Zdravím všechny,
Potřebuju do jednoho rozvaděče udělat zdroj 24V, na který bude 99,999% spoleh a nebude v klidu příliš topit/žrát. Přesnost napětí není kritická.
Vylučuju tedy pulzák, napadla mě trojice stejných toroidních traf, ty zapojit na 3 fáze do Y - S IZOLOVANÝM UZLEM a sekundár do D s šestipulsním gretzem, pak už bez filtrace.

Nenašel jsem nikde simulátor, nemůže mi někdo nastínit, jak se bude měnit jeho chování při přechodu z odlehčení do zatížení a naopak? Teoreticky by to nemělo tolik kolísat jako 1f zdroj s gretzem a elytem bez stabilizace, otázka jak se tam projeví ten nevyvedenej nulák.
Díky Smile

_________________
Když všechno selže, přečti návod.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Davidus
Zablokován


Založen: Jun 01, 2005
Příspěvky: 2439

PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2017, 7:48    Předmět: Citovat

Zdroj s nekonečnou životností neexistuje. Každá součástka má určitý failure rate. A to včetně toroidního transformátoru. Safety zařízení můžeš vytvořit buďto dobrým pokrytím diagnostikou nebo vícecestným systémem.
Upozorňuji že vícecestný systém neznamená 3 stejná trafa. Zdroje musí být různé a musí mít jiný failure root case. Pokud použiješ 3 stejné zdroje je zde vysoká pravděpodobnost že všechny odejdou v jednom případě ze stejného důvodu.

zdroj 24V, na který bude 99,999% - což znamená že požaduješ Safety integrity level 4 s RFR > 10 000. Tj budeš muset použít několik různých zdrojů s 99% procentním pokrytím diagnostikou. Pravděpodobně i UPS.

Můžu se zeptat na použití zdroje a jaké budou lidské ztráty v případě poruchy systému? S pravděpodobností kterou jsi udal se jedná o zařízení s katastrofickým dopadem na lidskou komunitu. (železnice? letectví?)

Potom se o tom můžeme pobavit dál.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
kybler



Založen: Jan 14, 2009
Příspěvky: 456
Bydliště: Pardubice

PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2017, 8:09    Předmět: Citovat

Jednoduchá odpověď - je na něj zavěšena hromada věcí v domácnosti (EZS, domácí HDO a kupa dalších věcí, většina domamont) , právě včera odešel a nic nefunguje.
Takže ideální řešení ruského tanku - co tam není, to se nerozbije.

_________________
Když všechno selže, přečti návod.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Kvicala_r



Založen: Jan 19, 2005
Příspěvky: 3365
Bydliště: Haná / N.J.

PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2017, 8:24    Předmět: Citovat

Dva zdroje, jeden zdechne a najede druhý (Lze udělat tupým relé). Mám spínáky na pár věcech a téměř o nich nevím, ale není to žádná čína..
Při poruše prvního signalizace nutnosti opravy.
Jak řešíš výpadek elektriky - to už máš pokryto UPS/centrálou?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kybler



Založen: Jan 14, 2009
Příspěvky: 456
Bydliště: Pardubice

PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2017, 8:35    Předmět: Citovat

Těžko najede další zdroj, když pulzák vyrazí pojistky, protože se prorazil čínskej keramickej kondr s hrdým nápisem 1kV... IUPS se vybije. Jak píšu, co tam není, to se nepokazí. 3ks traf s jedním gretzem není nic, co by se mohlo pokazit dřív, než v řádu desetiletí. Zpět k dotazu - jak se bude chovat Y/D trafo s gretzem na výstupu s proměnnou zátěží? Díky.
_________________
Když všechno selže, přečti návod.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Davidus
Zablokován


Založen: Jun 01, 2005
Příspěvky: 2439

PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2017, 8:37    Předmět: Citovat

příspěvek smazán
Když si myslíš že je tohle řešení správné, mysli si to dál Smile to co navrhuješ je z hlediska poruchovosti naivní
Kvicala_r ti radí správně, chce to vhodně pokrýt možné poruchy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33896
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2017, 9:00    Předmět: Citovat

Ked tam mas tri fazy, tak tam daj tri rozne zdroje a ich vystupy spoj cez diody. Pred diodami si mozes vyviest pre kazdy zdroj stavove LED (alebo nejake ine monitorovanie stavu). Zdroje pre istotu rozober a skontroluj, aku maju poistku na vstupe.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jirka525



Založen: May 22, 2013
Příspěvky: 325
Bydliště: Psáry JN79GW

PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2017, 9:15    Předmět: Citovat

Nepochopil jsem tvůj nápad. Máš na mysli trafo s třemi primárními vinutími a jedním sekundárem nebo 3 jednofázavá trafa zapojená do hvězdy a sekundární vinutí přes 6 diod prakticky paralelně? Asi by to chtělo schéma abych to pochopil. Nicméně si myslím že toto řešení spolehlivost nezvýší. Porucha klíčové součástky, tj. zkrat vinutí, proražení diody, proražení kondenzátoru způsobí výpadek zdroje. Já bych se také přikláněl k přepínání 2 nezávislých zdrojů a monitorováním provozu doplněným zálohováním baterkami na 24 V.
_________________
Jirka
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
kybler



Založen: Jan 14, 2009
Příspěvky: 456
Bydliště: Pardubice

PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2017, 9:17    Předmět: Citovat

Rnbw: O to se snažím. Confused Jen místo pulzáků toroidy. Za 15 let v servisu jsem potkal stovky vypálených SMPS, různé meanwelly mi dokonce bouchaly před očima, ale obyčejný trafa, pokud jsou udělaný správně a nenechá je někdo ve šlusu, přežijou armageddon.
_________________
Když všechno selže, přečti návod.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Davidus
Zablokován


Založen: Jun 01, 2005
Příspěvky: 2439

PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2017, 9:44    Předmět: Citovat

V tomuto tématu končím. To o co jsem se snažil nepadá opět na úrodnou půdu. Mezi můj obor činnosti patří i safety zdroje, které certifikují TUV, UL Smile Už nemám zájem pomoct. Můj čas je příliš drahý pro někoho kdo jím mrhá.
Kvicala_r, rnbw, Jirka525 se ti snažili poradit a navést tě správným směrem.
Sbohem...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
MetalGod



Založen: May 30, 2006
Příspěvky: 6558
Bydliště: Seč

PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2017, 9:52    Předmět: Citovat

Co takhle trafo (1F, 3F, jak už bylo psáno), pojistka před ním i za ním, pořádnej předimenzovanej můstek, pak u každýho spotřebiče další jištění, filtrace a případná stabilizace s tím, že těchhle filtračních/stabilizačních modulů budeš mít pár navíc pro případnou výměnu?
_________________
Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
kdo je levičák ve čtyřiceti, nemá rozum.
— Winston Churchill
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
termit256



Založen: Dec 06, 2007
Příspěvky: 10335

PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2017, 9:58    Předmět: Citovat

kybler napsal(a):
Rnbw: O to se snažím. Confused Jen místo pulzáků toroidy. Za 15 let v servisu jsem potkal stovky vypálených SMPS, různé meanwelly mi dokonce bouchaly před očima, ale obyčejný trafa, pokud jsou udělaný správně a nenechá je někdo ve šlusu, přežijou armageddon.


Njn, kdyz tam davas ty nejlevnejsi cinske sracky typu meanwell tak se nediv. Kup si dva kvalitni prumyslove zdroje napr. TDK Lambda a dej tam to prepinani pri poruse. Pravdepodobnost ze oba odejdou ve stejnou dobu v rozmezi rekneme tydne nez sezenes nahradni bude miziva. Jen cena te asi nenadchne Smile
Levnejsi ale stale kvalitni varianta je pouziti prumyslovych DC/DC modulu jako napr tyto http://www.vicorpower.com/
Problem s vyhazovanim jisticu pri poruse se da resit zarizenim zvanym trubickova pojistka pred kazdym zdrojem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kybler



Založen: Jan 14, 2009
Příspěvky: 456
Bydliště: Pardubice

PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2017, 10:00    Předmět: Citovat

Fajn, právě jedu z pohotovostního výjezdu, stojí velká mašina a zkuste hádat, co ji po několikavteřinovým zhoupnutí sítě zastavilo?
Když říkám, pulzák nechci, tak ho nechci.
Jirka525 a TJJSN:
Nejspíš 3 samostatný trafa, 230V se sháněj líp, proto hvězda, odpojenej uzel by mohl (? Proto se ptám) trochu zkulturnit výstup za gretzem, sekundár - tam je asi jedno, jak ho dám, ale hvězda se moc nesnese lichejma harmonickejma, který tam nejspíš budou. Problémový elyt vůbec nebude potřeba a 6 diod, to se může pokazit jednou za 100let.

_________________
Když všechno selže, přečti návod.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Cowley



Založen: Feb 04, 2005
Příspěvky: 3287

PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2017, 11:19    Předmět: Citovat

Chapu autora vlakna, protoze SMPSW zdroje umi pri poruse nejen spalit T2A trubickovou pojistku, ale i vyrazit 16A jistic v rozvadeci. I kdyz je provozovane zarizeni ze zdroje zalohovano AKU, malokdy to vystaci do doby vlastni vymeny zdroje.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5227

PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2017, 11:29    Předmět: Citovat

kybler napsal(a):
... zkuste hádat, co ji po několikavteřinovým zhoupnutí sítě zastavilo?
...

No tak používáme ve fabrice i klasické zdroje a zhoupnutí sítě zastaví stroj takový i makový...

Nicméně dva zdroje, každý napojen z jiného ohruhu a hlavně ne za jedním hráničem... Plus signalizace poruchy. Možná bych za to pověsil akumulátor přes diodu. Takže bys měl i zálohu když vypadne napájení.

Jinak šluslý kond je normálka. Nebo uhnilý vývod následně elektrolyt všude a zkrat...

_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund