Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: út červen 06 2017, 9:40 Předmět: Využití 30kVA UPS k jinému účelu
Mám takový (zatím teoretický) dotaz- máme ve firmě 3f 30 kVA UPS, která slouží jako záloha pro EPS a hlavně pro veliký ventilátor, který má v případě požáru spustit a zamezit jeho šíření v šestipatrové budově.
Naši ajťáci by chtěli tu stejnou UPS využít i pro zálohování serverů.
Napadají mě hned nějaká úskalí:
1. je to vůbec legislativně v pořádku? UPS byla namontována pro tyhle bezpečnostní věci, když to zatíží ještě serverama, tak minimálně sníží výdrž.
2. u těch serverů určitě nebude stejnoměrné zatížení jednotlivých fází (servery jsou napájeny 1f 230V), jak se s tím (obecně) taková UPS dokáže poprat?
3. co bude elektronika serverů říkat na to, když bude pověšena na stejný okruh jako veliký motor ventilátoru?
4. možná mě něco nenapadlo?
Co na to říkáte? Je to vůbec reálné tuhle UPS pro servery použít? Z mého pohledu je tominimálně trochu diskutabilní.
Díky za podněty _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: út červen 06 2017, 9:45 Předmět:
Pokud je to instalováno jako požární zařízení, tak do toho v žádném případě nesahej. Takováhle věc je podepřena PBŘ a v případě, že by se něco stalo budeš mít velké problémy.
Je to stejná kravina, jako kdybys chtěl sprinklerové dieselčerpadlo použít mimojiné i na zalévání trávníku kolem firmy když už tam jen tak stojí...
Urcite bych to resil s dodavatelem eps. Nicmene pokud by to udelali tak, ze v pripade pozaru to odpoji zalohovani serveru (v tom okamziku budete mit jine starosti) nevidim v tom na prvni pohled problem. V kazdem pripade to nemuze resit nejaky ajtak, taky by se mohlo stat ze vam v pripade pozaru pojistovna nic nezaplati a jeste nekoho zavrou za verejne ohrozeni.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: út červen 06 2017, 13:27 Předmět:
Díky za názory.
Já se k tomu stavím taky spíš negativně, ale jsem malým pánem
Ještě tedy ten bod 2.- bude 3f UPS vadit nerovnoměrné zatížení jednotlivých fází? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1268 Bydliště: Brno
Zaslal: út červen 06 2017, 14:14 Předmět:
To není diskutabilní, takový nápad (ajťáků!), to je zadělávka na průser.
Každý regulérní EPS je nějak projektován a následně posouzen / odsouhlasen příslušným orgánem hasičů... Jakýkoliv zásah do EPS je vyloučen bez předchozího projednání, posouzení, odsouhlasení navržené změny. O následcích už tu byla řeč.
Jinak ten ventilátor nezamezí šíření požáru - je tam asi na "odvětrání prostor v případě aktivace EPS" ... Ale (aspoň v nákupních centrech) hasiči říkají, že to spíš slouží na to, ahy to dobře táhlo, když už hoří, a kouř nesedal k zemi... aby se nikdo neudusil než uteče.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: út červen 06 2017, 14:51 Předmět:
sis2- nezkoumal jsem, jak konkrétně máme v druhé budově ten ventilátor vymyšlený, ale obecně lze šíření požáru zamezit tak, že se v daném prostoru vytvoří přetlak, tím se požár (a ani dým) nešíří do dalších prostor. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červen 06 2017, 15:57 Předmět:
Jo, vytvoří se přetlak, aby se ten kouř všude vecpal ... Větší pitomost už vymyslet nejde. VŽDYCKY se dělá odvětrání, i za cenu toho, že to "chytne švunk", právě proto, aby vzniklej tah odvedl zplodiny někam mimo objekt a hrozilo menší nebezpečí udušení. V práci to máme udělaný pomocí tlakovou patronou s CO₂ zvedanejch světlíků ve střeše - jak naroste teplota v okolí světlíků nad nějakou mně neznámou mez, v patroně naroste tlak nad mez danou membránou v uzávěru, ta se protrhne a pracovní válec vyvalí světlík dokořán. Paralelně k týhle automatice tam jsou nádržky zvíci 5kg sněhovejch hasičáků s kapalným CO₂ ovládaný ručně "v případě požáru rozbij sklo a stiskni páku" - tím se vyvalej světlíky nad celým pruhem (1/4 plochy střechy) haly. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: út červen 06 2017, 16:05 Předmět:
No nevím, já byl na posledním školení před deseti lety, ale už tehdy nám o přetlakovém větrání únikových cest něco říkali.
Mrkni na bod č. 5. tady: http://vetrani.tzb-info.cz/2064-vetrani-chranenych-unikovych-cest-pri-pozaru _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červen 06 2017, 16:51 Předmět:
Něco jinýho je přetlak s jímáním čistýho vzduchu někde dál od budovy, kde zaručeně čmoud nebude a fučením do únikovejch cest a něco jinýho je plánovaný odvětrání přímo prostor s možností požáru, aby právě přístupy k těm únikovejm cestám nebyly zadýmený. To je otázka selskýho rozumu - každopádně všecko co je napojený na EPS je pro další "zneužití" tabu a to až tak daleko, že krom informaci o výskytu vlastní závady systému se na prvky EPS ani nesmí zavěsit nebo nalepit jinak funkci nevadící informační nebo výstražná tabulka. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1268 Bydliště: Brno
Zaslal: út červen 06 2017, 21:31 Předmět:
Při nejbližší revizi požárního systému (a ta se ze zákona musí periodicky provádět) by revizák napojení z UPS-ky objevil - žádný revizák něco takového jen tak nepřejde...
A pokud jsi u toho "malým pánem" a někdo ti to dá za úkol, tak trvej na zadání písemně a co nejpodrobněji. ... a dobře si to uschovej pro případ průseru. Manažeři se pak z toho (obvykle) vylžou, zvláště když to proběhlo "per huba" - a lítá v tom ten, kdo zásah provedl...
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.