Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Vybavení proudového chrániče při spojení PE a N
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
sinclair



Založen: Feb 02, 2005
Příspěvky: 9923
Bydliště: Luhačovice

PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 11:04    Předmět: Citovat

Nemusí být vůbec žádný odběr, stačí rozdíl zemních potenciálů.
Stalo se mi přesně totéž v tátově dílně. Na stole byla přišroubovaná malá 3F bruska, napájená přes chránič a hned vedle stála kovová stolní lampa, která měla PE na kostře, ale napájená ještě z okruhu před chráničem.
Jakmile se lampa dotkla kostrou kostry brusky, chránič letěl.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6558
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 12:10    Předmět: Citovat

3f bruska, přes chránič, připojen PE na kostru. Lampa, PE na kostře, bez chrániče. Kudy proběhl proud N chráničem, pokud PE a PE spojeny na jedné svorkovnici??
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6008
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 12:27    Předmět: Citovat

V síti je na PEN proti zemi vždy nějaký potenciál, při spojení pracovního N se samostatným nebo náhodným zemničem většinou stačí k vybavení chrániče. Záleží na velikosti potenciálu, odporu smyčky přes zem a citlivosti chrániče.
Funkčnost chrániče přes pracovní N tak jde většinou otestovat i v kombinaci s TN-C-S, stačí s N škrtnout o "čistou" zem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4037
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 12:33    Předmět: Citovat

sinclair napsal(a):
Na stole byla přišroubovaná malá 3F bruska, napájená přes chránič a hned vedle stála kovová stolní lampa, která měla PE na kostře, ale napájená ještě z okruhu před chráničem.
Jakmile se lampa dotkla kostrou kostry brusky, chránič letěl.

To myslíš vážně. Rolling Eyes Ty země nemají s vybavením chrániče nic společného.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6008
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 12:38    Předmět: Citovat

Pokud je pracovní N zatížen a vznikne dostatečný rozdíl potenciálu, chránič vypne.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4037
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 12:44    Předmět: Citovat

Achab napsal(a):
Pokud je pracovní N zatížen a vznikne dostatečný rozdíl potenciálu, chránič vypne.
Ale tady není o nuláku ani slovo, Spojily se jen kostry PEN a PE které budou někde opět spojené na svorkovnici.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6558
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 12:53    Předmět: Citovat

Jenže o PEN se nepsalo, PE lampa a přes chránič bruska , takže logicky PE. Takže blbost. PE se mohou spojovat jak libo a nemůže nic vypadávat. Jinak by byla co? Anarchie:-)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15536
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 12:55    Předmět: Citovat

To je nesmysl, že? O tom nuláku v PEN píšeš přece i ty. Co myslíš, že to PEN znamená? Laughing
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Artaban001



Založen: Apr 01, 2004
Příspěvky: 9783
Bydliště: Pendrov

PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 12:55    Předmět: Citovat

PEN = PE (jde mimo chránič) + N (jde přes chránič). Pokud se za chráničem spojí, je "půlka" chrániče (pro jednoduchost berme obyč 1F verzi) ve zkratu. Tímto se chránič devalvuje na proudový transformátor ze spouští 20mA. Takto nízký proud je schopen udělat i dostatečně dlouhý kabel (kapacita mezi žílama).
Tohleto samý udělaly bruska (Jištěna PE) spolu ze stolní lampou (jištěna PEN), pokud se jejich "kostry" dostaly do styku. A už i z toho důvodu není vhodné kombinovat různé druhy ochran na jednom místě.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6558
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 13:05    Předmět: Citovat

Jako já? V příkladu není o PEN ani slovo.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4037
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 13:16    Předmět: Citovat

Te PEN jsem tam napsal v rychlosti omylem. Jen opět píšu spojování zemí nemůže mít vliv na chránič.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19562
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 13:28    Předmět: Citovat

Někde se tam ten vybavovací proud objevil, takže musel mít jasnou fyzikální příčinu, tedy rozdíl potenciálů vyrovnávající se vodičem N přes chránič

Když mi není jasné, co to udělá, nakreslím si schéma.
Některé hodnoty si můžu změřit přímo v obvodu, jiné s dostatečnou mírou jistoty odhadnu či dopočítám podle velikosti odebíraného proudu, zkušeností, průřezu a materiálu drátů, jejich délky, poloze Slunce, směru větru... (trochu kecám, tolik vstupních parametrů potřeba obvykle není).
V každém případě ale je nutné si zakreslit každý vodič alespoň jako odpor, když ne jako RLC obvod s rozprostřenými parametry (tak dlouhá vedení za fíčkem obvykle nejsou, aby to zjednodušení na odpor způsobilo významnější chybu.
Ale to už běhá po internetu někdy dávno rozkreslené od někoho jiného, jen je někdy užitečnější rozkreslit si konkrétní obvod sám a chvíli na ten výkres čumět. Přitom někdy dojdou věci, že by jeden neřekl.
Tak, jako jsem to kreslil třeba v tomto článku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
elektrosvit



Založen: Jun 27, 2016
Příspěvky: 2514

PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 14:00    Předmět: Citovat

Podle sinclairova popisu to chápu takto:


Chránič.png
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  Chránič.png
 Velikost:  11.59 kB
 Staženo:  59 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15536
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 14:19    Předmět: Citovat

Máš to nějak divný. Mělo by tam být právě to PEN a rozdělené na PE a N.
V zadání je:
Michal22 napsal(a):
... a až na vstupu je rozdělen vodič PEN na PE a N.


TAKJAN napsal(a):
Jako já? V příkladu není o PEN ani slovo.

No, trošku jsem se sek. Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
dj_rizek



Založen: Apr 07, 2005
Příspěvky: 711
Bydliště: blízko Třeboně

PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 15:56    Předmět: Citovat

@elektrosvit chybí ti připojenej N vstup chrániče.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
Strana 2 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund