SN-1, zjištění sledu fází
Jdi na stránku 1, 2  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
ARDO



Založen: Jun 20, 2013
Příspěvky: 669

PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 18:25    Předmět: SN-1, zjištění sledu fází Citovat

Dobrý večer všem.Mám tuto zkoušečku :

SN-1

http://danyk.cz/reverz19a.jpg

Ještě nikdy jsem s ní ovšem neměřil pořadí fází.
Jen to nutné skrz sfázování elektroměru.

Pokud jsem dobře pochopil,tak když dám hrot A na L1 a vývod B na L2 tak doutnavka musí svítít.A to samé mezi L2 a L3. ( na L2 hrot A na L3 vývod B a musí svítit)..Pokud je něco jinak,tak nesvítí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18667
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 18:38    Předmět: Citovat

Ano a stačí Ti jedno měření .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ARDO



Založen: Jun 20, 2013
Příspěvky: 669

PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 19:05    Předmět: Citovat

Děkuji Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 19:09    Předmět: Citovat

Vhodnější je název fáze předbíhající (A) - fáze následující (B). V tomto pořadí doutnavka svítí. Samozřejmě je nutné zároveň držet zemnící kontakt zkoušečky.

Označení fází písmeny nebo barvou v rozvaděči může být matoucí protože pořadí fází kolikrát neplatí už na přívodu. Obvykle je výhodnější nepřehazovat vodiče u elektroměru ale třeba na hl. jističi nebo svorkovnici.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ARDO



Založen: Jun 20, 2013
Příspěvky: 669

PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 19:21    Předmět: Citovat

Děkuji Smile já zapojil nový kabel stejně jak byl zapojen ten předtím,ale nevím jestli L1 je opravdu L1. Chtěji revizi,tak by to mohl být problém (dle barevného značení).

Elektroměr je digitální TCM221/12.

na displeji se zobrazují postupně L1,L2 ,L3 ..zřejmě takto elektroměr zjištuje ,zda li jdou všechny fáze.Ale odpočítává od konce (od L3).

Bude to chtít pro jistotu změřit. tam byly staré AL vodiče (všechny s černým označením kromě PEN samozřejmě ).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ARDO



Založen: Jun 20, 2013
Příspěvky: 669

PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 19:47    Předmět: Citovat

Ale pokud tento digitální elektroměr si zjištuje i skutečný sled fází sám (to co zobrazí je opravdu tak),tak by to měl být dobře. Nešla fáze L1 (na elmer svítilo pouze L2 a L3. Při vyndání pojistky z HDS zhasla na elektroměru L3 ..z toho jsem usoudil a poznamenal,že je to opravdu L3.Ale otázka jestli on to opravdu tak sám ví.


Předpokládám že měří na svých vstupních svorkách.když nejde fáze která je na vstupu L1,tak zmizí text L1 z jeho displeje
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zaky



Založen: Oct 30, 2010
Příspěvky: 6602
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 20:13    Předmět: Citovat

Jistě že to elektroměr zobrazuje podle přítomnosti napětí na svých svorkách. Co je první, druhá a třetí fáze se nijak zjistit nedá, pouze jejich pořadí kvůli směru otáčení třífázových motorů. Zkoušečka vyhodnocuje fázový posun dvou fází vůči zemi, rozpozná tedy jen orientaci, která fáze je předcházející a která následující, nic jiného.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Dvoulampovka



Založen: Jun 25, 2011
Příspěvky: 284
Bydliště: KOLÍN

PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 20:15    Předmět: Citovat

Ano, umí. A nevadí mu, (na rozdíl od RT), přeházené pořadí fází. Na rozdíl od těch starších elměrů.

Naposledy upravil Dvoulampovka dne út březen 21 2017, 20:16, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ARDO



Založen: Jun 20, 2013
Příspěvky: 669

PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 20:15    Předmět: Citovat

ano to jsem pochopil.Já myslel že to stejné co umí vadaska děla elektroměr.
Že opravdu když ukáže L1 je skutečně L1 (předchazející L2 a L3)


to je mi jasné,že bez napětí to nejde ani rozlišit
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Dvoulampovka



Založen: Jun 25, 2011
Příspěvky: 284
Bydliště: KOLÍN

PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 20:21    Předmět: Citovat

JO TAKHLE! TAK CO TO VYZKOUŠET, PŘIVÉST JEDNU FÁZI A DÁT JI POSTUPNĚ NA JEDNOTLIVÉ VSTUPY??
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ARDO



Založen: Jun 20, 2013
Příspěvky: 669

PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 20:23    Předmět: Citovat

takto jsem to myslel Smile jestli opravdu rozliší at jednu fázi připojím na kterýkoliv vstup,jestli ukáže vždy třeba L1...Pokud ne tak jsem šel na to blbou cestou,protože jsem věřil elektroměru

Naposledy upravil ARDO dne út březen 21 2017, 20:24, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 20:23    Předmět: Citovat

Dodavatel požaduje aby na první přívodní svorce elektroměru byla fáze předbíhající, na druhé následující. Čili přívod L1 (hrot A) - přívod L2 (hrot B) má svítit. Zde se jedná o sled fází.

Samotný elektroměr pouze indikuje přítomnost fází na příslušných svorkách podle jejich čísel, nikoliv sled fází.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ARDO



Založen: Jun 20, 2013
Příspěvky: 669

PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 20:25    Předmět: Citovat

tak a sme u toho no.....Ano to jsem chtěl vědět.Protože že to doteď nikdo neřešil,tak to neznamená,že to teď nebude podle jejich požadavků


Podle jejich čísel....čili když je třeba teď na svorce vstupu označené L1 fáze ,,3" on to vyhodnotí že není připojená fáze L1 .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zaky



Založen: Oct 30, 2010
Příspěvky: 6602
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 20:30    Předmět: Citovat

Zkoušečkou tedy zajistíš, že budeš mít zapojenou některou z variant L1,L2,L3 / L2,L3, L1 / L3,L1,L2 a naopak ne žádnou z variant L1,L3,L2 / L2,L1,L3 / L3,L2,L1. Nic víc se nijak zjistit nedá, ta informace prostě v tom, co jde po drátech, není obsažena a nikdo po tobě taky nic víc chtít nebude. Tedy důležité je jen pořadí fází, nikoli jejich absolutní určení.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zaky



Založen: Oct 30, 2010
Příspěvky: 6602
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 20:31    Předmět: Citovat

A ano, elektroměr indikuje, na které svorce mu chybí napětí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.