Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: st květen 10 2017, 14:27 Předmět:
Obecně nebudou, pokud nebude jako první a vydrží ono přepětí a související proud.
Ovšem varistor plácnutý na kontakty L + N je cesta mimo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Chci si do sítě připojit docela drahé zařízení.
Měnič, který bude pokrývat spotřebu domu ze solárních panelů a následný nedostatek si docůcne z distribuční soustavy.
Tak sem se chtěl zeptat, jak se nejlépe zabezpečit před případným poškozením. Nepamatuju se, že by mi někdy doma něco odešlo při bouřce, už řadu let je u nás vše tažené pod zemí, ale náhoda je blbec.
Třídy ochran jsem četl, ale nevím, jestli potřebuju všechny 3 třídy, nebo mi třeba stačí třída 3 a 1, nebo jsem viděl prodávat 1+2.
A taky jaké parametry by měla mít. Domovní jistič je 3x25A
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt březen 22 2018, 13:40 Předmět:
B+C pohromadě je jen šidítko. Mezi nimi musí být impedance, pokud to má fungovat. Taky záleží, kudy běží hromosvod a pokud je solar, je to ještě zapeklitější. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3369 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt březen 22 2018, 13:58 Předmět:
Sám mám B+C v rámci rozvaděče a D (Tango s přepěťovkou) zařazeno k Tv a k Pc. U toho tanga je dokonce nějaký údaj jak daleko od této zásuvky jsou další případně osazené zásuvky ještě chráněny.. Musel bych hledat, ale předpokládám, že tohle je asi tak jediné co pro spotřebiče mohu udělat.
Na signálové vodiče sice přepěťovky mám, ale namontovat je čas ještě nebyl - takže výsledek opět jen/méně než poloviční Částečně je to proto, že v některých případech je signál celkem na hraně..
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: čt březen 22 2018, 14:33 Předmět:
Ta impedance tam být musí kvůli selektivitě ochran, ale může být součástí jedné "krabičky", třeba ve formě oddělujícího filtru. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: čt březen 22 2018, 16:22 Předmět:
A jakej je rozdíl mezi filtrem a tlumivkou? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: čt březen 22 2018, 18:53 Předmět:
No hezky jste se rozepsali nicméně vím jak se přepěťovky jedný zmíněný firmy vyrábí.
Diskuze A,B,C,D je nesmysl a pouze marketingovej tah protože přepěťovky se rozlišují uvnitř varistor nebo jiskřiště (eventuelně v připadě komplet ěkolikanásobných modulů kombinace obojího)!
Uvnitř jsou běžně varistory a všechny stejný pouze z rozdílem potisku krabiček(uvnitř desky Epcos nebo Zivic)!!!!!!!!!! Proto se i běžně uvádí kombinace B+C v jednom.
Uvnitř se skrývá třeba http://www.farnell.com/datasheets/2292708.pdf?_ga=2.179565220.1075396234.1521742097-798802272.1517854451
275 nebo 320V verze
Asi největší ho*na o tom dokáže mlejt DEHN ale asi to na zákazníka platí!
Spíš by bylo zajímavý řešit konfiguraci svodiče za proudovýma chráničema protože tam samotný varistorový můžou dělat docela problém.
Naposledy upravil dj_rizek dne čt březen 22 2018, 19:14, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: čt březen 22 2018, 19:50 Předmět:
V lepším případě kolem 9mm v horším 4mm s lakem (někdy 2x4mm paralelně).
Žádný iluze si nedělejte, tahání peněz nic jinýho. RCD nebo AFDD má smysl, tohle je...
Navíc to dokáže pěkně hořet.
Z praxe kdo dostal bez obtíží spálenou vložku varistoru ze soklu a aby sokl stále fungoval jak má?
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: čt březen 22 2018, 20:01 Předmět:
Já bych místo spekulací začal s teorií, třeba termín svodič bleskového proudu či přepětí tady zatím nepadl. Pravda je, že i B se dnes dělají jako krabicový varistory, ale připadá mně to dost šílený. D může být klidně transil, když to vydrží...
Když se pak podíváte do katlistu toho varistoru, tak zjistíte, že to nikdo vlnou 10/350us netestoval (nebo je tam odolnost pár kA), tudíž tam nemá co dělat.
A pokud se vykašlete na selektivitu, je to celý zbytečný.
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3Další
Strana 2 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.