PříspěvekZaslal: čt duben 06 2017, 19:06    Předmět: Zapojení v rozvodné skříni, je to bezpečné? Citovat

Dobrý den, chci se zeptat, zdali zapojení, které je vyznačené na přiložené fotografii je bezpečné a běžné. Jde o to, že na fotografii je vidět rozvodná skříň, která má ve spodní části zapojených několik jističů pomocí propojovacího můstku a ze dvou z jističů je vyveden drát 2,5, který vede fázi do dodatečně přidaných jističů v horní liště. Chtěl bych se zeptat, zdali je to běžné a bezpečné? Děkuji za rady.


rozvodná skříň 2.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  rozvodná skříň 2.jpg
 Velikost:  192.63 kB
 Staženo:  515 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6007
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: čt duben 06 2017, 19:32    Předmět: Citovat

U dodatečně přidaných jističů se to dělá běžně. Propoj musí mít samozřejmě přiměřený průřez - 2,5mm²CU pro zde přidané jističe do 16A plně vyhovuje.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Mlatyxxx



Založen: Apr 06, 2017
Příspěvky: 6

PříspěvekZaslal: čt duben 06 2017, 19:35    Předmět: Citovat

Tak to mě těší, tato zpráva. Sám tomu nerozumím, tak je to dobré. Děkuji.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
weed_smoker



Založen: Dec 02, 2011
Příspěvky: 2676
Bydliště: Jaroměř

PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 11:34    Předmět: Citovat

Dělá se to běžně,drát před jističem se dává stejně tlustej jako ten mezi HV a rozvodnym hřebenem.Z jističe pak průřez drátu podle proudu.Pokud na jedný tý 2.5 visí 1 jistič,nemělo by to vadit.Pokud víc,má bejt ten drát stejně tlustej jako ty hlavní.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
MiraSt



Založen: Apr 19, 2008
Příspěvky: 1471
Bydliště: Fryčovice

PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 18:22    Předmět: Citovat

weed_smoker napsal(a):
Dělá se to běžně,drát před jističem se dává stejně tlustej jako ten mezi HV a rozvodnym hřebenem..Pokud na jedný tý 2.5 visí 1 jistič,nemělo by to vadit.Pokud víc,má bejt ten drát stejně tlustej jako ty hlavní.

Jaké hodnoty je jistič před rozváděčem?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6007
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 18:28    Předmět: Citovat

Jištění přívodního vedení se dimenzuje podle jeho průřezu, zatížení a případně dalších okolností. S vnitřním zapojením rozvaděče nesouvisí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17845
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 18:41    Předmět: Citovat

Koukám na to, přívod jde přímo na chránič. A pak pak teprv na 3 fáz 25A vypínač vpravo od chrániče? To není jistič, ale vypínač IS-25/3. Proč to je zapojený v obráceným pořadí?
_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6007
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 19:42    Předmět: Citovat

Pokud je vypínač označen jako "hlavní" měl by zařízení vypínat jako celek (mimo výjimky). U nevodivé plastové rozvodnice jinak nemá pořadí zvlášt význam pokud není z nějakého důvodu stanovené.

U kovového rozvaděče záleží jaká je ochrana jeho neživých částí. Pokud má být chráněn jako celek chráničem tak má být chránič první a přívody k jeho svorkám ve dvojité izolaci.
Když má rozvaděč ochranu nulováním a chránič je pouze pro další obvody a zařízení tak může být první vypínač.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
MiraSt



Založen: Apr 19, 2008
Příspěvky: 1471
Bydliště: Fryčovice

PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 21:31    Předmět: Citovat

Achab napsal(a):
S vnitřním zapojením rozvaděče nesouvisí.
Ale souvisí. Hlavní jistič v nebo před rozváděčem jistí všechny vodiče za tímto jističem. Takže pokud před rozvádečem bude např. 25A, nemůže být v rozváděči 2,5mm2. Už samotný hřeben bývá 10 nebo 16mm2.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17845
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 23:11    Předmět: Citovat

No bavit se o tom rozvaděči je asi bezpředmětný, protože podle toho, jak je udělanej nemá na 99% štítek a někdo ho poskládal doma na koleně. Takže ani není známej jmenovitej proud. Pokud vím, tak stále platí, že domovní rozváděče pod 25A vypínač mít nemusí. Jen doufám, že si někdo nepopletl vypínač s jističem a nevisí na něm motorová zásuvka nebo varná deska. Smile
_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6007
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: so duben 08 2017, 6:40    Předmět: Citovat

MiraSt napsal(a):
Ale souvisí...pokud před rozvádečem bude např. 25A, nemůže být v rozváděči 2,5mm2.
Odbočky sběrnic do 3m se nejistí ani v případě změny průřezu. Takže propojku sběrnice (zde G3L-100A) stačí dimenzovat pouze na proud připojených jističů.

Celeron napsal(a):
...doufám, že si někdo nepopletl vypínač s jističem a nevisí na něm motorová zásuvka nebo varná deska. Smile
Správný postřeh - vypínač má na přívodu odbočky (na sběrnice?) takže pravděpodobně vypíná další obvod a rozvaděč je přímo na chrániči. Aspoň se to tak na fotce jeví - nezdá se že by šlo o vypínač rozvodnice s odbočkou přívodu k dalšímu zařízení.

Pro posouzení jestli je takové řešení přípustné by měl tazatel podat bližší informace o účelu vypínače nebo vypínaném obvodu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Mlatyxxx



Založen: Apr 06, 2017
Příspěvky: 6

PříspěvekZaslal: so duben 08 2017, 7:37    Předmět: Citovat

Tak se pokusim popsat co je co. takze vlevo nahore oznaceny jako 1 je hlavni jistitc 25/0,03. vedle je 3 polovy vypinac na elektro kotel 9kW, vedle rele tusim HDO, jistic 10A na bojler, jistic 16 na troubu a vedle pribude jistic 16 na susicku.

Vlevo od spodu cervene jistice na svetla v celem byte, potom jistic 16A na pracku a jistic 16A na mycku a mikrovlnku, dalsi 4 jistice 16A jsou zasuvky po byte a posledni 3 polovy jistic je 3x16A na varnou desku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Mlatyxxx



Založen: Apr 06, 2017
Příspěvky: 6

PříspěvekZaslal: so duben 08 2017, 8:31    Předmět: Citovat

A jinak teda staci, kdyz je k tem hornim jisticum pouzit na privod faze 2,5 drát?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6007
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: so duben 08 2017, 8:33    Předmět: Citovat

Propojka 2,5mm²CU pro jednotlivý jistič do 16A stačí.

V daném případě by pro kotel měl být místo vypínače spíš jistič s proudovou hodnotou podle předpisu výrobce kotle. Podle příkonu 9kW=3×13A vychází minimálně 3×16A/B. Průřez odvodu vypadá na 4mm²CU - mohl by případně být i 3×20A/B ale předpis výrobce je rozhodující.
Pokud jde o nový kotel tak dodržení požadavků výrobce a dalších předpisů může mít vliv na záruku, v případě pojistné události i na plnění pojišťovny.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Mlatyxxx



Založen: Apr 06, 2017
Příspěvky: 6

PříspěvekZaslal: so duben 08 2017, 10:27    Předmět: Citovat

Dobre, vylozene me slo jen o ty propojky, z duvodu toho, ze jsemto si pridaval ten jistic sam a nechtel jsem kvuli jedne zasuvce volat elektrikare. zbytek skrine je delan elektrikarem, tak i zapojení vypinace kotle a pripojeni kotle delal elektrikář a mam k tomu i revizní zprávu, delano v roce 2010, tak jsem veril ze to je v poradku.

Dale jednou byl s kotlem problem, kdy odesla jedna topna spirala a kotel vyhodil hlavni jistic, topna spirala byla vymenena firmou od vyrobce kotle a vse dale funguje bez problemu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.