Teorie - přenášený výkon transformátoru.

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Neniu



Založen: May 01, 2015
Příspěvky: 1151
Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)

PříspěvekZaslal: čt červen 22 2017, 18:56    Předmět: Teorie - přenášený výkon transformátoru. Citovat

Mějme imaginární transformátor postavený z EI plechů a schopný přenášet výkon 100 VA. Jedná se o klasické trafo určené pro 50 Hz a sinusový průběh proudu. A tu je několik otázek:

- jak veliký výkon se dá přenášet při obdélníkovém buzení?
- jak veliký výkon se dá přenášet při buzení "modifikovanou sinusovkou"?
- jak veliký výkon trafo přenese při kmitočtu 400 či 500 Hz?
- a jak se bude chovat, když zkombinuji vyšší kmitočet a obdélníky?

Předpokládám, že tvar průběhu proudu nebude mít na přenášený výkon vliv, případně spíše vliv negativní, protože obdélníkový průběh obsahuje hromadu harmonických kmitočtů a ty budou budit v jádru větší vířivé proudy a způsobovat větší ztráty "v železe". U takto malého trafa si myslím, že výkon bude stejný.

Použitím vyššího kmitočtu lze přenášet větší výkon, ale je otázkou o kolik. Existuje na to nějaký empirický vzorec? Nebo případně nějaká kniha, stránka či článek, kde by se to dalo lépe nastudovat? Nejedná se mi o naprosto přesné výpočty ale spíše o kvalifikovaný odhad.

Žádné trafo nemám ale napadlo mě postavit si měnič napětí z baterií na síťové napětí a pro spoustu spotřebičů nebude vyšší kmitočet ani modifikovaná sinusovka problém. Většina přístrojů má na vstupu stejně usměrňovač a spínaný zdroj, takže je škoda mít měnič s malou účinností, když se dá udělat účinnost vyšší. Jistě, dá se jít i cestou malého feritového trafa a měniče typu "měnič na 320V ss a střídač", ale touto cestou se, zatím, nechci vydávat.

_________________
Jsem na cestě k šípku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: čt červen 22 2017, 19:04    Předmět: Citovat

Asi jsi nezaznamenal vlákno: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=889182#889182

A pak je tady ještě jedno o toroidu. Musíme to nějak sloučit.

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Neniu



Založen: May 01, 2015
Příspěvky: 1151
Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)

PříspěvekZaslal: čt červen 22 2017, 19:18    Předmět: Citovat

O tom vlákně vím, ale tam se řeší spíše autotrafa napájená ze sítě, ale zkusím to projít celé, třeba jen něco přehlížím.
_________________
Jsem na cestě k šípku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: čt červen 22 2017, 19:25    Předmět: Citovat

To druhý vlákno bude vhodnější.

Arrow http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=80898

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Bernard



Založen: May 27, 2005
Příspěvky: 3647

PříspěvekZaslal: čt červen 22 2017, 20:40    Předmět: Citovat

Výkonové širokopásmové nf trafo - to je vlastně jako výstupní transformátor. Na to jsou tu machři, ale i literatura.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
monterjirka



Založen: Jun 14, 2003
Příspěvky: 2794
Bydliště: Blížejov

PříspěvekZaslal: čt červen 22 2017, 21:04    Předmět: Citovat

Když si představíme ten obdélník, jak přenese trafo náběžnou hranu?
Asi podle toho jak dobře bude přenášet frekvence minimálně 10x vyšší. Takže z toho bych velký strach neměl.
Ale jak přenese to "vodorovnou" část, stálou hodnotu?
Tak trochu podle toho jak by přeneslo frekvence řádově 10x nižší... To už trochu problém zpravidla je.

Ale pro přenos výkonu měniče na tom tak moc nezáleží.

Pak je trochu problém jak "ohlídat výstupní napětí".
U sinusového průběhu je nějaký poměr mezi střední, efektivní a maximální hodnotou napětí. U obdélníku jsou všechny 3 hodnoty stejné.

V jistou dobu existovaly měniči s tzv. omezeným plněním. Byl to obdélník, ale půlvlna netrvala celých 10ms, ale jen kolem 7ms.
Tedy 7ms kladná půlvlna, 3ms pauza, 7ms záporná půlvln, 3ms pauza a to pořád dokola. A když se na výstup trafa dal kondík, trochu se to přiblížilo parametrům sinusovky...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Neniu



Založen: May 01, 2015
Příspěvky: 1151
Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)

PříspěvekZaslal: pá červen 23 2017, 4:46    Předmět: Citovat

Tak mě připadá, že případné zkreslení toho obdélníku je u měniče spíše žádoucí, protože se výstup bude trochu podobat té sinusovce, byť jen velmi vzdáleně. Asi to budu muset zkusit a pak prostě uvidím.

Ten měnič s omezeným plněním mi silně připomíná tu modifikovanou sinusovku, protože to funguje podobně, chvilku maximální napětí, pak nižší a následně nulové. Případně některé měniče přepínají jen mezi maximálním napětím a nulou s větší pauzou mezi impulsy.

Vypadá to tedy, že první část otázek byla zodpovězena jak tady, tak i v těch sousedních vláknech, tak i v odkazech z nich vedoucí jinam. Čili výkon transformátoru průběh neovlivňuje a 100 VA může přenášet těch svých 100 VA jak sinusově tak obdélníkově. Nezodpovězená otázka je tedy s tím nárůstem přenášeného výkonu při vyšším kmitočtu, to zatím nikde nenacházím, ale možná ještě najdu. Ten článek Manfreda Mornhinwega Transformátory a cívky ještě nemám přečtený celý.

_________________
Jsem na cestě k šípku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Olchor



Založen: Nov 18, 2009
Příspěvky: 1635
Bydliště: Blansko

PříspěvekZaslal: pá červen 23 2017, 7:46    Předmět: Citovat

Stejné trafo přenese při vyšší frekvenci přibližně stejný výkon. Je to dáno hlavně odpory vinutí. Ale - pro vyšší frekvence mohu počítat s nižšími počty závitů, tlustší drát, vyšší výkon.
Takže - jestliže už předem navrhuji trafo pro vyšší frekvenci, pak lze přenést podstatně vyšší výkon. Ale u běžných plechů je vstupní frekvence omezena ztrátami v železe. U vojenské techniky se běžně používala frekvence 400Hz.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: pá červen 23 2017, 10:10    Předmět: Citovat

To mně připomíná můj experiment - třeba u minohledů se generuje obdélník a přes výkonový koncák se s tím budí seriový LC naladěný do rezonance, takže na cívce vznikne docela čistý sinus s amplitudou třeba desetinásobek amplitudy obdélníku.

Tak jsem to zkusil s trafem z UPS a nikdy se mně to nepodařilo. Sice na sekundáru bylo cosi jako sinus říznutej pilou, něco se dohnalo kondíkem, elektromotor na to běžel docela čistě, ale výsledek celkově nic moc.

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Bernard



Založen: May 27, 2005
Příspěvky: 3647

PříspěvekZaslal: pá červen 23 2017, 12:19    Předmět: Citovat

Známý vzorec U1=4,44·Bmax·f·Sž·N1 většinou slouží pro výpočet N1, ostatní veličiny jsou známé, vycházejí ze zvoleného jádra. Když se potom takto navrhnutý transformátor připojí na vyšší frekvenci při stejném U1, sníží se sycení ve špičkách na méně než Bmax. Z toho plyne, že sa na vstupu může úměrně zvýšit napětí U1. Pokud se vhodnou zátěží zachová velikost primárního proudu, dá se přenést větší výkon. Jenže s frekvencí rostou hysterezní ztráty, takže ten primární proud se spíš bude muset o něco snížit. Obecně se asi výsledek stanovit nedá.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mtajovsky



Založen: Sep 19, 2007
Příspěvky: 3697
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: pá červen 23 2017, 14:41    Předmět: Citovat

monterjirka napsal(a):

Ale jak přenese to "vodorovnou" část, stálou hodnotu?
Tak trochu podle toho jak by přeneslo frekvence řádově 10x nižší... To už trochu problém zpravidla je...
K tomu jste dospěl jak? Obdélník lze složit z harmonického signálu se základním kmitočtem a z řady harmonických průběhů s násobnými kmitočty. Signál s nižším kmitočtem k ničemu nepotřebujeme.

http://hroch.spseol.cz/~nozka/elektro/harmonicka-analyza/

Bernard napsal(a):
Jenže s frekvencí rostou hysterezní ztráty, takže ten primární proud se spíš bude muset o něco snížit. Obecně se asi výsledek stanovit nedá.
Na druhou stranu, trafa pro vyšší frekvenci to kompenzují tenčími plechy. V rozsahu "rozumných frekvencí", jako je například vojenská frekvence 400 Hz, pak ten výkon přibližně odpovídá násobku frekvence.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Neniu



Založen: May 01, 2015
Příspěvky: 1151
Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)

PříspěvekZaslal: so červen 24 2017, 11:43    Předmět: Citovat

mtajovsky napsal(a):
V rozsahu "rozumných frekvencí", jako je například vojenská frekvence 400 Hz, pak ten výkon přibližně odpovídá násobku frekvence.


Však na to byl také původní dotaz. Napadlo mě udělat si malý měnič ale nepoužívat kmitočet 50 Hz ale třebas těch 400 Hz. Na jednom malém trafu mám změřeno, že proud naprázdo toho trafa je při 50 Hz cca 100 mA a při kmitočtu 500 Hz je to cca 25 mA. Při vyšším kmitočtu proud ještě klesal, ale trafo už nechtělo přenášet žádný výkon. Měřeno v zapojení generátor - zesilovač - ampérmetr - trafo - žárovka (trafo zapojené "opačně" než bylo myšené, čili 9V vinutí na generátor a 230V vinutí na žárovku). Při vyšším kmitočtu stačilo na primáru menší napětí než při kmitočtu nižším k dosažení stejného napětí na výstupu.

Původní myšlenka totiž byla ten měnič používat jako zdroj náhradního napájení při výpadku, napájet z něj hlavně osvětlení a třeba rádio. Vím, osvětlení se dá udělat pomocí LED ale když by byl nějaký rozumný měnič, dala by se použít normální svítidla v místnostech a svítit jimi. Pochopitelně rozumně a tak, aby se šetřilo energií v baterii. Žárovkám, zářivkám (všude jsou jen s elektronickým předřadníkem) ani LEDkám v lustrech vyšší kmitočet nevadí. Notebooku a počítači určitě ne, rádiu asi také ne a případné moderní televizi už asi také ne. Té naší asi ano, máme ještě CRT Smile

Asi to budu muset zkusit, jen někde musím získat vhodné trafo.

_________________
Jsem na cestě k šípku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Atlan



Založen: May 10, 2004
Příspěvky: 4507
Bydliště: Košice

PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 10:59    Předmět: Citovat

To by si musel mat hodne staru crt aby tam nebol spinany zdroj....
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Neniu



Založen: May 01, 2015
Příspěvky: 1151
Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)

PříspěvekZaslal: ne červen 25 2017, 11:05    Předmět: Citovat

Spínaný zdroj má, ale nevím, jak by si s vyšším kmitočtem poradili demagnetizační obvody a třeba synchronizace. V oblasti televizí nevynalézám, takže fakt nevím.
_________________
Jsem na cestě k šípku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.