PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 8:04    Předmět: Jak je to s výkonem UPS? Citovat

Může mi, prosím, někdo vysvětlit, jaká jsou úskalí a jak vybrat UPS podle výkonu či jiných parametrů?

Koukám na nabídku např. u Alzy a není mi jasný dvojnásobný rozdíl mezi skutečným a zdánlivým výkonem..

Potřebuji UPS, která zvládne živit zařízení o příkonu 60VA při 230V AC po celou pracovní šichtu (8,5 hodiny) a poté, aby se přes noc dobila. Mělo by jít o spolehlivý výrobek, rozhodně ne, abych každého půl roku řešil nákup nové baterie.

Je to reálné? Podle čeho vybrat?

Děkuju za váš čas a přeju hezký den.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
monterjirka



Založen: Jun 14, 2003
Příspěvky: 2794
Bydliště: Blížejov

PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 8:59    Předmět: Citovat

Nevidím to moc optimisticky...
Běžné UPS jsou dělané na překlenutí krátkých výpadků...
Např. UPS do 300W může mít baterii "jen" 12V, 7Ah, což při "jmenovitém zatížení" je jen několik málo minut provozu.
Není žádnou vyjímkou, že i výrobce počítá s tím, že to poběží jen "chvilku" a tak neřeší dostatečně chlazení polovodičů. Pokud by tam někdo dal výrazně větší baterku aby to jelo dlouhodoběji, může se to přehřívat.

Tohle by spíše bylo na použití "střídače", baterky a nabíječe. Pak je možné volit jednotlivé části sestavy podle konkrétních podmínek a požadavků.
Např. 60W, 8,5h, při účinnosti 60% (snad nebude tak malá), je to 850Wh a to je např. při 12V baterka kolem 70Ah...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
dreamer



Založen: Oct 22, 2014
Příspěvky: 383

PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 9:05    Předmět: Citovat

Jestli má jít o typický pracovní režim, tedy každý den vybít a přes noc nabít tak UPS není úplně nejvhodnější kandidát. Ty baterie nejsou stavěné na vysoký počet cyklů. Klasická UPS udržuje baterii stále nabitou a jen ojediněle v případě výpadku z ní sosá energii. Vhodnější by bylo použití trakční baterie a měniče + nabíječka.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
css



Založen: Jan 05, 2011
Příspěvky: 354
Bydliště: Karlovy Vary

PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 9:20    Předmět: Citovat

Aha, to jsem netušil, díky moc za nasměrování. Protože má jít o typické denodenní používání po dobu několika let, zkusím kouknout na možnosti podle vašich rad. Díky moc.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sr71



Založen: Apr 10, 2004
Příspěvky: 2482
Bydliště: severovýchodní čechy

PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 9:46    Předmět: Citovat

css napsal(a):
...není mi jasný dvojnásobný rozdíl mezi skutečným a zdánlivým výkonem..

ty dvě hodnoty udávaného výkonu u UPS jsem taky vůbec nepochopil
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 11:10    Předmět: Citovat

Činný výkon [W] závisí na účiníku a charakteru zátěže. V praxi je u počítačů převážně nelineární zátěž a proud nemá sinusový průběh, cosφ vždy <1.
Výrobce pravděpodobně udává reálný činný výkon při nejnižším předpokládaném účiníku, například cosφ=0,5.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33896
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 11:32    Předmět: Citovat

Na taketo pouzitie je UPS nevhodna. Neda sa pouzit notebook? Niektore firemne typy mozu mat dve baterie, to by mohlo vydrzat.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
reese



Založen: Jan 06, 2008
Příspěvky: 119
Bydliště: Mostecko

PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 12:20    Předmět: Citovat

proud nemá sinusový průběh, cosφ vždy <1.

Tak tomu nerozumím.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 14:41    Předmět: Citovat

U lineární zátěže (například zdroj s lineární stabilizací) se průběh proudu od průběhu napětí neliší, pouze může dojít k fázovému posunu.
Pro činný výkon platí P=U*I*cosφ. Zdánlivý výkon S [VA] tedy může být roven činnému výkonu P [W] pouze v případě cosφ=1 (čistě odporová zátěž). Ovšem v praxi se téměř vždy vyskytují jalové složky, takže cosφ je menší než 1.

U spínaných zdrojů (nelineární zátěž) je průběh odebíraného proudu impulsní - vynucený spínacím principem zdroje. Není proto shodný s průběhem vstupního napětí, i když je sinusové. Účiník nelze přesně určit běžným výpočtem, protože vztahy platí pro sinusový průběh.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
lesana87



Založen: Sep 20, 2014
Příspěvky: 3328

PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 15:02    Předmět: Citovat

A ten lineární stabilizátor je napájený rovnou sinusem ze sítě? Asi ne, co? Je před ním usměrňovač s kapacitní filtrací, takže sinusový proud ze sítě neodebírá ani náhodou. Naopak spínaný zdroj s aktivním PFC (téměř) sinusový proud odebírá.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2017, 16:44    Předmět: Citovat

To je pravda, měl jsem napsat spíš "zátěž se spojitým odběrem."

Řeč byla původně o udávaném dvojím výkonu UPS. Výpočet účiníku navíc ztěžuje, že "modifikovaná sinusovka" z UPS často nemá se sinusovým průběhem nic společného...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Behemot
Pod dozorem moderátorů


Založen: Nov 01, 2013
Příspěvky: 1666

PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 12:32    Předmět: Citovat

V podstatě neexistuje lepší rada, než aby udávaný činný výkon byl minimálně o něco málo větší, než předpokládané maximum příkonu. A radši si připlatit za kvalitní repasovanou, než novou jebku.

Protože jsem narazil u jednoho a toho samého modelu i APC Smart-UPS, že některé daly při účiníku ~1 pouze hodnotu činného výkonu, zatímco jiné kusy klidně dodaly hodnotu zdánlivého výkonu! Takže v podstatě podlíhá náhodě to, co za FW na tom zrovna je a kolik to reálně pustí.

Co se týče levnejch plastovejch mrdek, tam je ale jasný, že to nezřídka i dneska nedá ani specifikovanou hodnotu činnýho výkonu. Případně pokud jo, tak zpravidla na 5-60 sekund. Nebo někdo věříte tomu, že ty historický push-pull invertory s pidichladičkama, hliníkovým vinutím trafa a sračkovejma 2×9 Ah akumulátorama při specifikovanejch např. 900 W/1500 VA to jako reálně zvládne dodat na takovou dobu, aby se vůbec počítač stihl vypnout? Aha, tak to pak výrobci vsází správně - takoví blbci, co to koupí, fakt existují.


Naposledy upravil Behemot dne so prosinec 30 2017, 13:13, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
sinclair



Založen: Feb 02, 2005
Příspěvky: 9923
Bydliště: Luhačovice

PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 13:10    Předmět: Citovat

Ano, naprosto běžně se v reálném životě stává, že při výpadku "UPS" nestačí ani na zavření rozdělané práce, natož tak na celkové vypnutí PC.
Zvláště v případech, kdy si lidi koupí "nějakou" přibližnou, hlavně ale levnou UPS, často bývá i součástí nějakého "zvýhodněného" setu, 4 roky na nějakou UPS serou, ona sice občas zapípá, nebo hodí hlášku o baterkách, kteréžto varovné hlášky se ale obecně ignorují a zavírají.
A pak, při skutečném výpadku delším než pár sekund je zle a oheň na střeše, výrobce/prodejce UPS i počítače je hajzl a svině štětinatá - ale že předchozí 4 roky na UPS srali, to jim nedojde..
Podle mých dlouhodových zkušeností na zavření a ukončení práce běžného, nijak extra výkonného desktopu a 17" LCD stačí 300W/500VA malá UPS, ale se zdravými aku, ne několik let zanedbanými.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Behemot
Pod dozorem moderátorů


Založen: Nov 01, 2013
Příspěvky: 1666

PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 13:14    Předmět: Citovat

No, i v tomhle jsou Smart-UPS lepčí - nějakou dobu hodně intenzivně hodně dlouho řvou, a pak se úplně vypnou.

Ale tak holt to stojí třikrát-čtyřikrát víc, než jebky, takže kolik lidí to koupí, že Laughing
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6509
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2017, 13:34    Předmět: Citovat

Mně UPS s novým aku táhla PC 20 minut.
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
Strana 1 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.12 sekund