Jáno, ale to jsme tu řešili například už v roce 2011.:
kde nemůžeš propojit světla skrz krabici vypínače, tam se k vypínači tahá CYKY-O (elektrikáři slyší dodnes spíše na "Áčko"), samotný rozvod napájení do krabice a ke světlu od ní CYKY-J ("Céčko").
V tom odkazu je to kreslené se svorkami Wago, vejdou se i kolem přepínače 7 do mělké panelákové krabice, ale stejně dobře můžeš použít i zkrucovací spojky.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: st říjen 25 2017, 6:57 Předmět:
To Hill, ty skrucovací svorky se používaly jak jsem zjistil i v rokách kolem 1940, měli jsme je v baráku z roku 1941. Ty svorky tehdy byly porcelánové.
Jak píšeš, mělo by se to tam vejít, kór když by byla ta krabice hluboká. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Jsem to blbe napsal, norma to asi porad pripousti, drive se to pouzivalo bezne, dnes k tomu neni moc duvod, obzvlast ne v tomto pripade. Je to akorat prace navic a nic se tim neusetri.
Jinak 12 vodicu je dost, ale da se, pokud koupis hlubokou KPR68. Zily spojit wagovkama a vodice stocit po vnitrnim obvodu krabicky. Pak se te tam tech 12 vodicu vejde, navic to budou 1,5mm2, ty jsou jeste v pohode s ohebnosti.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3485 Bydliště: SK
Zaslal: st říjen 25 2017, 7:47 Předmět:
Daju sa zapojit draty zo zasuvky 230V do dalsej zasuvky kde je VAGO system a nie pod skrutky?To znamena tri droty vstup a tri droty vystup do dalsej zas..Je tento VAGO sys.bezpecny pre zasuvky kde tecie aj 10-16A.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7837 Bydliště: Brno
Zaslal: st říjen 25 2017, 8:14 Předmět:
Popravdě, já mám z těch wagovek rozporuplné pocity.
Ale realita je taková, že dnes budou už na miliónech míst, neslyšel jsem ještě nikdy, že by přímo tyhle svorky byly příčinou nějakého problému.
No a protože míváš na zásuvkách svorky zdvojené, tak ti vlastně výrobce sděluje, že se s napojováním dalších zásuvek v řadě počítá. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Wago snese prekvapive hodne,16A mu nedela semebensi problem. Snese i petinasobek nominalni hodnoty,driv ti sleze izolace z dratu. Myslim ze nekde na elektrika.cz bylo video z testovani.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19565 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st říjen 25 2017, 9:49 Předmět:
Jenys napsal(a):
To Hill, ty skrucovací svorky se používaly jak jsem zjistil i v rokách kolem 1940, měli jsme je v baráku z roku 1941. Ty svorky tehdy byly porcelánové.
Jak píšeš, mělo by se to tam vejít, kór když by byla ta krabice hluboká.
Kroutilky jsou starý vynález (izolovaná matice s kónicky řezaným závitem, kterou z drátů uděláš vrut), Amíci je používají už snad od dob elektrifikace, jen u nás se kroucený spoj netoleroval, a to bez ohledu na to, zde ho drží pohromadě něco jiného, nebo nedrží.
Kroutilky se proto pro mnoho našich elektrikářů na konci tisíciletí zjevily jako horká novinka. A dodnes tak pro vnější podobnost říkají i vekosvorkám, ačkoli ty nejsou určené pro kroucené spoje (ty mívaly různou konstrukci, například šlo pouze o svorku s červíkem z boku a navrchu se závitem pro našroubování izolační čepičky), přesto do nich často a mnozí ty dráty zkrucovali. Stejně tak i tyto schválené po mnoho let jsou a drží dodnes. Ba se i dodnes prodávají.
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 806 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: st říjen 25 2017, 9:55 Předmět:
...ale také jsem mluvil s elektrikáři, kteří ty wago svorky viděli vyhořelé...
Já je používám a zatím vše OK.
Ty zkrucovací (našroubovávací) j etakový návrat do minulosti, ale myslím, že taky musí fungovat , pokud se našroubují správně.
Jak to bývá, problém se časem projeví, pokud se něco ojebe, jak vždy...
Ten druhý typ, co postoval Hill, provedení ze 60.let v provedení s bakelit. šroubovací čepičkou, jsem ale viděl často povolené se všemi následky.
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 646 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: st říjen 25 2017, 10:54 Předmět:
To tiktak1953:
Pokud tvůj obrázek odpovídá skutečnému prostorovému uspořádání, pak je to jednoduché. Přívod proudu a odchod do světla CYKY-J 3x1,5 (dříve CYKY 3Cx1,5), propojení mezi spínači CYKY-O 3x1,5 (dříve CYKY 3Ax1,5). Postačil by samozřejmě CYKY 2Ax1,5, ale ten se v nové řadě značení nevyrábí.
A ještě něco. Nelze tahat samostatně L a vedle toho PE s N. Obě rozbočné krabice musí byt tedy vzájemně propojeny CYKY-J 3x1,5, jinak to ani nebude fungovat. Tyto krabice jsou ovšem celkem zbytečné, rozbočení lze provést výhodněji pod pod spínači.
Osobně bych to takto vůbec nezapojoval a použil bych impulzní relé a ovládání tlačítky. Výhody jsou zřejmé - počet ovládacích míst lze libovolně zvýšit nebo snížit, nehrozí nebezpečí zakousnutí "křížáku" v nedefinované poloze, tlačítka lze vybavit doutnavkami - a hlavně, pokud se přívod ke svítidlu vede rovnou od relé samostatným kabelem nikoliv souběžně s ostatními kabely, tak se výrazně omezí možnost naindukování napětí do přívodní žíly a tím se předejde nepříjemnému problikávání úsporek a LED žárovek.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3485 Bydliště: SK
Zaslal: st říjen 25 2017, 12:05 Předmět:
[quote="jirka5"]To tiktak1953:
A ještě něco. Nelze tahat samostatně L a vedle toho PE s N. Obě rozbočné krabice musí byt tedy vzájemně propojeny CYKY-J 3x1,5, jinak to ani nebude fungovat. Tyto krabice jsou ovšem celkem zbytečné, rozbočení lze provést výhodněji pod pod spínači.
Neviem, pre čo by to tak nemolo byt tahane v trubkach ,(ja som si to tak urobil v dome pred 35 rokmi a NO probléma)ked prvy a posledny vyp.na chodbe je od seba 20m.Nemusia byt vobec obe krabice prepojene.Nulak je len jeden,mozes ho zobrat na svetlo kde chceš.Tak isto L a PE od kial chceš na svetlo.
Tu som nakreslil dost vhodne zapojenie svietidla s troch a viac miest.
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 646 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: st říjen 25 2017, 14:29 Předmět:
Pokud se dobře pamatuji, tak v nějaké normě stojí, že vodiče jednoho proudového obvodu musí vést ve společném obalu. Věděli by to určitě Hill nebo Achab. Ale i z praktického hlediska není vhodné mí do jednoho kouta chodby přivedený "nulák" a do druhého fázi. Vodič N nemůžeš vzít, kde chceš, ale zase jen z téhož proudového obvodu. Když to nedodržíš a budeš-li mít osazeny proudové chrániče, pak se můžeš dočkat pěkných legrácek.
Elektroinstalační trubky jsou o.k., určitě jsem pro jejich využití, pak ti ovšem stačí vodiče CY 1,5mm2, které koupíš v potřebných barvách. Někdy se tím ušetří i spousta svorek, tím pádem i možných poruchových míst. Tys ovšem původně mluvil o kabelech CYKY.....
Naposledy upravil jirka5 dne čt říjen 26 2017, 12:10, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3485 Bydliště: SK
Zaslal: st říjen 25 2017, 14:38 Předmět:
Co vsetko sa napisalo!V starom dome mam siet 35 rokov TNC,mne to bolo takto vyhodne zapojit!Ved nulak ci fazu v dome mas na kazdom metri skoro v krabici,Ja som si urobil uz vtedy pred 35 rokmi zapinanie,vypinanie TV z posteli a vselico ine sam.TV rozvody,telefon rozvody,ani internet kable som nemusel sekat.No problema ,aj za prudovym chranicom v sieti TNC-S je vsade jedna N z jedneho N mostika.Ani tu v sieti TNC-S to neni problem ,kde zoberieš N ci PE pre jeden obvod.Zober si ,kolko drotu od zač.po koniec chodby, kde je šest vyp.som usetril.
Ano ,prerabka (nie u mna)sa pre rychlost robit bude s CYKY kablami.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3485 Bydliště: SK
Zaslal: st říjen 25 2017, 15:02 Předmět:
Mam dalsie otazky: 1,musi byt zapojena zasuvka 400V pat vodicova v novej inštal.pre cirkularku cez prudovy chranič napr.40A/30mA.aky typ.
2. musí byt zapojena ponorka zn.Sigma na 380V(pri novej instalacii) cez prudovy chranič typu G alebo S?Lenze,čo ked maju este s kablom 3XL a PEN.N-ko na chranic nema,tak ako vyhodi chranič.Toto neviem.dik za vsetko do teraz.
3.Ako mam tieto dve veci vyriesit.Kazde samostatny obvod,a oboje s prudovym chranicom?.Cez 16A ističe za chranicom.
Neznám STN na slovensku.
1)U nás platí, pro zásuvku 400V/16A kabel 5 x 2,5mm2, jistič a proudový chránič s Idn = 30mA.
2) Ponorka,(nautila), nemusí být přes proudový nchránič.
3)Viz 1 a 2
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3Další
Strana 2 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.