Ty co mame doma, jsou staré cca 4 roky a zatím bez náznaku problému.... Popravdě mi za posledních deset let co si hraju s ledkama odešly jen dvě žárovky v bytě, jedna v autě a par led pásku, ale to byly ty nejlevnější a zajímalo mne co vydrží....
Současné panely jsem zatím nedával, ale dva roky mi přijde jako blbost, to musí vydržet mnohem déle...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19520 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st srpen 09 2017, 12:10 Předmět:
Triakové stmívače jsou zdrojem značné hladiny rušení, která v určitých stavech vysoko překračuje hladiny povolené i v průmyslových budovách. Frekvence maxim rušení i jejich úrovně se mění s délkou napájecího kabelu a provedením svítidla.
Kam dáš odrušovací filtry?
Ideální by bylo odrušit přívod do rozvaděče se stmívači a pak vyprat síť jednotlivě na každém vývodu. A možná se nebude muset tahat stíněným kabelem.
Nebo naopak dáš stmívač i s filtrem ke každému svítidlu, pak filtr musí zabránit pronikání spínacích špiček zpět do napájecí sítě.
To odrušení je docela duchařina a to, že jednotlivé komponenty z hlediska EMC vyhovují, ještě pořád nic neznamená. Jasno začne být, až jich bude dostatečný počet zapnutých současně.
A s pravidelností si moc hlavu nelámej: jeden rok do toho polezeš dvakrát, další rok budeš opravovat taky dvakrát, ale za měsíc, a pak zase deset měsíců nic. Záleží samozřejmě na tom, kolik kousků tam čeho bude...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st srpen 09 2017, 12:19 Předmět:
godzilak napsal(a):
Jedná se o novou instalaci do novostavby...
Tím spíš že jde o novostavbu by měla být možnost zapojení i přes klasické vypínače. U dveří nebo na vhodném místě v každé místnosti by měla být aspoň zavíčkovaná rezervní krabice, s kabelem nebo trubkou k příslušnému světelnému obvodu. Jinak v případě potřeby rozkopete celý barák.
Osobně bych ty vypínače hned namontoval jako funkční - překlenutí automatiky vypínačem není žádná komplikace zapojení.
Achab: tak to mam navrhnute ja. Klasicke vypinace, ale ked sa zapne svetlo, tak si ho viem regulovat cez mobil/DO... s tym, ze vzdy pri zapnuti sa rozsvieti na 100% (ako keby tam ten regulator nebol). _________________ No vidis, a tak si sa bal
Triakové stmívače jsou zdrojem značné hladiny rušení, která v určitých stavech vysoko překračuje hladiny povolené i v průmyslových budovách. Frekvence maxim rušení i jejich úrovně se mění s délkou napájecího kabelu a provedením svítidla.
Kam dáš odrušovací filtry?
Ideální by bylo odrušit přívod do rozvaděče se stmívači a pak vyprat síť jednotlivě na každém vývodu. A možná se nebude muset tahat stíněným kabelem.
Nebo naopak dáš stmívač i s filtrem ke každému svítidlu, pak filtr musí zabránit pronikání spínacích špiček zpět do napájecí sítě.
To odrušení je docela duchařina a to, že jednotlivé komponenty z hlediska EMC vyhovují, ještě pořád nic neznamená. Jasno začne být, až jich bude dostatečný počet zapnutých současně.
A s pravidelností si moc hlavu nelámej: jeden rok do toho polezeš dvakrát, další rok budeš opravovat taky dvakrát, ale za měsíc, a pak zase deset měsíců nic. Záleží samozřejmě na tom, kolik kousků tam čeho bude...
Nejsem elektrikář a nějak mi to uniká ... Nikde jsem nečetl o nějakém rušení, ani jsem neslyšel o odrušovacím filtru... stíněný kabel ? Tak to jsem hodně mimo realitu koukám
Já jako laik jsem uvažoval že prostě od rozvaděče natáhnu jeden kabel jako přívod, propojím s triakovým stmývačem a od toho vezmu jen +- a propojím to se 4-8mi panely. Čtyři triaky v domě pro čtyři sekce a každá sekce 4-8 světel , napárováno na DO ovladače a DO ovladače ve zdi aby se to nekomplikovalo .... Minimum kabelů, minimum všeho, všechno bezdrátové, taková tedy byla teorie ...
Naposledy upravil godzilak dne st srpen 09 2017, 13:51, celkově upraveno 1 krát.
Tím spíš že jde o novostavbu by měla být možnost zapojení i přes klasické vypínače. U dveří nebo na vhodném místě v každé místnosti by měla být aspoň zavíčkovaná rezervní krabice, s kabelem nebo trubkou k příslušnému světelnému obvodu. Jinak v případě potřeby rozkopete celý barák.
Osobně bych ty vypínače hned namontoval jako funkční - překlenutí automatiky vypínačem není žádná komplikace zapojení.
No musel bych ze strupu vytahat kabely k vypínači do zdi a podle toho schematu co je u triaku celkem nevím jak to propojit aby to fungovalo na klasický vypínač, i když určitě by to jít mělo ... Jen mi to přijde výrazně složitější než natáhnout jeden kabel
Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: st srpen 09 2017, 13:42 Předmět:
chcel by som iba poznamenat, ze aj ked pokrok nezastavis a elektonika je dneska takmer vsade, a suhlasim aj s tym ze ak by sme sa bali davat vsade elektroniku, tak ostaneme u klasickej ziarovky a zastrcky a v autach ostane navzdy karburator a rozdelovac. Existuje ale taky pojem "konstrukcna triezvost" - tazko sa to nejak definuje, ale je to taky pocit ked preelekronizovanie je uz za hranicou rozumnej miery. Priklad je, ked sa z motorov snazia odsranit klasicke rozvody a vacku a nahradit to riadiacou jednoutkou plnou elektroniky a procesorov, ktora taha za nejake elektromagnety - spolahlivost oproti klasickej vacke a remenu klesne n-nasobne. Casto konstrukteri maju tendenciu uletiet uplne mimo, lebo vsak kremik je dneska lacny CPU stoji par halierov..
To je pravda .... Ale tohle co navrhuji mi nepřijde jako něco extra složitého, to by mělo jít udělat naprosto v pohodě a myslel jsem že i spolehlivě...
Na tohle jsou nejlepší LED pásky, ty se dají stmívat, dálkově vypínat, zapínat, u RGB měnit barvy a všechno roky spolehlivě funguje bez jakéhokoli zásahu, nejde mi moc do hlavy proč to nejde tak snadno udělat i u těch světel
Tak ty LED panely taky fungují na 12V jako LED pásky přeci ... Akorát se z nějakého důvodu ke stmívání panelu musí používat stmívatelný zdroj , kdežto u pásek je ze zdroje vedeno 12V napětí do ovládací krabičky a ta už si je sama reguluje podle DO ....
No mě ani nenapadlo že by LED panely byly na jiné napětí než 12V, minimálně jsem jiné ani nenašel.... Všechny mají klasické zdroje z 230V na 12V. Ale proč se to nedá řešit třeba jedním zdrojem cca 100-150W, pak napojení na nějaký triak nebo prostě na DO stmívač a z toho normálně šťáva do panelů, to už mi nikdo nedokázal vysvětlit.... Pořád jen že když chci smývatelné, tak musím všechny zdroje klasické nahradit zdroji smývatelnými. Osobně mi to přijde jako zbytečné vyhazováni peněz za spousty malých zdrojů, místo jednoho velkého.... Ale nevím jak to vyřešit, nejsem elektrikář. Potřeboval bych aby to návrh někdo kdo se v tom vyzná Ale žádná z těch oslovených firem nebyla schopná ani napsat soupis věcí co bych si u nich měl pro instalaci koupit, tudíž ani nevím co všechno je třeba, aby to fungovalo jak má :-/
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4Další
Strana 2 z 4
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.