PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 19:33    Předmět: Citovat

kam by to bylo nejlepší napojit?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 19:43    Předmět: Citovat

Tlačítka by se daly vypustit a jednoduše nahradit spínací hlavicí s trvale aretovaným sepnutím. Předpokládám, že předřazené kontakty jsou od nadproudových ochran, jejich funkce musí být zachovaná. Přívod relé RP se samodržným kontaktem je pak možné odpojit. Po obnovení napětí pak bude zařízení funkční.

Je ovšem otázka, jestli nemá být zařízení po výpadku odstaveno záměrně z nějakých důvodů stanovených výrobcem. Je to potřeba zvážit, jedná se o zásah do originálního provedení.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TomasB



Založen: Nov 12, 2017
Příspěvky: 14

PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 19:47    Předmět: Citovat

jasný chápu, určitě se po znovuzapnutí sítě nic dalšího neděje, to by šlo!! super spolupráce. Vyzkouším jeden rozvaděč a dám info. moc dík za ochotu, super večer
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Cowley



Založen: Feb 04, 2005
Příspěvky: 3281

PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 19:50    Předmět: Citovat

Anebo uplne jednoduse. Pripojit jenom jedno "startovaci" rele, ktere udela kratky impuls vzdy po zapnuti 230V. Jeho kontakty pak zapojit pro ovladani stykacu podle puvodniho zadani a nemusite tam jezdit. Smile
Jeste by mu slo predradit prepinac AUTO/VYP a jeho polohou ridit, zda je automaticke zapnuti po vypadku a obnove 230V zadouci nebo ne.


Naposledy upravil Cowley dne ne listopad 12 2017, 19:54, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TomasB



Založen: Nov 12, 2017
Příspěvky: 14

PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 19:53    Předmět: Citovat

joo jste studnice rychlých a pružných reakcí! super návrhy moc dík
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 20:29    Předmět: Citovat

Výměna tlačítek za aretovanou spínací hlavici je jednoduchá a s minimálními náklady. Relé RP je tam pouze pro překlenutí spínacího tlačítka, jinou funkci nemá. Z jeho obvodu stačí zachovat signálku HL0, indikuje zapnutý stav (přítomnost ovládacího napětí).

Na skříni je použité dvojtlačítko, předpokládám že má stejný montážní otvor jako jednoduchá ovládací hlavice stejné typové řady.



3A2208.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  3A2208.jpg
 Velikost:  35.72 kB
 Staženo:  214 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TomasB



Založen: Nov 12, 2017
Příspěvky: 14

PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 20:31    Předmět: Citovat

to asi jo, vyzkouším a ozvu se, dík
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 21:40    Předmět: Citovat

Podle té foto, to je nějakej bastl co?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 21:41    Předmět: Citovat

Rozhodně je ale nutné mít jistotu, že relé s tlačítky není záměrná ochrana proti samovolnému zapnutí po obnovení napájení. Například k zamezení nějakého nežádoucího provozního stavu, třeba i v návaznosti na další zařízení, bezpečnostní opatření předepsané výrobcem apod. Odpovědnost je plně na zhotoviteli úpravy.
Nějak se mi nezdá, že by projektant rozvaděč zbytečně prodražil o relé, ale je možné že to dvojtlačítko bylo v zadání. V každém případě to jde bez problémů uvést do původního stavu.


Naposledy upravil Achab dne ne listopad 12 2017, 21:59, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TomasB



Založen: Nov 12, 2017
Příspěvky: 14

PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 21:42    Předmět: Citovat

jasně tam nejsou žádný podmínky, které by tomu vadily dík
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
lesana87



Založen: Sep 20, 2014
Příspěvky: 3328

PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 21:46    Předmět: Citovat

Bývá to kvůli bezpečnosti. Pokud to má nějaké pohyblivé díly, třeba šnekový dopravník, tak se při obnovení napájení nesmí sám od sebe rozběhnout, protože co když to zrovna někdo servisuje a má tam ruce.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 21:54    Předmět: Citovat

Právě - u některých zařízení to může vyžadovat norma, záleží na konkrétním případě. Pokud jde o podnikatelskou činnost, mohl by mít výhrady revizní technik, nebo kontrola IBP. V případě úrazu se taková úprava nemusí vyplatit...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 22:33    Předmět: Citovat

Tak ono to má charakter strojního zařízení?
IBP už dávno není. Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 22:42    Předmět: Citovat

No tak OIP, ještě jsem si nezvykl. Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 22:48    Předmět: Citovat

jo jo.
Strojní zařízení je supr.
Podle té foto, to je spíš práce garážovky, a né profi. Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.16 sekund