Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne listopad 12 2017, 19:43 Předmět:
Tlačítka by se daly vypustit a jednoduše nahradit spínací hlavicí s trvale aretovaným sepnutím. Předpokládám, že předřazené kontakty jsou od nadproudových ochran, jejich funkce musí být zachovaná. Přívod relé RP se samodržným kontaktem je pak možné odpojit. Po obnovení napětí pak bude zařízení funkční.
Je ovšem otázka, jestli nemá být zařízení po výpadku odstaveno záměrně z nějakých důvodů stanovených výrobcem. Je to potřeba zvážit, jedná se o zásah do originálního provedení.
jasný chápu, určitě se po znovuzapnutí sítě nic dalšího neděje, to by šlo!! super spolupráce. Vyzkouším jeden rozvaděč a dám info. moc dík za ochotu, super večer
Anebo uplne jednoduse. Pripojit jenom jedno "startovaci" rele, ktere udela kratky impuls vzdy po zapnuti 230V. Jeho kontakty pak zapojit pro ovladani stykacu podle puvodniho zadani a nemusite tam jezdit.
Jeste by mu slo predradit prepinac AUTO/VYP a jeho polohou ridit, zda je automaticke zapnuti po vypadku a obnove 230V zadouci nebo ne.
Naposledy upravil Cowley dne ne listopad 12 2017, 19:54, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne listopad 12 2017, 20:29 Předmět:
Výměna tlačítek za aretovanou spínací hlavici je jednoduchá a s minimálními náklady. Relé RP je tam pouze pro překlenutí spínacího tlačítka, jinou funkci nemá. Z jeho obvodu stačí zachovat signálku HL0, indikuje zapnutý stav (přítomnost ovládacího napětí).
Na skříni je použité dvojtlačítko, předpokládám že má stejný montážní otvor jako jednoduchá ovládací hlavice stejné typové řady.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne listopad 12 2017, 21:41 Předmět:
Rozhodně je ale nutné mít jistotu, že relé s tlačítky není záměrná ochrana proti samovolnému zapnutí po obnovení napájení. Například k zamezení nějakého nežádoucího provozního stavu, třeba i v návaznosti na další zařízení, bezpečnostní opatření předepsané výrobcem apod. Odpovědnost je plně na zhotoviteli úpravy.
Nějak se mi nezdá, že by projektant rozvaděč zbytečně prodražil o relé, ale je možné že to dvojtlačítko bylo v zadání. V každém případě to jde bez problémů uvést do původního stavu.
Naposledy upravil Achab dne ne listopad 12 2017, 21:59, celkově upraveno 1 krát.
Bývá to kvůli bezpečnosti. Pokud to má nějaké pohyblivé díly, třeba šnekový dopravník, tak se při obnovení napájení nesmí sám od sebe rozběhnout, protože co když to zrovna někdo servisuje a má tam ruce.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne listopad 12 2017, 21:54 Předmět:
Právě - u některých zařízení to může vyžadovat norma, záleží na konkrétním případě. Pokud jde o podnikatelskou činnost, mohl by mít výhrady revizní technik, nebo kontrola IBP. V případě úrazu se taková úprava nemusí vyplatit...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.