Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Tolerance napětí v rozvodné síti.
Jdi na stránku 1, 2  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
jjilek



Založen: Mar 29, 2009
Příspěvky: 3995
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 11:05    Předmět: Tolerance napětí v rozvodné síti. Citovat

Existují nějaké tolerance, alespoň částečně závazné, pro napětí v síti?
Pátrám po potížích s méně výkonným elektrickým vytápěním. Dnes mne napadlo změřit napětí. 75m od trafostanice, v době minimálního zatížení, jsem naměřil místo 230 V jen 220 V. Předpokládám tedy, že v době vysokého zatížení napětí ještě poklesne.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
Michal22



Založen: Mar 28, 2012
Příspěvky: 7815
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 11:10    Předmět: Citovat

Parametry sítě dle eg.d.
Velikost napětí sítě 230 / 400 Volt ± 10%

Takže 220V je v toleranci.

_________________
Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
mi-ro



Založen: Feb 08, 2005
Příspěvky: 7933
Bydliště: rovina u Kolína

PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 11:11    Předmět: Citovat

Tuším že se uvádělo +- 10%. Ale to je bez záruky. A určitě to bude mít nějakou další, upřesňující specifikaci jako dobu trvání, ap.
_________________
..to bude jen ňákej odpůrek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15512
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 11:14    Předmět: Citovat

Je to pro 230V +6% -10%, pro 220V bylo +-10%.
Tj. 207 - 244 V.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4013
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 11:18    Předmět: Citovat

Ve většině případů ta tolerance závisí od vzdálenosti trafostanice..
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
mi-ro



Založen: Feb 08, 2005
Příspěvky: 7933
Bydliště: rovina u Kolína

PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 11:22    Předmět: Citovat

ZVUK2000 napsal(a):
Ve většině případů ta tolerance závisí od vzdálenosti trafostanice..
De facto ano, de iure odběratele vzdálenost od trafa nezajímá.
_________________
..to bude jen ňákej odpůrek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15512
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 11:54    Předmět: Citovat

Přesně tak, je to pěkná blbost.
Vzdálenost může mít, ale nemusí mít vliv jen na to, jaké napětí v té toleranci tam je. S trafostanicí ani s barákem nikdo necestuje.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Otkundes



Založen: Mar 14, 2010
Příspěvky: 1669

PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 12:25    Předmět: Citovat

Ono jde též o to, kde a čím je to napětí v síti měřeno. Mělo by to být v místě, kde energie přechází ze zařízení distributora, do zařízení odběratele, např. v hlavní domovní skříni. K měření by se dále mělo použít zkalibrované měřidlo.
Jinak, co se týče naměřené hodnoty 220V, místo normovaných 230V, je sice pravda, že tepelný spotřebič vydá trochu méně tepla, ale vliv na skutečnou (naměřenou) spotřebu energie to nemá a navíc se za mírné snížení napětí, tepelné spotřebiče odvděčí zvýšením své životnosti.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Yarda1



Založen: Feb 11, 2009
Příspěvky: 2566

PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 13:08    Předmět: Citovat

p32 napsal(a):
Je to pro 230V +6% -10%, pro 220V bylo +-10%.
Tj. 207 - 244 V.

IMHO to platilo nějakou dobu, když se přecházelo z 220 na 230V. Teď platí tolerance ±10% jak tu už psal Michal22.

_________________
Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 13:28    Předmět: Citovat

Pro 220 platilo +10, -15%. Ty odchylky pro ČEZ se nemusí naměřit kdykoliv, mají to nějak podmíněno četností, aby se do krátkodobých extrémů krásně vešli.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 13:32    Předmět: Citovat

p32 napsal(a):
Je to pro 230V +6% -10%...

230 V +6% -10% platilo v přechodném období od roku 1995 do 2003. V první fázi přechodu do roku 1995: 230 V –12 +6 %. Nicméně distributoři se pokud možno snaží do tolerance + 6% vejít. Jinak platí 230 / 400 V ± 10%.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31766
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 14:12    Předmět: Citovat

Otkundes napsal(a):
Ono jde též o to, kde a čím je to napětí v síti měřeno. Mělo by to být v místě, kde energie přechází ze zařízení distributora, do zařízení odběratele, např. v hlavní domovní skříni. K měření by se dále mělo použít zkalibrované měřidlo.
...
Na tohle jsem narazil, když jsem se kdysi ještě v době bydlení na vsi, snažil mechanika tehdejších VČE povolanýho k výpadkům napětí na baráku přesvědčit, že nám napětí padá až na nulu - já měl UNI 11e, kde rafika na 300V AC rozsahu chvilkama skoro třískala o levej doraz na jeho asi 8cm dlouhý AC stupnici (a 230V 100W žárovka na stěně nad dveřma pohasínala tak, že nebylo ani vidět nažhavený vlákno), ale podle něj to vůbec nebylo směrodatný, protože na jeho ouředně zkalibrovaným klešťovým analogovým ampérmetru s pomocnou funkcí voltmetru se asi 1,5cm dlouhá rafička (navíc tlustá jak sloní noha) ve stejnej moment pohnula jen o asi půl cm po stupnici dlouhý celkem asi 3cm - a to podle něj znamenalo, že k žádným výpadkům až na nulu u nás nedochází ...
A k těm tolerancím - ještě hluboko za totáče, když bylo ouředně v síti 220 a 380V, tak u nás v Třebový bylo trvale na zásuvkách kolem 235V a v momentě, kdy prudce klesal odběr - a nebylo to jenom na konci směny ve fabrikách, ale hodně často třeba na konci večerních filmů nebo obzvlášť na konci hodně sledovanejch sportovních přenosů - napětí na zásuvkách vylítlo na pár minut klidně až na 242-245V (osobně naměřeno během olympiády 1988 v Soulu, kdy těsně po skončení přenosu někdy ve 2 hodiny ráno lidi vypínali televize) a to byl teprve masakr, když si v ten moment někdo zapnul žárovku, udělanou jen na 220V ... Ale skoro totéž se dělo v roce 1998 během olympiády v Naganu - akorát že ten klidovej stav 235V ± 5V už tenkrát byl "normovanej" ... Teď aktuálně mám na zásuvcce u stolu s PC 238V ...

_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
jjilek



Založen: Mar 29, 2009
Příspěvky: 3995
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 15:06    Předmět: Citovat

Michal22 napsal(a):
Parametry sítě dle eg.d.
Velikost napětí sítě 230 / 400 Volt ± 10%

Takže 220V je v toleranci.


Díky za odkaz.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15512
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 16:01    Předmět: Citovat

Jo, já to opravoval, protože to bylo obráceně a nedodělal správně z toho přechodného období, takže teď 207V až 254V. Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PetrKrchnavy



Založen: Dec 12, 2021
Příspěvky: 6

PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 18:09    Předmět: Citovat

V práci když měříme napětí v trafostanici při revizi, musí být před vypnutím na prázdno 230-244V. Když není, upravíme odbočku na trafu aby bylo napětí v rozmezí 234-244V. Ale stane že napětí vyletí nahoru, nebo dolů, když vedení 22kV je popřepojovaný oproti normálu, třeba rekonstrukce půlky rozvodny 110/22kV, kvůli tomu bylo v jedný vesnici 250V a už lidi vyvolávali.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund