Divné chování proudového chrániče
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
tomas001



Založen: Jul 11, 2008
Příspěvky: 160
Bydliště: Cheb

PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 16:27    Předmět: Divné chování proudového chrániče Citovat

Řeším záhadné chování 3F proudového chrániče. Je to Eaton.

Nový rozvaděč, nové rozvody v suterénu rodinného domu. Když rozsvítím jednu žárovku, jde to. Když dvě, jde to. Když tři, chránič vypne. Prostě, vypíná při větším zatížení než nějakých 150 W.

Navíc jsem zjistil, že nefunguje tlačítko TEST na chrániči. Myslel jsem si, že je chránič mrtvý, v obchodě mi ho vyměnili za jiný, ale ten se chová stejně. Problém musí být tedy někde u mě, ale marně hledám, kde. Je to třetí rozvaděč v témže domě, chrániče mám všude, ale tenhle je první, kde něco takového řeším. Zapojení mám úplně klasické - 1-L1, 3-L2, 5-L3, 7-N-vstup (připojený na přívodní žlutozelený PEN), 2-L1, 4-L2, 6-L3, 8- N-výstup.

Poradí mi někdo, prosím? Už mi z toho jde hlava kolem... Smile

Díky!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mi-ro



Založen: Feb 08, 2005
Příspěvky: 7918
Bydliště: rovina u Kolína

PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 16:33    Předmět: Citovat

Pokud ti nevybaví tlačítko TEST, jsou dvě možnosti. a) chránič je vadný b) vypnuli proud.
_________________
..to bude jen ňákej odpůrek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
tomas001



Založen: Jul 11, 2008
Příspěvky: 160
Bydliště: Cheb

PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 16:40    Předmět: Citovat

No to jsem si taky říkal, ale nezdá se mi možné, že by mi ve velkoobchodu dali podruhé chránič se stejnou vadou! Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33751
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 16:40    Předmět: Citovat

Skrat PE-N za chranicom?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6450
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 16:56    Předmět: Citovat

Jo, megmet a hledat. Tahle značka tohle nedělává. Už to, že k tomu dojde při vyšší zátěži. Svod ve svítidle? Přívod/vývod je jedno. Eaton má test. tlačítko mezi L3 a N.


pchranic.gif
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  pchranic.gif
 Velikost:  17.29 kB
 Staženo:  175 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
warp



Založen: Sep 23, 2004
Příspěvky: 1111
Bydliště: Praha-Sobín

PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 17:20    Předmět: Citovat

Dělá to vždy ta samá žárovka/svítidlo? Pak je někde žárovka připojena na L-PE místo L-N(+PE), případně v krabici přehozeny N a PE vodiče či požit dvoužilový kabel, svod - neboť začne téct únikový proud vetší než 30mA co shodí chránič. A že nefunguje TEST, asi někde špatně zapojený/propojený PE a N.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15490
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 17:37    Předmět: Citovat

Máš to prostě špatně připojené, zkontroluj si to.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 17:43    Předmět: Citovat

Otec si taky nechtěně spojil PE a N za chráničem. Stane se.

Navíc má snad dodnes v baráku zemnění podle TT, takže spojení nuláku a PE vyrazí 100mA chránič, i když není zapojený žádný spotřebič. Ale když ho to baví, je to jeho věc...

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
tomas001



Založen: Jul 11, 2008
Příspěvky: 160
Bydliště: Cheb

PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 17:43    Předmět: Citovat

Za tím chráničem mám celkem 4 jističe - 2x 10A, 2x 16A. Zapojené mám zatím dva. Ty žárovky, které mi to vyhazují, mám všechny v jističi 10 A na L1. Všechny jsem zapojoval sám a všechny jsou mezi L1 a N. Ve dvou místnostech mám zářivky, ty to dělají taky.
Když zastrčím vrtačku do zásuvky (zásuvky jsou přes jistič 16 A a fázi L2), tak normálně funguje, pokud je v nízkých otáčkách. Vysoké otáčky opět vyhodí chránič.
Jestliže je testovací tlačítko mezi L3 a N, tak by mělo fungovat, protože na L3 mám napětí a N je opravdu N. Wink Tlačítko ale nefunguje. Jak psal mi-ro: jestliže nefunguje TEST, pak je buď vypnutý proud Smile nebo nefunguje chránič. Není ještě nějaká jiná možnost?
Pořád nevidím chybu, ale pořád se mi nezdá možné, že bych dostal dva vadné chrániče.
Není možné, že to dělá třeba nějaká nesymetrie odporů přívodních vodičů? Ale přívodní kabel z hlavního domovního rozvaděče do tohoto rozvaděče je 4x 4 mm2 a při těch svých pokusech jsem ho nezatížil víc než jedním ampérem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 17:53    Předmět: Citovat

Ovšem pokud nefunguje TEST, tak to asi za chráničem nebude.
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
RadekB



Založen: Mar 03, 2005
Příspěvky: 2057
Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem

PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 18:02    Předmět: Citovat

Nejspis spatne zapojene, dokonce me napada jedna vec, kdy by to tahle mohlo fungovat.
Vadny novy EATON jsem snad jeste ani nemel
Ono zapojit spravne chranic je nekdy maturita i pro nektere z oboru....
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Kvicala_r



Založen: Jan 19, 2005
Příspěvky: 3358
Bydliště: Haná / N.J.

PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 18:04    Předmět: Citovat

Nepovedlo se Ti přehodit směr N na chrániči?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jonapo



Založen: Jul 02, 2005
Příspěvky: 184
Bydliště: slovensko

PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 18:07    Předmět: Citovat

mne sa toto stalo s chráničom legrand,zistil som, že mám opačne pripojený prívod do chrániča, tak isto mi nefungoval test a vyhadzovalo ho po pripojení akéhokoľvek spotrebiča.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sinclair



Založen: Feb 02, 2005
Příspěvky: 9923
Bydliště: Luhačovice

PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 18:12    Předmět: Citovat

Možné to je, spousta lidí netuší, jak fíčko funguje a považují ho za jakýsi druh jističe - a klidně udělají přívod zespoda, když se to zrovna hodí.
V zemi, kde každý druhý rozumí všemu a do elektriky leze kdekdo, kdo má díru do prdele, nebylo by divu..
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6450
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 19:25    Předmět: Citovat

To je divný, poněvadž většina výrobců povoluje přívod libovolně. Pokud si prohlídnete schema chrániče, je to jedno. https://www.elima.cz/obchod/pf7-40_4_003-263586-pf7-40_4_003-proudovy-chranic-4p-40a-30ma-10ka-typ-ac-eaton-p-11448.html
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
Strana 1 z 5

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund