Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Menic napeti 12V-230V cisty sinus
Jdi na stránku 1, 2  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Guvis



Založen: Sep 01, 2012
Příspěvky: 215

PříspěvekZaslal: st květen 10 2017, 5:09    Předmět: Menic napeti 12V-230V cisty sinus Citovat

Zdravim vsechny.
Dlouhou dobu jsem se snazil na internetu najit zapojeni menice s ciste sinusovym napetim a narazil jsem na obvod egs002 z ciny. Funguje na principu pulzne sirkove modulace, kdy pulzni signal cca 23kHz meni plynule sirku impulzu ve frekvenci 50Hz. Nasel a pochopil jsem schema, kdy je na vystupu transformator 12v/230v, ale toto zapojeni ma dost vysoky odber naprazdno. Je jeste jeden typ zapojeni, kdy je na vystupu jen tlumivka a spina se napeti 325v dc. Ovsem nejaky step up menic na tak vysoke napeti jsem zadny v zapojeni nenasel.
Nema s timto nekdo nejake zkusenosti?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
microlan



Založen: May 09, 2017
Příspěvky: 1647
Bydliště: Kósek vod Brna

PříspěvekZaslal: st květen 10 2017, 6:37    Předmět: Citovat

V levných UPS bez železnýho trafa bývá dvojčinný spínaný měnič, tam by jsi mohl najít inspiraci.

//ale hlavně ferritové trafo, které je uděláno tak, že to i funguje

nebo tady je docela popsaný

http://www.gohz.com/12v-1000w-inverter-design-process
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Guvis



Založen: Sep 01, 2012
Příspěvky: 215

PříspěvekZaslal: st květen 10 2017, 8:02    Předmět: Citovat

To vypadá dobře.
Právě přemýšlím a nevím, jestli jít cestou StepUp měniče, kdy výkon naprázdno bude kolem 2W a nebo použít na výstupu toroid, ale zase naprázdno bude měnič brat naprázdno kolem 17W.
Mám pocit, že dražší měniče (např. Victron) maj verzi s toroidem na konci, ale mají zabudovaný obvod, který hlídá připojenou zátěž a až při odběru měnič rozběhne, jinak jede v úsporným režimu.
I s toroidem má měnič celkem pěknou účinnost, kolem 88% co jsem viděl měření na netu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Atlan



Založen: May 10, 2004
Příspěvky: 4507
Bydliště: Košice

PříspěvekZaslal: st květen 10 2017, 18:41    Předmět: Citovat

Az budes haldat v cine dalej tak predavaju aj menic 500W ktory usmernis a pripjis na dosku stym tvojim obvodom co si nasiel. Neiekolko dni naspat som daval odkazy ak by mal niekto stavat chut menic sinus 500w az 2kw.
Preco ta tak yrapi odber na prazdno?
Pri zatazi tam tecu desiatky amperov
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PeteBurns
Zablokován


Založen: Oct 08, 2007
Příspěvky: 2578

PříspěvekZaslal: st květen 10 2017, 18:46    Předmět: Citovat

Slabo si pozeral, pozri sem - https://www.aliexpress.com/item/500W-Inverter-Boost-Board-Transformer-Power-DC-12V-TO-AC-220V-380V-Car-Converter/32727613239.html - kludne niekolko paralelne podla potreby, idealne so spolocnym riadenim, plus toto - https://www.aliexpress.com/item/2000W-Pure-Sine-Wave-Inverter-Power-Board-Modified-Sine-Wave-Post-Amplifier-Kits-with-Heat-sinks/32736732470.html - a mas doma ubastlenu sinusovu masinu Wink Ako vidim, tak Atlan pripomenul - chybaju tam diody, odporucam SiC schottky 600V, na toto pouzitie bezkonkurencne Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31827
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: st květen 10 2017, 22:14    Předmět: Citovat

Tady: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=877246#877246 máš odkaz na vlákno, kde se sinusovej výstup měniče řešil taky - a není to dávno. Je tam i odkaz na RARovanej soubor skenů a jeden z diskutujících je i převedl do .tif formátu, je tam komplet návod a plánek na 50Hz sinusovej střídač - to když už neumíš používat funkci HLEDAT a zapojit se do příslušnýho vlákna, kde už se problém probíral nebo dosud probírá.
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!


Naposledy upravil EKKAR dne čt květen 11 2017, 5:14, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Guvis



Založen: Sep 01, 2012
Příspěvky: 215

PříspěvekZaslal: čt květen 11 2017, 4:56    Předmět: Citovat

Tak to se omlouvam. Samozrejme jsem tema prva hledal, ale vcera me to nic na sinus menic nic nenaslo.
Kazdopadne diky za odkazy. Prostuduju.
A odber naprazdno me trapi z duvodu, ze menic by mel pohanet lednici v solarnim systemu, ktere ne stale jede kompresor a kde je dulezita kazda watthodina. Pokud lednice sezere cca 300Wh za den dle stitku, tak menic do toho dalsich cca 400Wh jen chodem naprazdno. Ale furt to vychazi lip, jak lednice s peltierem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31827
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: čt květen 11 2017, 5:20    Předmět: Citovat

Měnič lze spínat pomocí zapojení kontrolujícího odběr ledničkou. Zapojí se několik součástek mezi měnič a zásuvku lednice a do ledničky jde normálně jen pár mA stejnosměrnýho proudu z maličkýho stabilizovanýho zdroje proudu. V momentě, kdy sepne termostat, na systému lednice prudce poklesne napětí - elektronika to vyhodnotí a sepne samodržný relátko, kterým se jednak zásuvka připojí na výstup měniče a druhak jeho pomocným kontaktem se nastartuje ten měnič. Odpojení je samočinný - termostat lednice vypne, relátko odpadne, měnič se zastaví. Jen je v tomhle případě problém s tím, že rozbíhající se motorek lednice zatíženej jejím kopresorem má cca 10x takovej odběr, než za běžnýho chodu, takže ne každej měnič se dokáže při zátěži lednicí bez problémů rozběhnout.
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Guvis



Založen: Sep 01, 2012
Příspěvky: 215

PříspěvekZaslal: čt květen 11 2017, 5:30    Předmět: Citovat

To s tim rozbehem lednice vim. Co jsme merili, tak kolikrat je odber i 20x vyssi pri rozbehu jak pri chodu. Lednice mela odber pri behu cca 60W a pri startu se objevila spicka 1200w. Mam doma rozdelane trafo 500w, tak uvidim, jestli kratkodobejsi pretizeni snese a kdyz kompresor nerozjede, tak budu experimentovat s vetsim trafem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
JiriTom



Založen: Apr 26, 2017
Příspěvky: 1279

PříspěvekZaslal: čt květen 11 2017, 5:56    Předmět: Citovat

Nebylo by jednodušší pořídit lednici na 12 nebo 24 V ? Namátkou: https://www.mulac.cz/autochladnicky/autolednice-e45-12v-45l-e45.htm
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
microlan



Založen: May 09, 2017
Příspěvky: 1647
Bydliště: Kósek vod Brna

PříspěvekZaslal: čt květen 11 2017, 6:59    Předmět: Citovat

No a nebylo by jednodušší termostatem v ledničce spínat přímo měnič, než dělat obvod sledující sepnutí ledničky?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31827
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: čt květen 11 2017, 7:19    Předmět: Citovat

To už je zásah do lednice, která je vyrobená s nějakým osvědčením o shodě se schváleným typovým vzorkem = v případě sebemenší nehody po tom půjde pojišťovna atd. A pořád zvostává problém náběhovýho proudu kompresorku, kterej se rozbíhá do protitlaku, tudíž zatíženej a na proudu do motorku to udělá záběrovou špici jako jerseyská kráva. Obecně na tyhle stavy jsou odolnější rotační měniče, který mají krom energie odebíraný z baterií ještě "naakumulovanou" energii v setrvačný hmotě rotující části a krátkodobej rozběh malýho motorku u nich vede jen ke zpomalení rotace, ne k úplnýmu odstavení funkce. Jenže kdo bude kvůli lednici provozovat rotoměniče, když polovodičový střídače jsou menší, lehčí, lacinější ...
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
microlan



Založen: May 09, 2017
Příspěvky: 1647
Bydliště: Kósek vod Brna

PříspěvekZaslal: čt květen 11 2017, 7:44    Předmět: Citovat

Může tam dát svůj termostat, dělal jsem to takhle s lednicí na kvašení domácího piva, kde jsem potřeboval držet 15°C. S rozběhem bude potřeba jen předimenzovat tranzistory a přilehlé součásti, což bude jen dobře z pohledu účinnosti, 500 VA trafo to ani "nezaregistruje" klidně bych tam dal i menší. Ale to jak psal ověří experimentem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Guvis



Založen: Sep 01, 2012
Příspěvky: 215

PříspěvekZaslal: čt květen 11 2017, 8:47    Předmět: Citovat

Lednici na 12V určitě ne. Tyhle lednice jsou chlazený peltierem, kterej nemá takovou efektivitu, jak klasická lednička, takže ti tolik nenachladí a navíc ti jedou v kuse, takže místo 300Wh/24hodin ti takováhle lednice sežere klidně na den i 1500Wh, což je u solárního systému dost energie.
Existují i kompresovorý lednice na 12V, ale pořizovací cena je furt větší, jak obyčejná AA+ lednice s kvalitním měničem Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Habesan



Založen: Jan 12, 2009
Příspěvky: 7087
Bydliště: Plzeňsko

PříspěvekZaslal: čt květen 11 2017, 17:00    Předmět: Citovat

Když už jsme u toho jak nezasahovat do elektrického zapojení lednice, tak si do ní můžeš přidat vlastní čidlo teploty a řídit se jeho údajem.
(Protáhneš ho buď odvodňovacím otvorem, nebo ho prostě povedeš přes okraj, takže na kablík se bude tisknout těsnění dvířek.)

Ještě tady nezazněla otázka plynulého rozběhu harmonickým napětím od nějakých pár Hz a úměrně sníženého napětí, až k jmenovitému.

Ona beztak lednice není věc, které by zůstávala bez dohledu po dobu delší, než je časová konstanta jejího vyrovnávání teploty s okolím.

_________________
Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.25 sekund