Zdravím všechny zkušené bastlíře.
Mám měděnou pásovinu(3mm tlustou) a budu přes ní tahat cca 300A/30V
Potřebuji nějak zjistit proudové zatížení na mm2.
A z toho pak vypočítat šířku pásoviny.
Hledal jsem v normě 33200-5-53.Tam je to bráno jako holé nebo izolované vodiče na izolátorech(položka 36) druh uložení G.
Otázka je jestli vůbec hledat v normě pro instalace...
U traf se třeba počítá 3A na 1mm2.
Ale toto bude umělá zátěž pro spínaný zdroj...

_________________
Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
serviceman



Založen: Jul 09, 2013
Příspěvky: 4039

PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 10:01    Předmět: Citovat

Proud jako proud. Je to otázka chlazení. Bude to vinuté jako trafo, nebo jak?
_________________
Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
vavy



Založen: Sep 22, 2012
Příspěvky: 310
Bydliště: Brtnice

PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 10:22    Předmět: Citovat

Bude to pouze jedna pásovina na plus a jedna na mínus volně ložená v prostoru...Na konci té pásoviny bude nějaká elektronika, která to bude zatěžovat...Zdroj proudu bude těch cca 300A při cca 30V.
_________________
Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
serviceman



Založen: Jul 09, 2013
Příspěvky: 4039

PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 10:25    Předmět: Citovat

Ze školy si pamatuji 12A/mm² pro volně zavěšený drát na telegrafním sloupu. Předpokládám, že kulatý. Pásovina má ale větší obvod, tedy lepší chlazení, a dovolila by patrně i trochu větší proudovou hustotu. Plech by byl ideální.
_________________
Nebojte se skloňovat (i cizí slova).


Naposledy upravil serviceman dne út duben 04 2017, 14:01, celkově upraveno 4 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Bernard



Založen: May 27, 2005
Příspěvky: 3647

PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 10:56    Předmět: Citovat

Měrný odpor mědi ρ je asi 17 mΩ·mm²/m. Odpor vodiče je potom R=ρ·l/S.
Potřebuješ dosáhnout odpor 30/300=0,1 Ω, z toho vyjde poměr délky a průřezu:
l/S = 5,9 [m, mm²]
Pro těch 15 A/mm² potřebuješ průřez 20 mm² a délku 118 m. Měď není moc vhodná jako odporový drát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33940
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 10:57    Předmět: Citovat

To nema byt zataz, ale vodic na pripojenie zataze.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Bernard



Založen: May 27, 2005
Příspěvky: 3647

PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 11:25    Předmět: Citovat

Aha. Tak potom je tam ten údaj 30 V matoucí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
vavy



Založen: Sep 22, 2012
Příspěvky: 310
Bydliště: Brtnice

PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 14:53    Předmět: Citovat

Ano ta pásovina nebude ta zátěž...
Tou se to bude jen připojovat...

_________________
Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6509
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 17:03    Předmět: Citovat

V katalogu rozvaděčů (třeba OEZ) najdeš rozměry pásovin, zatížení a volbu izolátorů pro zkratovou odolnost.
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18675
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 19:46    Předmět: Citovat

Zásadní otázka zde bude čas zatížení a na čem leží . Pokud ti nevadí 100°C odhadnu 40A .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kulikus



Založen: Dec 10, 2009
Příspěvky: 2709

PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 22:02    Předmět: Citovat

Pro 12A/mm2 při 300A a tloušťce měděnného pásku 3mm vychází šířka 8,3mm. Měď je výborný vodič tepla, snese větší proudovou hustotu než telegrafní drát. Takže bych se nebál použít i menší šířku, třeba 7 mm.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
barnodaj



Založen: Apr 16, 2011
Příspěvky: 748
Bydliště: Vodňansko

PříspěvekZaslal: st duben 05 2017, 11:47    Předmět: Citovat

Myslím, že zásadní otázka je délka toho vodiče a dovolený nebo předpokládaný úbytek na vedení, potom se dá vypočítat potřebný průřez a z něj vydělením 3 šířku té pásoviny.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17793
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: st duben 05 2017, 12:36    Předmět: Citovat

Chlapci, nechci Vám do toho kecat ale podle profi tabulek pro výrobu elektrických rozváděčů je pro 325A doporučována pásovina 20/5 mm.
To je pouhých 3,25 A/mm2.
Ptal jsem se rozváděčovýho konstruktéra z fy MSP a ono to je nejen o A/mm2 ale taky o dynamických silách při zkoušce zkratový odolnosti, ploše ochlazování , okolní teplotě ale taky třeba o zeslabení průřezu v místě provrtání pro odbočku a pod.
Asi vědí, proč tam ty průřezy dávají i když cena Cu není zrovna malá.

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15522
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: st duben 05 2017, 15:23    Předmět: Citovat

Nechci vám do toho taky moc kecat, ale jeden sedlák mi tady na kalkulačce spočítal, že při 10 A na průřez 1,5 mm² mu vychází x = 1,5/10 = 0,15 a že pro 16A mu potom vyjde x * 16 = 0,15 * 16 = 2,4 mm² a pro 300A mu zase vyjde x * 300 = 0,15 * 300 = 45 mm².
Což by prej mělo znamenat při síle 3 mm šířku pásku 15 mm a více. A prej to může být i na 31,5 V. Laughing
Já jsem toho názoru, že minimálně toto stačit musí, když ty průřezy na 16A a 10A taky stačí (pro stejné podmínky), ale použít větší průřez prý neuškodí. Laughing
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kulikus



Založen: Dec 10, 2009
Příspěvky: 2709

PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 15:51    Předmět: Citovat

10A na 1,5mm2 průřezu je 6,67A/mm2, to je obvyklé pro kabely do zdi. Pásovina nemá izolační plášť a tak je lépe chlazená - snese tedy větší proudovou hustotu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.16 sekund