dayslypper



Založen: Apr 28, 2006
Příspěvky: 296
Bydliště: Praha / Česká Třebová

PříspěvekZaslal: po srpen 14 2017, 18:21    Předmět: Logický signál indikující výpadek el. energie Citovat

Zdravím Vás a prosím o radu...

Jak elegantně získat logický signál (použitelný např pro PLC), který by indikoval výpadek el. energie.

V hlavním rozvaděči máme podpěťovou spoušť OEZ SP-LP, která vypíná všechny fáze při výpadku či podpětí. Dal by se nějak využít?
https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=OEZ+SP-LP

Dále též jsem před koupí UPS.
Můžete poradit nějakou levnou s s již vestavěným logickým výstupem? Nedaří se mi najít.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Neniu



Založen: May 01, 2015
Příspěvky: 1151
Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)

PříspěvekZaslal: po srpen 14 2017, 18:24    Předmět: Citovat

Nejjednodušší je připojit na síť malé relé, které bude v základu přitažené a po výpadku proudu relé odpadne a tím sepne svoje doteky a dá tak PLC signál o tom, že došlo k výpadku.

Nevýhodou tohoto řešení je trvalá, byť malá, spotřeba proudu.

_________________
Jsem na cestě k šípku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33861
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: po srpen 14 2017, 18:32    Předmět: Citovat

Zozen nejaku staru UPS, ktora ma seriovy port. Jednoduche typy bez procesora (napr. APC BackUPS) indikuju stavy signalmi na seriovom porte. SmartUPS to tiez vedia, ale okrem toho sa daju prepnut do "smart" modu so seriovou komunikaciou.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Cowley



Založen: Feb 04, 2005
Příspěvky: 3285

PříspěvekZaslal: po srpen 14 2017, 18:40    Předmět: Citovat

Nedavno se to tu resilo.
Varianty byly: male trafo, male rele, obvod s PC814 atd.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jirka525



Založen: May 22, 2013
Příspěvky: 325
Bydliště: Psáry JN79GW

PříspěvekZaslal: po srpen 14 2017, 19:06    Předmět: Citovat

Pokud jsi fajnšmekr, tak můžeš použít napěťové relé, které sepne přesně na nastavené úrovni napětí. https://www.elkoep.cz/1-fazova-acdc-rele
_________________
Jirka
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
kbulda



Založen: Oct 23, 2007
Příspěvky: 1524
Bydliště: u Mělníku

PříspěvekZaslal: po srpen 14 2017, 19:21    Předmět: Citovat

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.12 sekund