostanu až odpoledne.
-ještě k těm zakroužkovaným vstupům, INPUT 3 je referenční poloha osy
Y a opravdu tam stroj nestojí, a INPUT 13 je v tabulce jako nevyužitý,
nepochopil jsem, proč jste to zakroužkovali?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
masar



Založen: Dec 03, 2005
Příspěvky: 12455

PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 10:07    Předmět: Citovat

To je můj omyl Embarassed
Správně má jít o vstupy CNC I3 a I13, uvedené na schematu.
Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ronoda



Založen: Dec 12, 2017
Příspěvky: 797
Bydliště: Pardubice

PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 10:14    Předmět: Citovat

Tady ještě zapojení toho Schleichera.
Nikde se mi na netu nedaří najít nový ke koupi, docela mě to překvapilo, je to německý výrobek, tak by to mohlo být někde k máníSad
- Jo, tlačítko "zapnutí stroje" jsem vyměnil za nové, hned jako první věc.



Schleicher.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  Schleicher.jpg
 Velikost:  211.8 kB
 Staženo:  122 krát



Naposledy upravil ronoda dne st březen 07 2018, 13:33, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
masar



Založen: Dec 03, 2005
Příspěvky: 12455

PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 10:37    Předmět: Citovat

Náhradou za toto relé by mělo být relé SNO4062K, které je mnohem dostupnější.
Datasheet
Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Maskot



Založen: Nov 19, 2004
Příspěvky: 1772
Bydliště: Wien

PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 10:59    Předmět: Citovat

Jen malý OT v tom schleicherovi bych chybu hledal až naposledy.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ronoda



Založen: Dec 12, 2017
Příspěvky: 797
Bydliště: Pardubice

PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 22:14    Předmět: Citovat

Tak jsem měřil dle rad.
Zdroj TC217 je v pořádku (29,4V)
NOT-AUS
Svorky A2 / A1 ok
svorka 23 ok
svorka 24 - napětí 24V chybí
propojení Y13/Y11 impulsově spíná, jako tlačítkem z panelu, na relé 2x LED bliká, stykač KA1412 spíná ve stejném rytmu.

X41/34 žádné napětí

Takže z toho tedy vychází, že bezpečnostní relé je vadné. Když ho vyndám, mám šanci na 100% ověřit na stole že je vadné? Není to zrovna halířová položka.



rady.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  rady.jpg
 Velikost:  183.53 kB
 Staženo:  86 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
masar



Založen: Dec 03, 2005
Příspěvky: 12455

PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 23:53    Předmět: Citovat

Tak především - pokud samotné tlačítko START (SB0409) při stlačení bezp. relé nespíná (nereaguje) a při spojení Y11 s Y13 relé spíná (tady trochu nerozumím slovu "impulsově", předpokládám, že Y11/Y13 spojeno=relé sepnuto, Y11/Y13 rozpojeno=relé odpadeno), tak to znamená, že je přerušená cesta od Y11 k Y12. To je cesta dvou STOP-tlačítek, kontaktu jističe INDRAMATu, relé havarijních konc. spínačů a relé HW-STOP INDRAMAT. To je třeba bezpodmínečně ověřit, je to 5 kontaktů v sérii. Na těchto kontaktech je třeba postupně měřit napětí proti svorce Y21, ne proti přívodní lince 0217 (!), (tady nestačí měřit kontakty pouze ohmetrem).
Funkce bezp. relé jde ověřit na stole celkem jednoduše: připojí se ke zdroji 24V= a ke dvěma tlačítkům podle níže uvedeného schémátka. Po stisknutí spínacího tlačítka musí relé sepnout a zůstat sepnuté i po uvolnění tlačítka (obě LED trvale svítí a svorky 13-14 a 23-24 jsou spojeny). Po stisknutí rozpínacího tlačítka musí relé odpadnout.
V podstatě jde o identické zapojení, jako je ve stroji.
Wink



SNO2001.png
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  SNO2001.png
 Velikost:  11.64 kB
 Staženo:  95 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ronoda



Založen: Dec 12, 2017
Příspěvky: 797
Bydliště: Pardubice

PříspěvekZaslal: čt březen 08 2018, 0:20    Předmět: Citovat

Při zmáčknutí tlačítka Start (SB0409) a nebo propojením Y11 s Y13
se stroj chová stejně. (začne se rozbíhat ventilátor vřetena a cvakne stykač. Když ho pustím, tak to přestane, a pokud ho držím stále tak cca dvakrát do sekundy vypne a zapne - stále dokola - slyším jak ventilátor nabírá a ubírá otáčky a slyším cvakání stykače.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ronoda



Založen: Dec 12, 2017
Příspěvky: 797
Bydliště: Pardubice

PříspěvekZaslal: čt březen 08 2018, 0:26    Předmět: Citovat

Pokud bych dočasně propojil klemou Y11 s Y12, a stroj by se dal zapnout,
ověřil bych tím zároveň zda je okruh těch 5ti spínačů funkční - vodivý.
Mám pravdu?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ronoda



Založen: Dec 12, 2017
Příspěvky: 797
Bydliště: Pardubice

PříspěvekZaslal: čt březen 08 2018, 1:03    Předmět: Citovat

Podle obrazovky jsou všechny tři havarijní spínače sepnuty


havspin.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  havspin.jpg
 Velikost:  33.69 kB
 Staženo:  126 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> NC stroje Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
Strana 2 z 5

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund