PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 11:43    Předmět: Síť TN-C-S a možné varianty zapojení? (přesunuto) Citovat

Zdravím,
Potřeboval bych poradit jak to je s rozdělením sítě TN-C na TN-C-S. Ikdyž vím, že tu zase budu za kr*téna. Embarassed

Přesně bych pořeboval vědět, jestli schéma v příloze platí a projde revizí?
Abych to uvedl do kontextu, byl jsem u pána revizáka, který po mě bude kontrolovat zapojení domovního rozváděče. Ten mi nakreslil schéma (viz příloha, rychle jsem ho překreslil).
Znepokojuje mě nepropojení PEN vodiče s můstkem PE? Můstek PE je v rozváděči připojený na zemnič.

Když jsem se ho ptal na propojku mezi PEN a PE, řekl mi, "vždyť se to uzavře přez zem".

Předpokládám, že ví o čem mluví, ale stejně se radši chci zeptat, protože jsem to takhle ještě nakreslený neviděl.

Díky.



20171005_120802.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  20171005_120802.jpg
 Velikost:  298.07 kB
 Staženo:  287 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zaky



Založen: Oct 30, 2010
Příspěvky: 6609
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 12:04    Předmět: Citovat

Rozhodně před proudovým chráničem rozdělit PEN na PE a N, žádné ono se to spojí přes zem. Přizemněný PEN je samozřejmě OK. Třeba zde: https://www.poradte.cz/domacnost-a-bydleni/22470-proudovy-chranic-v-siti-tn-c-resp-tn-c-s.html
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6002
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 12:52    Předmět: Citovat

Podle obrázku by šlo o samostatnou ochranu chráničem bez nulování, ale tato se vyskytuje jenom občas u starších instalací, převážně jako vylepšení původní instalace TT. Revizák by ji mohl doporučit snad jenom v případě, že instalace nebo rozvodná síť nesplňuje podmínky nulování.
Ale nejspíš chtěl jenom naznačit přizemnění ochranného vodiče, a tu propojku zapomněl nakreslit. Pro upřesnění se zeptej přímo jeho, místní situace se dá těžko posoudit na dálku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
impedance



Založen: Feb 14, 2012
Příspěvky: 273

PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 14:05    Předmět: Citovat

Ptal jsem se ho na tu propojku už když to kreslil. Odpověděl mi, že se to uzavírá přez zem. Zejtra to tam pojedu dělat a propojku tam dám. Je pravda, že tam je 100mA centrální Fíčko, který by mělo vybavit.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6002
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 14:42    Předmět: Citovat

Radši bych to ověřil - pokud se revizák nespletl a ví o čem mluví, může mít k tomuto řešení podstatný důvod.
Instalace nebo místní síť nemusí požadavkům nulování odpovídat. Při zavedení nulování by pak mohl v krajním případě nastat i nebezpečný stav.

Ochrana chráničem s pouze uzemněným ochranným vodičem se často nechávala u objektů, kde byla zvýšená pravděpodobnost poruchy N (PEN) na přívodu. Například starší venkovní vedení v nespolehlivém stavu, odbočky ohrožené pádem stromů, různé pofidérní přípojky apod. To samé i v případě sítě vyhovující TN-C, ale při nevyhovující vnitřní instalaci.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
impedance



Založen: Feb 14, 2012
Příspěvky: 273

PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 19:04    Předmět: Citovat

Aha, můžu se ještě zeptat jak by se to chovalo v případě poruchy proudového chrániče a zkratu na kostru spotřebiče? Bude 16A jistič ochotný odpadnout? Každopádně mu ještě zejtra zavolám a uvidíme.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6002
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 20:44    Předmět: Citovat

Pokud hlavní ochranu zajišťuje pouze chránič, musí být pravidelně kontrolován - k nefunkčnosti nesmí dojít.

Bez chrániče by zůstalo funkční pouze zemnění, vypnutí by záviselo na stavu zemniče. Odpor ochranného uzemnění smí být maximálně Ud/Iv (Ud - dovolené dotykové napětí, Iv - vypínací proud předřazeného jistícího prvku). Zemnění bylo doporučované pouze do 15A, kdy ještě lze bez větších problémů dosáhnout dostatečně nízký odpor zemniče.

Pro jistič 16A/B a dovolené dotykové napětí 50V se udává max 0,63Ω. Pro samotný chránič se může odpor zemniče pohybovat podle hodnot Ud a Iv (zde Ir) v rozpětí 8 - 1600Ω. U starých instalací mohou být zemniče ve špatném stavu, u novějších jsou zase často odbyté třeba jednou tyčkou. Celkový stav se dá posoudit jedině měřením odporu a odhadem životnosti podle stáří, materiálu zemniče, druhu zeminy apod.


Naposledy upravil Achab dne so říjen 07 2017, 15:28, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4020
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2017, 6:36    Předmět: Citovat

Pokud je tam hromosvod, nebude lepší ho také spojit ze zemničem?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
monterjirka



Založen: Jun 14, 2003
Příspěvky: 2794
Bydliště: Blížejov

PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2017, 8:14    Předmět: Citovat

Achab napsal(a):
Podle obrázku by šlo o samostatnou ochranu chráničem bez nulování, ale tato se vyskytuje jenom občas u starších instalací, převážně jako vylepšení původní instalace TT. ...

Podle "staré" ČSN 34 1010 to byla ochrana zemněním.
Podle aktuálně platné (33 2000-4-41, ed.2) je to automatické odpojení v síti TT

Ona se ta síť někdy dá využít i nově, např. pokud budu tahat něco dál od baráku, např. do altánu na zahradě (první vydání 33 200-4-41 to popisovalo jako "mimo rozsah hlavního pospojování")

Ale v popisovaném případě je to nesmysl, PEN se rozdělí na N a PE, není problém mít PEN i PE vodiče na jedné "sběrnici" v rozváděči, pak by PEN měl mít na zelenožluté izolaci modrý proužek (např. 2 - 3cm modrá bužírka...)
Jestli to "revizák" mysle vážně, tak je to nějaký ......
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2017, 11:35    Předmět: Citovat

Ten obrázek je špatně. Evil or Very Mad
Napájecí síť je v provedení TN-C. Z této sítě, jít na FI jako vodič "N", nelze.
K rozdělení vodiče PEN, na PE a N, musí dojít před FI. D o FI lze připojit pouze vodič "N". nikoliv PEN. Ten dotyčný by měl vrátit papíry na §9.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6002
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2017, 11:48    Předmět: Citovat

Na obrázku je správně samostatná ochrana chráničem s využitím samostatně uzemněného ochranného vodiče.
Jestli to tak revizák chtěl, nebo to má být TN-C-S a zapoměl nakreslit propojku je věc jiná.


Naposledy upravil Achab dne so říjen 07 2017, 16:55, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2017, 12:07    Předmět: Citovat

To : Achab
Je to špatně. Pčečti si řádně ČSN 33 2000-4-41. Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6002
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2017, 13:21    Předmět: Citovat

Chránič může fungovat zcela samostatně. Jak jsem psal, pro toto zapojení můžou být různé důvody. Monterjirka připomněl starou ČSN 34 10 10, tam bylo rozdělení ochran poněkud přehlednější. Zkrácený přehled ochran, výčet omezen na dané téma:

Ochrana základní:

- nulováním
- zemněním
- chráničem (proudovým nebo napěťovým)

Ochrana zvýšená:

- nulováním plus chráničem, dopňkovou izolací nebo pospojováním
- zemněním plus chráničem, dopňkovou izolací nebo pospojováním

Tedy pokud je chránič jako samostatná základní ochrana, musí být splněny pouze podmínky základní ochrany chráničem. I když je ochranný vodič samostatně uzemněn, nejedná se o základní ochranu zemněním.

Pokud je chránič použit jako zvýšená ochrana, musí být splněny všechny podmínky použití ochrany základní, tedy zemnění nebo nulování.

Na možnosti použití chrániče jako základní (hlavní) ochrany se v podstatě nic nezměnilo, i když se takto používá spíš ojediněle. V odůvodněných případech může být bezpečnější nulování nepoužít. Například u částečných rekonstrukcí, kde část instalace nevyhovující nulování zůstává dočasně navěky v provozu.

Doplnění: pojmy "Základní ochrana" a "Zvýšená ochrana" mají v současně platné normě jiný význam, zde ponecháno původní. Nově pod názvy "Ochrana automatickým odpojením" a "Doplňková ochrana."


Naposledy upravil Achab dne so říjen 07 2017, 16:50, celkově upraveno 3 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2017, 13:38    Předmět: Citovat

To : Achab
Uvádět tady normu, která už 17 let neplatí, je zavádějící.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2017, 14:06    Předmět: Citovat

Takže, po jedné z novel stavebního zákona, platí, že každá stavba, musí mít základový zemnič.
Na tento základový zemnič, se jednak připojuje vnější ochrana před přepětím, (hromosvod), dále se připojuje na tento zemnič hlavní ochranná přípojnice, (dříve HOP, dnes MET).
Na tuto přípojnici, se připojí,(měly by být připojeny), veškeré kovové části které přicházejí do budovy zvenčí.
Dále se na tuto přípojnici připojí bod rozdělení vodiče PEN na PE a N, a dále svodiče přepětí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
Strana 1 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.