Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Ekvivalent relé MP30KB (přesunuto)

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Součástky
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
ross4435897



Založen: Nov 10, 2009
Příspěvky: 426
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 17:07    Předmět: Ekvivalent relé MP30KB (přesunuto) Citovat

Zdravim vsechny, chtel bych se zeptat pritomnych praktiku, zdali zle dneska zakoupit ekvivalent tohoto rele, ktere asi slouzilo jako soucast prepinaciho prvku denni/nocni proud? Soucasne oznaceni typu tohoto spinaciho prvku bude pro mne dostacujici ... predem dekuji.


MP30KB.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  MP30KB.jpg
 Velikost:  244.5 kB
 Staženo:  188 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TubeGuru



Založen: Dec 21, 2011
Příspěvky: 514
Bydliště: Havířov

PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 17:17    Předmět: Citovat

Zdar, jestli jsi ochotný zaplatit 600Kč, tak tady:
http://www.bucek.name/stranky/nabidky_vyprodeje/rele/rele.htm
nebo zde:
https://www.elektro-svestka.cz/detail/4713/rele-rp-30-kb-220v-50hz-4z-(rp30)
Ti prý cenu zašlou SMS. Možná by se dalo smlouvat Wink .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ross4435897



Založen: Nov 10, 2009
Příspěvky: 426
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 17:29    Předmět: Citovat

Diky!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5994
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 18:23    Předmět: Citovat

Tyto relé se dřív často používaly místo blokovacího stykače na premixových rozvodných deskách protože jsou v izolačním krytu včetně svorek. Na dané použití ale nejsou moc vhodné - rychle se opalují kontakty. Někde ale pořád dožívají.
Pro blokování spotřebičů není problém je nahradit jakýmkoliv vhodným stykačem s cívkou 230V. Na panel třeba modulový v montážní krabičce, pro bojler obvykle stačí jednopólový 16A. Pokud je to pomocné relé pro víc oddělených obvodů tak jde opět nahradit jakýmkoliv typem relé nebo stykače s požadovaným počtem pólů, zatížením kontaktů a krytím.

Pokud by to náhodou bylo pomocné relé měřící soupravy které dodavatelé požadovali v 90-tých letech tak toto je možné zrušit - již se nevyžaduje. Relé bylo umístěno v měřící soupravě a přes něj se teprve ovládaly blokovací stykače v bytové části. Současně se ovládají stykače přímo z HDO vodičem N.
Ale nepředpokládám že je to tento případ - tyto stará relé se v dané době již nepoužívaly a na tento účel bylo přímo předepsané RP700.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18639
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 7:03    Předmět: Citovat

Stojím zde za achabem , dal bych tam přesně toto , RP700 . Měl by si se i s paticí se svorkovnicí do 150,- vejít .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5994
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 16:28    Předmět: Citovat

Záleží k čemu to relé skutečně slouží - pro přímé spínání spotřebiče jako bojler apod je samozřejmě vhodný stykač.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18639
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: út únor 28 2017, 7:34    Předmět: Citovat

Jojo , když to bude ten zgarb do lišty , tak to je 700 královnou .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5994
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 10:36    Předmět: Citovat

Na obrázku je příklad zapojení měření s pomocným relé RP700 podle požadavků z 90-tých let. Při opravě nebo rekonstrukci by se mělo vyřadit a stykače v PR ovládat přímo kontaktem HDO (ve schématu sazbový spínač SPH-Q). Přívod ovládacího N je pak připojen v ER, takže do PR stačí jeden vodič.


Dvoutarif_1994.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  Dvoutarif_1994.jpg
 Velikost:  61.59 kB
 Staženo:  273 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Součástky Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.13 sekund