Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Chodbová světla
Jdi na stránku 1, 2  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Standa99



Založen: Jun 29, 2004
Příspěvky: 3478

PříspěvekZaslal: st srpen 16 2017, 12:32    Předmět: Chodbová světla Citovat

V baráku mámě automatické světla na chodbách (nemáme výtah) a ty se rozsvěcují i pohybem v bytech. Doteď se to moc neřešilo, ale v suterénu máme kamerový systém a na tom se zjistilo, že se to děje dost často i přes tlustý strop. Ty kamery zbytečně zabírají prázdné záznamy, díky těm rozsvěcujícím světlům a navíc by to ušetřilo energii.
Jak ty čidla pohybu v těch světlech jednoduše odstínit, aby braly pouze pohyb na chodbě? Vnitřek nafocený nemám, ale napadlo mě obalení alobalem, nebo dát pod celé světlo uzemněný plech? A jestli to vůbec pomůže?

_________________
.
..
...
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Cowley



Založen: Feb 04, 2005
Příspěvky: 3268

PříspěvekZaslal: st srpen 16 2017, 12:42    Předmět: Citovat

Nejsou to cidla s mikrovlnou?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Standa99



Založen: Jun 29, 2004
Příspěvky: 3478

PříspěvekZaslal: st srpen 16 2017, 12:51    Předmět: Citovat

Už jsem to šel vyfotit, netuším co to je.


svetlo.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  svetlo.jpg
 Velikost:  83.35 kB
 Staženo:  186 krát


_________________
.
..
...
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Eleman



Založen: Feb 21, 2011
Příspěvky: 3496
Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)

PříspěvekZaslal: st srpen 16 2017, 12:55    Předmět: Citovat

Mikrovlnné čidlo. Řešní bude problém. Asi nejlepší by byla náhrada světel s čidly PIR, nebo vyřazení mikrovlnných čidel a doplnění osvětlení čidly PIR.
Ale možná má někdo zkušenosti s odstíněním.
Zkoušeli jste nahradit ty úsporky jiným světelným zdrojem, třeba LED? Úsporky nejsou pro tento účel zrovna nejlepší (časté spínání)
Předpokládám, že změna umístění současných světel je prakticky nemožná.

_________________
Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ J. Werich


Naposledy upravil Eleman dne st srpen 16 2017, 12:58, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31646
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: st srpen 16 2017, 12:57    Předmět: Citovat

Jedině zkusit pod světlo podložit vodivou podložku, případně zkusit ji i přímo uzemnit - rozměr 50x50cm by měl stačit. Jde to i zamaskovat lakováním plechu, aby to tolik netlouklo do očí ...
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Standa99



Založen: Jun 29, 2004
Příspěvky: 3478

PříspěvekZaslal: st srpen 16 2017, 13:03    Předmět: Citovat

Už jsem ho objevil, je to tohle.

Umístění nepůjde změnit a v tom suterénu je jich dokonce pět. Ty úsporky se ještě po 5 letech neměnily.

_________________
.
..
...
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
breta1



Založen: Sep 09, 2005
Příspěvky: 3488

PříspěvekZaslal: st srpen 16 2017, 14:21    Předmět: Citovat

Já myslím, že by stačilo kolem toho čidla udělat takový trychtýřek z alobalu či tenkého plíšku (z plechovky od piva).
Já jsem si objednal z EBAY též mikrovlnné čidlo, píšou, že to zabírá na 180 stupňů, chci to dát do auta (a připojit na stávající GSM alarm), takže to též budu časem řešit, protože jinak to bude brát pohyb přes skla auta.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Standa99



Založen: Jun 29, 2004
Příspěvky: 3478

PříspěvekZaslal: st srpen 16 2017, 14:39    Předmět: Citovat

Myslím že ta kopule tam bude jenom kvůli intenzity vnějšího osvětlení, ta mikrovlna-radar bude uvnitř.

P.S. V autě to je žádoucí, aby to bralo skrz okna, kvůli prevenci. Kdysi jsem do toho trochu fušoval a řešili jsme to programem v Atmelu tak, že když se někdo kolem auta pohyboval např. déle než 3 sekundy, tak ten alarm jenom štěknul (+ blikly směrovky), potom byl 10 sekund odpočet, opět štěknutí, odpočet, houknutí, odpočet a nakonec siréna. Ale těch módů bylo víc, tohle byl ten umírněný a dalo se to volit na otřesovém nebo mikrovlnném čidle.

_________________
.
..
...
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33751
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: st srpen 16 2017, 15:11    Předmět: Citovat

To musi byt radost, ked niekto zaparkuje vedla takehoto auta a nieco naklada/vyklada...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Artaban001



Založen: Apr 01, 2004
Příspěvky: 9744
Bydliště: Pendrov

PříspěvekZaslal: st srpen 16 2017, 15:34    Předmět: Citovat

Měl jsem něco podobnýho. Ta kopulka skrývala λ/4 anténku - kus drátku. Snímač intenzity světla byl fotorezistor umístěný na tý krabičce. Rosvítilo se to i tehdy, pokud někdo pustil vodu. V pásmu dosahu bylo totiž plastový vodovodní potrubí. Zabíraný pásmo by šlo podle mě poladit pomocí plechovýho reflektorku, který by směroval širokoúhlý pole z anténky. U nás to dopadlo tak, že jsem radar vymontoval a místo něj napojil pajšl z dálkově řízené zásuvky - Ovladačem jsi si to světlo mohl zapnout a vypnout odkudkoliv (Pro rýpaly - bylo to naše "soukromý" světlo na patře před vchodem - ještě tam byly samozřejmě světla schodišťový)


P1000007.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  P1000007.jpg
 Velikost:  90.11 kB
 Staženo:  130 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
workhard



Založen: Jul 07, 2006
Příspěvky: 5103
Bydliště: Plzeň

PříspěvekZaslal: st srpen 16 2017, 17:38    Předmět: Citovat

Jedním z těch trimrů lze snížit citlivost.
_________________
Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31646
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: st srpen 16 2017, 18:20    Předmět: Citovat

Jenže pak už to nemusí zase "brát" spínací podnět na potřebnou vzdálenost až někde ode dveří a světlo se po snížení citlivosti rozsvítí až když přicházející člověk udělá jeden nebo i víc kroků do místnosti - kde se ve tmě může schovávat nějaká překážka, o kterou může zakopnout a nabít si hubu ... Myslím že jedinou cestou je snížení citlivosti nežádoucím směrem pomocí odstínění něčím vodivým, ne globálním snížením celkový citlivosti čidla.
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17510
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: st srpen 16 2017, 19:17    Předmět: Citovat

Jo tak tohle jsem si kdysi dal nad vrata garáže a jsem nasr...j ještě dnes. Když byla optimální citlivost na pohyb, tak to při dešti a nebo větru furt svítilo. Reakce na dešťový kapky a hejbání stromů po stranách vjezdu. Navíc to nemá proti PIR žádnej dosah v ose antény ale jen do boku, v podstatě vhodný jen jako stropní svítidlo.
Tak jsem stáhnul citlivost na minimum a teď to zapne jen velká plocha plechu garážových vrat když se celý sklápí nahoru pod strop, nebo naopak. Takhle mi to vyhovuje nejlíp, prostě dálkáčem otevřu vrata a při tom se rozsvítí nad vratama.

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!


Naposledy upravil Celeron dne st srpen 16 2017, 19:19, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Standa99



Založen: Jun 29, 2004
Příspěvky: 3478

PříspěvekZaslal: st srpen 16 2017, 19:17    Předmět: Citovat

@Artaban001: To jsem ani netušil, že je tam i anténa a to čidlo intentsity světla bude asi ta fotodioda.


fotodioda.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  fotodioda.jpg
 Velikost:  41.93 kB
 Staženo:  166 krát


_________________
.
..
...
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Artaban001



Založen: Apr 01, 2004
Příspěvky: 9744
Bydliště: Pendrov

PříspěvekZaslal: st srpen 16 2017, 19:19    Předmět: Citovat

Když máš ty vodovodní trubky ve zdi, před kterou je to světlo, tak Ti stažení senzitivity nepomůže. Stáhl bys ji až k nefunkčnosti pohybudetekce.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.