Hledám tip na symetrickou nadproudovou pojistku

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Ruprecht



Založen: Sep 28, 2005
Příspěvky: 1277
Bydliště: ZČ + JM

PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 10:43    Předmět: Hledám tip na symetrickou nadproudovou pojistku Citovat

Hledám tip na schéma nebo konstrukci nadproudové pojistky. Měla by mít nastavitelný vypínací proud v rozsahu asi 20mA-1A, při překročení proudu by měla "vypnout", nikoli lineárně omezovat napětí pro nastavený proud (pak bude stačit minimální chadič, buď bude minimální úbytek, nebo nebude procházet proud, rozměr je limitující). Z pohledu uživatele: stávající symetrický zdroj +-12V, pojistka, připojené zařízení. Pokud zařízení odebírá větší, než nastavený proud, pojistka vypne a indikuje ve které větvi (+-12V) došlo k nadproudu. Reset může být manuální nebo automatický po odpojení zařízení.
_________________
Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
termit256



Založen: Dec 06, 2007
Příspěvky: 10335

PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 10:54    Předmět: Citovat

Pocitas s tim, ze ti takovy zpusob jisteni vypne zarizeni ihned po pripojeni napajeni, pokud tam budes mit nejake fitracni kapacity? Dalo by se tomu zabranit pomalejsim nabehem napajeni, ale hlavne cislicova technika to nekdy spatne rozdychava.

Ja mam takove omezeni na lab. zdroji a prave z tohoto duvodu jsem tuhle fukci snad nikdy nepouzil a mam zaply jen klasicky omezovac.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31834
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 11:22    Předmět: Citovat

A musí to vypínat obě dvě větve - jak kladnou, tak zápornou bez ohledu na to, ve který došlo k překročení odběru - protože spousta zařízení je docela fest citlivá na výpadek jen jedný poloviny napájení a může přitom docela rychle odejít.
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Ruprecht



Založen: Sep 28, 2005
Příspěvky: 1277
Bydliště: ZČ + JM

PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 12:32    Předmět: Citovat

Omezovač by byl lepší, ale pak bude potřeba poměrně velký chladič a místo na něj není. Náběhový proud do kapacit snad půjde vyřešit pomalejší reakcí pojistky, filtrační kapacity připojovaného zařízení jsou do 100u.
_________________
Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
weed_smoker



Založen: Dec 02, 2011
Příspěvky: 2676
Bydliště: Jaroměř

PříspěvekZaslal: so červen 10 2017, 10:15    Předmět: Citovat

Můžou tam bejt i dvě nesymetrický nadproudový pojistky,který ale budou mít na výstupu relátka odpojující obě větve napájení.
BTW.Nejháklivější na to byly obvody MDA2010 a MDA2020.Zařízení obsahující obvody 741,1458,TDA2030/40/50 nebo podobný to obvykle přežijou,ale může odejít něco jinýho v tom zasaženym přístroji.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Habesan



Založen: Jan 12, 2009
Příspěvky: 7087
Bydliště: Plzeňsko

PříspěvekZaslal: so červen 10 2017, 21:00    Předmět: Citovat

Vlečnou regulaci?
Viz.: t=22244 nebo forbidden.

_________________
Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.12 sekund