Zaslal: út únor 21 2017, 11:42 Předmět: detekce konc.spínače motoru brány
Žádám o verifikaci teorie (schéma):
Vratový pohon má integrované koncové spínače, chci vědět jestli je zavřeno - rozpojen jeden limitní spínač.
Řídící jednotka nemá výstup a relátka pojezdu drží vždy nastavený čas.
Ani do jednoho se vrtat nechci, ani nemůžu.
Chci tedy stejnosměrným proudem zjistit, jestli je na koncáku nebo ne.
R3/C1 a R1/C2 je filtrem pro DC, když jsou vrata v pohybu.
Když brána dorazí do koncové pozice, S1 se otevře a odpojí zátěž (motor ca 50ohm), následkem čehož proud přes D1 a filtr otevře Q1. Výstup na X3 je čten externě.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6569 Bydliště: Praha
Zaslal: út únor 21 2017, 13:02 Předmět:
Nelíbí se mi, že je testovací proud velmi malý, při nějakém svodu přečteš, že je brána zavřená i kdyby nebyla, což není dobré. Jako omezení bych použil nelineární odpor, třeba dvě E14 žárovky v sérii a k tomu do série zenerky. Díky tomu budeš moct prohánět daleko větší testovací proud a svody se neuplatní.
A co je to za jednotku (myslím typ a výrobce)?
Já u určitých typů dávám do série s koncovými spínači optočlen (vlastní jednotka ho má na desce také), a za ním již zpracovávám signál pro vlastní potřebu.
U jiných typů se dá použít spínací kontakt (který je sepnutý, pokud jsou vrata zavřena), napájení z řídící jednotky je přes koncový spínač "vráceno" po nově dotaženém vodiči do řídící jednotky, zde se dá optron s rezistorem na druhý napájecí pól z řídící jednotky (některé jednotky posílají do mikrospínačů jako "COM" potenciál GND, jiné svoje + ) a za ním lze zpracovat signál pro svou potřebu.
A když výše uvedené řešení selže, je tu ještě možnost namontovat na vrata magnetický detektor (jako ze zabezpečovacího systému) v nějakém odolném provedení a zpracovávat signál z něj.
Tak asi nemáš správný magnet, průmyslové detektory mají vůli 20 - 50 mm.
Někde mi uniklo, jaká je to brána? Pokud jde o nesenou, dej magnet do místa, kde se vrata pohybují kolem ozubeného kola, tam musí být z principu vůle minimální...
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6069 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: st únor 22 2017, 19:56 Předmět:
Jenda_KL napsal(a):
OK, tak když už jsme u vyřazování OT, tak žádám o vyřazení příspěvků 3,10,11 a tohoto, protože s tématem vůbec nesouvisí.
S tím nesouhlasím.
Samponek Ti dával zcela praktickou radu, jde to někam do kabelu, do prostředí a na testování je zapotřebí větší proud, aby nevadily svody.
Je to celé spojené se sítí, jenom hovado tam použije poruchový transformátor na napájení a kondy na 400V, tam kde může být maximálně pár voltů.
Skutečně to není příklad jednoduchého řešení, spíš paskvil, který "nějak" funguje
Pokud něco mazat, tak všechno !
OK, co je míň poruchovýho než transformátor, obzvlášť když jsou odpojovaný oba pracovní vodiče? poruchový měnič? nebo poruchový zdroj z kondenzátorů? Asi jsem teda hovado, ale za tim trafem si stojim.
Kondy jsem dal X2 protože tu jiný nemám, stejně jako to trafo byla nejmenší velikost co byla k nalezení.
Ta "praktická rada" byla ohledně procházení ze simulátoru do reality - zcela mimo. Je jedno co tím chtěl říct, směrodatný je to co napsal.
Praktický rady a připomínky jsou v jiných příspěvcích.
Ten paskvil funguje přesně tak jak má a svod 8kOhm je na výměnu kabelu.
Celý se to samozřejmě může smazat, s tím problém nemám.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.