Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Detekce proudu do síť. spotřebiče
Jdi na stránku 1, 2  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
kulikus



Založen: Dec 10, 2009
Příspěvky: 2696

PříspěvekZaslal: po červen 06 2016, 13:45    Předmět: Detekce proudu do síť. spotřebiče Citovat

Potřebuji detekovat zapnutí vzdálenějšího síťového spotřebiče (činný 60-140W/230V/50Hz), výstupem signál pro CPU ATtiny. Kloním se ke snímání zatíženým proudovým transformátorem, který vyrobím. Je následující návrh správný?

Prahové napětí vstupu MCU zvolím 4V, proud vstupu MCU je kolem 1uA.
Protáhnu prstýnkem 1z primáru (260mA), navinu řekněme 30z sekundáru. To bude 260mA/30z = 8,6 mA na sekundáru. 4V jsou max. napětí, jež odpovídá efektivnímu 4V/1,414=2,82V ef. Snímací rezistor je 2,82V/8,6e-3 = 328 Ohmu. Signál na snímacím R usměrnit, filtrovat a na IO vstup MCU.

Je to správně?
Díky.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31799
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: po červen 06 2016, 14:34    Předmět: Citovat

Matroš jako pro obyč trafo na 50Hz, návrh se počítá s primárem 0,5 závitu (1 provlíknutí) a sekundár zjednodušeně tak, aby připojenou normovou zátěží tekl nominální proud při nominálním proudu primárem. Každý další provlíknutí zmenšuje odpovídajícím poměrem nominální proud.

Myslím si ale, že výrobně jednodušší bude učunit tam snímání pomocí optronu, do série se vzdáleným spotřebičem vložíš sérioparalelně 2+2 diody Si a paralelně k nim dáš LED v optronu. Jakmile se Si diody otevřou, vznikne na nich úbytek cca 1,2V, kterej spolehlivě rozsvěcuje LED v optronu (do série s ní radši odpor 33Ω až 56Ω kvůli udržení bezpečnýho proudu LED) - a za optronem snímat výstupní stav libovolným dalším "linkovým" zesilovačem - můžeš tam vložit jakejkoliv tranzistor, za něj relé a podobně. Kdyby 2 Si diody nesatčily, dají se dát 3 aby se zvětšil úbytek napětí a LED v optronu se spolehlivějc rozsvítila. Ty další, co se dávají antiparalelně, zmenšujou nesymetrii průběhu proudu zátěží (aby do zátěže tekla co nejmenší stejnosměrná složka).

_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Bernard



Založen: May 27, 2005
Příspěvky: 3647

PříspěvekZaslal: po červen 06 2016, 14:40    Předmět: Citovat

Ten půlzávit, to je nějaká fixní idea, u toroidu těžko dosažitelná.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31799
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: po červen 06 2016, 15:08    Předmět: Citovat

Já to ještě nikdy nepočítal ani nevyráběl - nepotřeboval jsem to, tohle hovoří teoretici - vždycky jsem se setkal s proudovým snímacím trafem jako hotovým připraveným pro použití - a všude se píše, že při pouhým jednom provlíknutí je proudovej přenos nominální podle štítkovýho údaje, při dvojím průvleku (= 1 závit) je sice 2x taková citlivost, ale taky maximální měřitelná hodnota je poloviční - atd. Proudovej klešťovej měřák taky nestrkáš do smyčky s "opásáním" 180° ale drát jen jednoduše prostrčíš dovnitř čelistí ...
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
breta1



Založen: Sep 09, 2005
Příspěvky: 3488

PříspěvekZaslal: po červen 06 2016, 15:11    Předmět: Citovat

jednoduchý průvlek toroidem je vždycky JEDEN závit, dvojitý dva závity atd!!!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kulikus



Založen: Dec 10, 2009
Příspěvky: 2696

PříspěvekZaslal: po červen 06 2016, 18:02    Předmět: Citovat

EKKARE, s těma LED je mi to příjde opravdu elegantní. Jen mě napadá, když bouchne ta 60W žárovka a krátce vznikne oblouk s podstatně větším proudem v obvodu, ustojí to diody a optočlen?

Doporčil jsi požít trafoplechy. Mám zásobu feritových toroidů, trafoplechy jen velký a nemám místo. Za jakých předpokladů by to šlo s toroidem z feritu nebo železoprachu?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31799
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: út červen 07 2016, 7:32    Předmět: Citovat

S feritem/železoprachem nemám vůbec zkušenosti - ne s návrhem, co já vím, jaký je jádro v těch asi 6 různejch proudovejch trafech, který mám jako měřicí nebo "pojistný nadproudový" v PC zdrojích? A bohužel jsem si skoro jistej, že podobně "s návrhem zkušenejch" nás bastlířů je většina. Musel bys laborovat, měřit a zkoušet - a na to si myslím nemáš čas.

Proto navrhuju ty diody a LED/optron. Diody když se dají 1A, tak utáhnou v pohodě "stovku" žárovku, když nasadíš P600D, udržej kilowatt. Uvědom si, že jak se dají antiparalelně, tak závěr na každý dvojici (trojici) nepřekročí ani při plným proudu úbytek napětí v propustným směru na protější dvojici (trojici), takže se doslova a do písmene nemá co prošvihnout - a LEDkou v optronu teče za každejch okolností jen proud určenej hodnotou propustnýho úbytku jako "napětí zdroje" a sériovým odporem, kterej jsem vejš naznačil někde v rozmězí 33 - 56Ω ... Ve svojí podstatě to je stejný zapojení, jako triakem ovládaná zásuvka Master-Slave, jen místo řídící elektrody triaku zapojíš LEDku v optronu.

_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
bum



Založen: Sep 04, 2011
Příspěvky: 244

PříspěvekZaslal: út červen 07 2016, 18:32    Předmět: Citovat

Co popisuje EKKAR s těmi diodami mám odzkoušené (10let) a zatím nebyl problém, pro inspiraci podobný zapojení mám na webu v článku ovládání zásuvky spotřebičem.
_________________
www.mojeelektronika.mzf.cz
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
kolaloka139



Založen: May 31, 2014
Příspěvky: 66

PříspěvekZaslal: út červen 07 2016, 19:05    Předmět: Citovat

Ještě bych tam dal zenerku nebo tranzil, nikdy nevíš.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
petula



Založen: May 22, 2016
Příspěvky: 855
Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav

PříspěvekZaslal: st červen 08 2016, 10:22    Předmět: Citovat

kulikus napsal(a):
Potřebuji detekovat zapnutí vzdálenějšího síťového spotřebiče (činný 60-140W/230V/50Hz), výstupem signál pro CPU ATtiny. ....


Doporučuji ACS712TELC-20A od Allegro Microsystems

https://www.google.cz/?gfe_rd=cr&ei=hONXV52KFcOk8wfs-46YDA&gws_rd=ssl#q=acs712elc-20a

Levné a hotové ... není co řešit Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
sis2



Založen: Oct 07, 2012
Příspěvky: 1265
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: čt červen 09 2016, 14:47    Předmět: Citovat

Prakticky to s toroidem z feritu nebo železoprachu na 50Hz nevychází
- spodní přenosová frekvence = R / 2pí L
kde R je součet zakončovacího odporu a Rs vinutí
pro 50 Hz potřebuješ velkou indukčnost - toroid s co největší konstantou Al

Jiné je to v pc zdrojích, které chodí na desítkách kHz, tam stačí na sekundáru pár závitů...

Řešení s diodama a optronem funguje spolehlivě - na snímací straně můžeš dát (na jistotu) třeba 10A Si diody, když to budou staré KY708 apod. od Tesly, vydrží aj ten výbuch žárovky při zapnutí Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Burajko



Založen: Aug 21, 2009
Příspěvky: 1809

PříspěvekZaslal: čt červen 09 2016, 16:01    Předmět: Citovat

petula napsal(a):
kulikus napsal(a):
Potřebuji detekovat zapnutí vzdálenějšího síťového spotřebiče (činný 60-140W/230V/50Hz), výstupem signál pro CPU ATtiny. ....


Doporučuji ACS712TELC-20A od Allegro Microsystems

https://www.google.cz/?gfe_rd=cr&ei=hONXV52KFcOk8wfs-46YDA&gws_rd=ssl#q=acs712elc-20a

Levné a hotové ... není co řešit Very Happy


A neodolne spickam.Nedoporucujem.Vlastna skusenost(z oprav)

Davat SOIC8 puzdro na siet.nap. je zvrhlost najhrupsieho kalibru.

_________________
Už druhý krát strihám a furt je to krátke


Naposledy upravil Burajko dne čt červen 09 2016, 16:21, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Bernard



Založen: May 27, 2005
Příspěvky: 3647

PříspěvekZaslal: čt červen 09 2016, 16:02    Předmět: Citovat

>sis2
To jsou úvahy spíš pro napěťový transformátor, ale tady se jedná o proudový. Ten je buzen z vysoké impedance v porovnání ze sekundární zátěží, která je zas velmi nízká. Magnetické toky od primárního a sekundárního proudu se odčítají, takže výsledné sycení závisí hlavně na rozptylovém toku. Myslím, že pro potřeby detekce se dá ten ferit použít, pokud tedy nebude vysoká teplota okolí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sis2



Založen: Oct 07, 2012
Příspěvky: 1265
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: pá červen 10 2016, 7:22    Předmět: Citovat

Kdysi jsem to zkoušel - výstupní napětí bylo tak malé, že na diodový detektor nestačilo.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
petrfilipi



Založen: Sep 13, 2005
Příspěvky: 2642

PříspěvekZaslal: st červen 15 2016, 19:59    Předmět: Citovat

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.18 sekund