Využití 30kVA UPS k jinému účelu

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Michal22



Založen: Mar 28, 2012
Příspěvky: 7816
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 9:40    Předmět: Využití 30kVA UPS k jinému účelu Citovat

Mám takový (zatím teoretický) dotaz- máme ve firmě 3f 30 kVA UPS, která slouží jako záloha pro EPS a hlavně pro veliký ventilátor, který má v případě požáru spustit a zamezit jeho šíření v šestipatrové budově.
Naši ajťáci by chtěli tu stejnou UPS využít i pro zálohování serverů.
Napadají mě hned nějaká úskalí:
1. je to vůbec legislativně v pořádku? UPS byla namontována pro tyhle bezpečnostní věci, když to zatíží ještě serverama, tak minimálně sníží výdrž.
2. u těch serverů určitě nebude stejnoměrné zatížení jednotlivých fází (servery jsou napájeny 1f 230V), jak se s tím (obecně) taková UPS dokáže poprat?
3. co bude elektronika serverů říkat na to, když bude pověšena na stejný okruh jako veliký motor ventilátoru?
4. možná mě něco nenapadlo?

Co na to říkáte? Je to vůbec reálné tuhle UPS pro servery použít? Z mého pohledu je tominimálně trochu diskutabilní.
Díky za podněty

_________________
Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Honza_dy



Založen: Aug 20, 2004
Příspěvky: 2172
Bydliště: Brno-venkov

PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 9:45    Předmět: Citovat

Pokud je to instalováno jako požární zařízení, tak do toho v žádném případě nesahej. Takováhle věc je podepřena PBŘ a v případě, že by se něco stalo budeš mít velké problémy.
Je to stejná kravina, jako kdybys chtěl sprinklerové dieselčerpadlo použít mimojiné i na zalévání trávníku kolem firmy když už tam jen tak stojí...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
termit256



Založen: Dec 06, 2007
Příspěvky: 10335

PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 9:48    Předmět: Citovat

Urcite bych to resil s dodavatelem eps. Nicmene pokud by to udelali tak, ze v pripade pozaru to odpoji zalohovani serveru (v tom okamziku budete mit jine starosti) nevidim v tom na prvni pohled problem. V kazdem pripade to nemuze resit nejaky ajtak, taky by se mohlo stat ze vam v pripade pozaru pojistovna nic nezaplati a jeste nekoho zavrou za verejne ohrozeni.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Michal22



Založen: Mar 28, 2012
Příspěvky: 7816
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 13:27    Předmět: Citovat

Díky za názory.
Já se k tomu stavím taky spíš negativně, ale jsem malým pánem Smile
Ještě tedy ten bod 2.- bude 3f UPS vadit nerovnoměrné zatížení jednotlivých fází?

_________________
Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
termit256



Založen: Dec 06, 2007
Příspěvky: 10335

PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 13:44    Předmět: Citovat

To zjistis pohledem do manualu nebo dotazem vyrobci
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sis2



Založen: Oct 07, 2012
Příspěvky: 1265
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 14:14    Předmět: Citovat

To není diskutabilní, takový nápad (ajťáků!), to je zadělávka na průser.
Každý regulérní EPS je nějak projektován a následně posouzen / odsouhlasen příslušným orgánem hasičů... Jakýkoliv zásah do EPS je vyloučen bez předchozího projednání, posouzení, odsouhlasení navržené změny. O následcích už tu byla řeč.
Jinak ten ventilátor nezamezí šíření požáru - je tam asi na "odvětrání prostor v případě aktivace EPS" ... Ale (aspoň v nákupních centrech) hasiči říkají, že to spíš slouží na to, ahy to dobře táhlo, když už hoří, a kouř nesedal k zemi... aby se nikdo neudusil než uteče.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Michal22



Založen: Mar 28, 2012
Příspěvky: 7816
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 14:51    Předmět: Citovat

sis2- nezkoumal jsem, jak konkrétně máme v druhé budově ten ventilátor vymyšlený, ale obecně lze šíření požáru zamezit tak, že se v daném prostoru vytvoří přetlak, tím se požár (a ani dým) nešíří do dalších prostor.
_________________
Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31799
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 15:57    Předmět: Citovat

Jo, vytvoří se přetlak, aby se ten kouř všude vecpal ... Větší pitomost už vymyslet nejde. VŽDYCKY se dělá odvětrání, i za cenu toho, že to "chytne švunk", právě proto, aby vzniklej tah odvedl zplodiny někam mimo objekt a hrozilo menší nebezpečí udušení. V práci to máme udělaný pomocí tlakovou patronou s CO₂ zvedanejch světlíků ve střeše - jak naroste teplota v okolí světlíků nad nějakou mně neznámou mez, v patroně naroste tlak nad mez danou membránou v uzávěru, ta se protrhne a pracovní válec vyvalí světlík dokořán. Paralelně k týhle automatice tam jsou nádržky zvíci 5kg sněhovejch hasičáků s kapalným CO₂ ovládaný ručně "v případě požáru rozbij sklo a stiskni páku" - tím se vyvalej světlíky nad celým pruhem (1/4 plochy střechy) haly.
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
termit256



Založen: Dec 06, 2007
Příspěvky: 10335

PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 16:05    Předmět: Citovat

Ja mam vetrani byte udelane tak, ze pokud je zaplej alarm, vetrani se v pripade pozaru vypne, pokud je vyplej, odvetrava se.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Michal22



Založen: Mar 28, 2012
Příspěvky: 7816
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 16:05    Předmět: Citovat

No nevím, já byl na posledním školení před deseti lety, ale už tehdy nám o přetlakovém větrání únikových cest něco říkali.
Mrkni na bod č. 5. tady: http://vetrani.tzb-info.cz/2064-vetrani-chranenych-unikovych-cest-pri-pozaru

_________________
Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31799
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 16:51    Předmět: Citovat

Něco jinýho je přetlak s jímáním čistýho vzduchu někde dál od budovy, kde zaručeně čmoud nebude a fučením do únikovejch cest a něco jinýho je plánovaný odvětrání přímo prostor s možností požáru, aby právě přístupy k těm únikovejm cestám nebyly zadýmený. To je otázka selskýho rozumu - každopádně všecko co je napojený na EPS je pro další "zneužití" tabu a to až tak daleko, že krom informaci o výskytu vlastní závady systému se na prvky EPS ani nesmí zavěsit nebo nalepit jinak funkci nevadící informační nebo výstražná tabulka.
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
termit256



Založen: Dec 06, 2007
Příspěvky: 10335

PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 16:56    Předmět: Citovat

Ja v byte nenam zadne unikove cesty. Pokud nikdo neni doma je lepsi vetrani vypnout a zbytecne nevhanet dalsi kyslik do prostoru s pozarem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
sis2



Založen: Oct 07, 2012
Příspěvky: 1265
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 21:31    Předmět: Citovat

Při nejbližší revizi požárního systému (a ta se ze zákona musí periodicky provádět) by revizák napojení z UPS-ky objevil - žádný revizák něco takového jen tak nepřejde...
A pokud jsi u toho "malým pánem" a někdo ti to dá za úkol, tak trvej na zadání písemně a co nejpodrobněji. ... a dobře si to uschovej pro případ průseru. Manažeři se pak z toho (obvykle) vylžou, zvláště když to proběhlo "per huba" - a lítá v tom ten, kdo zásah provedl...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.12 sekund