Zaslal: út září 05 2017, 8:02 Předmět: LED lampička na zeď , zapojení
Ahojte,
prosím o radu. Kolega koupil LED lampičky na zeď pro třídrátové zapojení - je tam čokoládka s dráty modrý, černý, žlutozelený a ten je připojen přímo ke kovovému krytu lampičky.
K tomu ale koupil dvojžílový přívodní kabel.....
Lze to nějak zapojit tak aby to bylo zapojeno bezpečně a správně s dvojžílovým kabelem do zásuvky ?
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9711 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út září 05 2017, 8:11 Předmět:
potvrzuji, kovová konstrukce musí být spojena přes třetí zemní fous _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9711 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út září 05 2017, 8:25 Předmět:
no, existují vyjímky, spirálový ponorný vařič na vodu 220V/500W má přívod na placatou 2-hrotovou vidlici ale...výroba rusko, původ tržnice, to hovoří vše, úspory na správném místě, co _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Jinak teda náš firemní elektrikář !? Jednu zapojil dvouvodičově tak, že oddělal to ukostření žlutozeleného drátu a zapojil to na dva.
Máme teda všude chrániče takže i kdyby se náhodou dostala fáze na tu kostru a uživatel se dotkl tak ho to vyhodí asi a hotovo , ale i tak nechápu jak to mohl udělat.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9711 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út září 05 2017, 8:58 Předmět:
ako u rádijka Talisman, ale to bolo v bezpečnej bakelitovej škatule, červíky
točítek potencákov zakápnute izolačným lakom, však _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6022 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út září 05 2017, 13:56 Předmět:
snehulak napsal(a):
Máme všude chrániče takže i kdyby se náhodou dostala fáze na kostru a uživatel se dotkl tak ho to vyhodí...
A dotyčný samozřejmě dostane kopanec - v momentě dotyku jde přes postiženého plný poruchový proud, daný impedancí obvodu přes vedení, tělo a zem.
Ochranný vodič proto musí být zásadně připojen - zajistí vypnutí okamžitě při vzniku poruchy. I kdyby chránič náhodou nefungoval, dojde k odpojení jistícím prvkem základní ochrany (např. nulování TN-S), tedy jističem nebo pojistkou.
U spotřebiče za chráničem bez ochranného vodiče obvykle nehrozí úraz přímo el. proudem, chránič vypíná rychle, takže proud působí pouze krátký čas. Zato sekundární úraz, například pád z žebříku po úleku, může být někdy velmi vážný.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6022 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út září 05 2017, 17:21 Předmět:
Jde o lampu pro pevnou montáž, nicméně ochranný vodič spotřebiče třídy I u ochrany automatickým odpojením musí být připojen. A to bez ohledu na druh jistícího prvku, nebo použití chrániče.
Díky za rady, teď jsem koukal do návodu a je tam psané, že je to zařízení třídy II : "nemají prostředky pro připojení ochranného vodiče, jsou vybaveny přídavnou izolací"
Tak nevím i uvnitř lampy je obrázek dvojité izolace ... viz obrázky
Ale každopádně ten kryt je vodivě spojen s ochranným vodičem a ten je vyveden na tu čokoládku takže asi není o čem.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.