Stále "zima". Tyristor se musí otevírat proudem z anody do řídící elektrody (stejně jako T1/T2/T3). Optotriak zapojený mezi řídící elektrodu a katodu tyristor neotevře.
Další problém je, že pokud optoriak povede obě půlvlny, příslušné odpory 620Ω nejspíš shoří, ne?
Ale předpokladem je zřejmě řízení optotriaků jen v jedné půlvlně.
Odpory paralelně k diodám bych dal pryč a naopak doplnil mezi G a K odpory v řádu jednotek až desítek Ω - podle velikosti napětí G-K - jako ochranu proti nechtěnému sepnutí tyristorů. Proud protékající těmito odpory by měl být zhruba stejně velký jako budicí proud do G. Co Ty na to, masare?
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6078 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po prosinec 18 2017, 8:30 Předmět:
petrkov napsal(a):
Protoze jsem zjistil, ze rizeni 3 fazi se zatezi do trojuhelniku + Triaky neni optimalni ...
To myslím, že bylo jasné od začátku
Samozřejmě, pokud něco opisuješ, aby to fungovalo stejně jako konkurence, domýšlíš si nesmyslné důvody, proč to tak mají, to nevede k racionálnímu řešení problému.
Už si jsi zobrazil, jaký proud teče zátěží ?
Když přidáš odpory přímo mezi G a A, otevře se tyristor na začátku půlvlny a optotriak bude mimo hru. Jednalo se o "zavírací" odpor mezi G a K tyristoru. Na místo odporu 1k5 se obvykle volí nižší hodnota vzhledem k potřebě otevírat tyristor co nejblíže k začátku půlvlny. Odpor se volí spíše s ohledem na možnosti optotriaku a mezní hodnoty Igt. Spolu s odporem mezi G a K tvoří dělič, což je třeba brát v úvahu.
Není třeba vymýšlet vymyšlené, jedná se o datasheetové zapojení optotriaků.
p.s. A pokud je zapojení T1/T2/T3 shodné s T4/T5/T6, tak proč kreslit druhou trojici obráceně? Copak nestačí jen prohodit označení přívodů?
Ten odpor 33Ω je moc malý. Tvoří dělič s odporem 1kΩ. Při Ugt=1,3V by tyristor sepnul až při napětí 50V, což je trochu moc, ne? Zvolil bych hodnotu např. 330Ω
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6078 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po prosinec 18 2017, 14:21 Předmět:
Ta dioda tam být musí, při chybném řízení v závěrném směru tyristoru by jsi odpráskl gate. Omezovací odpor se dává podle impulzního zatížení optotriaku 47-220R a musí mít impulzní přetížitelnost při 10us, odpor gk 220R a přetížitelnost mít nemusí, většinou už je v tyristoru.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6078 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po prosinec 18 2017, 14:39 Předmět:
masar napsal(a):
Není třeba vymýšlet vymyšlené, jedná se o datasheetové zapojení optotriaků.
Často se taky řídí jedním optotriakem dva antiparalelní tyristory.
V FDX2000, kterému jsem navrhoval řízení před 25. lety, bylo řízení každého tyristoru zvlášť a dc proudem, požadovali také 100% sepnutí.
3-fázové řízení 96 stmívačů po 2,5kW, 192 tyristorů.
Furt se to vyrábí
Dekuji, snad jsem to pochopil spravne a ma to byt takto.
Takze doporucujete snizit odpor ze 330 na 220?
A nebo omezovacim odporem je myslen odpor paralelne k te diode?
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6078 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po prosinec 18 2017, 15:35 Předmět:
No hlavně ten 1k dolů.
Ten zapalovací proud tam teče méně než 10us, takže co nejmenší hodnota, ale tak, aby jsi dodržel impulzní zatížení zúčastněných součástek.
Paraleleně k diodě nic není.
A taky se dá využít ten snubber, hlavně kvůli odolnosti du/dt
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.