PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 11:42    Předmět: detekce konc.spínače motoru brány Citovat

Žádám o verifikaci teorie (schéma):
Vratový pohon má integrované koncové spínače, chci vědět jestli je zavřeno - rozpojen jeden limitní spínač.
Řídící jednotka nemá výstup a relátka pojezdu drží vždy nastavený čas.
Ani do jednoho se vrtat nechci, ani nemůžu.

Chci tedy stejnosměrným proudem zjistit, jestli je na koncáku nebo ne.
R3/C1 a R1/C2 je filtrem pro DC, když jsou vrata v pohybu.
Když brána dorazí do koncové pozice, S1 se otevře a odpojí zátěž (motor ca 50ohm), následkem čehož proud přes D1 a filtr otevře Q1. Výstup na X3 je čten externě.

Je myšlenka správně, nebo jsem něco přehlédl ?



endswitch.png
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  endswitch.png
 Velikost:  15.04 kB
 Staženo:  222 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zaky



Založen: Oct 30, 2010
Příspěvky: 6569
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 13:02    Předmět: Citovat

Nelíbí se mi, že je testovací proud velmi malý, při nějakém svodu přečteš, že je brána zavřená i kdyby nebyla, což není dobré. Jako omezení bych použil nelineární odpor, třeba dvě E14 žárovky v sérii a k tomu do série zenerky. Díky tomu budeš moct prohánět daleko větší testovací proud a svody se neuplatní.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
samponek



Založen: May 11, 2015
Příspěvky: 3063

PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 13:41    Předmět: Citovat

Tím musí projít každý, že venku v dešti je to jinak, než v simulátoru a nebudou fungovat Megové odpory. Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Cowley



Založen: Feb 04, 2005
Příspěvky: 3268

PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 13:46    Předmět: Citovat

A co je to za jednotku (myslím typ a výrobce)?
Já u určitých typů dávám do série s koncovými spínači optočlen (vlastní jednotka ho má na desce také), a za ním již zpracovávám signál pro vlastní potřebu.
U jiných typů se dá použít spínací kontakt (který je sepnutý, pokud jsou vrata zavřena), napájení z řídící jednotky je přes koncový spínač "vráceno" po nově dotaženém vodiči do řídící jednotky, zde se dá optron s rezistorem na druhý napájecí pól z řídící jednotky (některé jednotky posílají do mikrospínačů jako "COM" potenciál GND, jiné svoje + ) a za ním lze zpracovat signál pro svou potřebu.

A když výše uvedené řešení selže, je tu ještě možnost namontovat na vrata magnetický detektor (jako ze zabezpečovacího systému) v nějakém odolném provedení a zpracovávat signál z něj.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jenda_KL



Založen: Sep 10, 2008
Příspěvky: 1173
Bydliště: Kadaň

PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 14:06    Předmět: Citovat

Jednotka NICE A01, nekontroluje koncáky, má nastavený čas přejezdu.
Motor nevím co je, ale je tam blok koncákový co nejde otevřít.

Magnetický kontakt má problém s "vaklem" brány.
Řešení se kterým počítám jako B je průmyslový optosenzor od IFM.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jenda_KL



Založen: Sep 10, 2008
Příspěvky: 1173
Bydliště: Kadaň

PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 14:07    Předmět: Citovat

Zaky napsal(a):
Nelíbí se mi, že je testovací proud velmi malý,...
Ještě jsem to úplně nepočítal, ale určitě bude větší, co ztrátový výkon rezistorů dovolí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Cowley



Založen: Feb 04, 2005
Příspěvky: 3268

PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 15:49    Předmět: Citovat

Jenda_KL napsal(a):

Magnetický kontakt má problém s "vaklem" brány.

Tak asi nemáš správný magnet, průmyslové detektory mají vůli 20 - 50 mm.
Někde mi uniklo, jaká je to brána? Pokud jde o nesenou, dej magnet do místa, kde se vrata pohybují kolem ozubeného kola, tam musí být z principu vůle minimální...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jenda_KL



Založen: Sep 10, 2008
Příspěvky: 1173
Bydliště: Kadaň

PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 17:34    Předmět: Citovat

K motoru se nedostanu drátem, 4Bx1.5 je zazděný.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jenda_KL



Založen: Sep 10, 2008
Příspěvky: 1173
Bydliště: Kadaň

PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 11:33    Předmět: Citovat

Update: Správné funkce bylo nakonec docíleno změnou těchto komponent
kód:
R5+R6   300k
R3+R4   1M4
C1      220n
R1      470k
C2      100n
R2      100k
C3      470u/25

Rozpojený koncák = 1, spojený až 8kOhm = 0, přivedené napájení = 0



endswitch_final.JPG
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  endswitch_final.JPG
 Velikost:  73.84 kB
 Staženo:  324 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jenda_KL



Založen: Sep 10, 2008
Příspěvky: 1173
Bydliště: Kadaň

PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 11:34    Předmět: Citovat

samponek napsal(a):
než v simulátoru a nebudou fungovat Megové odpory. Smile
Ty jsi mi taky simulátor
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
samponek



Založen: May 11, 2015
Příspěvky: 3063

PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 12:53    Předmět: Citovat

Svoje zařízení budeš používat Ty na své bráně Laughing
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jenda_KL



Založen: Sep 10, 2008
Příspěvky: 1173
Bydliště: Kadaň

PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 17:13    Předmět: Citovat

OK, tak když už jsme u vyřazování OT, tak žádám o vyřazení příspěvků 3,10,11 a tohoto, protože s tématem vůbec nesouvisí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
danhard



Založen: Mar 05, 2007
Příspěvky: 6069
Bydliště: Jesenice u Prahy

PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 19:56    Předmět: Citovat

Jenda_KL napsal(a):
OK, tak když už jsme u vyřazování OT, tak žádám o vyřazení příspěvků 3,10,11 a tohoto, protože s tématem vůbec nesouvisí.

S tím nesouhlasím.
Samponek Ti dával zcela praktickou radu, jde to někam do kabelu, do prostředí a na testování je zapotřebí větší proud, aby nevadily svody.
Je to celé spojené se sítí, jenom hovado tam použije poruchový transformátor na napájení a kondy na 400V, tam kde může být maximálně pár voltů.
Skutečně to není příklad jednoduchého řešení, spíš paskvil, který "nějak" funguje Rolling Eyes
Pokud něco mazat, tak všechno !
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
samponek



Založen: May 11, 2015
Příspěvky: 3063

PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 20:20    Předmět: Citovat

Také jsem pro smazání, ať tím někoho nenakazí. Kromě toho, že to venku spolehlivě fungovat nebude to zavání obecným ohrožením.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jenda_KL



Založen: Sep 10, 2008
Příspěvky: 1173
Bydliště: Kadaň

PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 20:46    Předmět: Citovat

OK, co je míň poruchovýho než transformátor, obzvlášť když jsou odpojovaný oba pracovní vodiče? poruchový měnič? nebo poruchový zdroj z kondenzátorů? Asi jsem teda hovado, ale za tim trafem si stojim.
Kondy jsem dal X2 protože tu jiný nemám, stejně jako to trafo byla nejmenší velikost co byla k nalezení.
Ta "praktická rada" byla ohledně procházení ze simulátoru do reality - zcela mimo. Je jedno co tím chtěl říct, směrodatný je to co napsal.
Praktický rady a připomínky jsou v jiných příspěvcích.
Ten paskvil funguje přesně tak jak má a svod 8kOhm je na výměnu kabelu.

Celý se to samozřejmě může smazat, s tím problém nemám.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund