Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 621 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: čt srpen 31 2017, 14:02 Předmět:
To trafo je určené do DPS a tedy pokud tomu nebudeš dělat plošňák, není to vhodné. Proč spolu s SDS nekoupíš i zdroj? http://www.onlinetechnology.cz/eshop/zbozi/napajeci-adapter-sitovy-12v-1000ma Stačí ucvaknout konktor, zapojit a hotovo.
(Předpokládám, že autor otázky má nulové znalosti o elektřině a toto je "bezpečná a snadná cesta".)
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt srpen 31 2017, 14:31 Předmět:
Informace o rozsahu napájení 10-30V AC/DC na prvním odkazu není zcela přesná. V dokumentaci se pro modul MICRO Light IO6 uvádí "12/24V dle relé." Jinak tento modul má při sepnutých relé odběr 0,2A - v podstatě vyhoví jakýkoliv adaptér 12V.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: čt srpen 31 2017, 15:05 Předmět:
6 relátek a 200mA při 12V je trochu málo, bývají hladovější. Ale jestli to máš změřený, tak je to OK. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: čt srpen 31 2017, 15:32 Předmět:
Že by ten Relpol měl odběr jen 12V/20mA? Na to se musím podívat. Protože takovej silovej Finder má přes 50mA... Zajímavý... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: čt srpen 31 2017, 15:44 Předmět:
Podle katlistu RM96Z ta spotřeba sedí, 660Ω pro 12V. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Feb 02, 2005 Příspěvky: 9923 Bydliště: Luhačovice
Zaslal: čt srpen 31 2017, 15:58 Předmět:
Vidím, že se Poláci konečně naučili dělat relé s rozumnou spotřebou. Ještě aby stály za to kontakty. Nemám s téměř čímkoli polským /i licenčním/ příliš dobré zkušenosti už z pradávna..Přitom polovodiče dělali v CEMI ucházející.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt srpen 31 2017, 16:04 Předmět:
Rozsah napětí pro typ 1012 je 8,4 - 29,5V DC. V tabulce se asi uvádí optimální napětí pro daný typ relé, aby stabilizátor pro další obvody na modulu nebyl zbytečně zatížen.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: čt srpen 31 2017, 16:12 Předmět:
Řekl bych, že daň za nízkou spotřebu bude větší opalování kontaktů. 30V bych do toho neposílal, leda by to mělo vytápět krabici... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.