Čau, sháním hodnotu rezistoru na pozici R47 desky CE-0063AP3100/1 automatiky Honeywell S4565A 2019 1. Odpor je trochu opálenej, jde o plyn tak chci mít jistotu. Díky.
Omlouvám se, jsem absolutní laik a nevím jestli označení "10k" bude v prodejně stačit. Neuvádějí se i jiné parametry např. watty nebo tolerance? Díky za odpovědi a přidávám foto.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: čt březen 12 2015, 22:06 Předmět:
Například proti těm ostatním vidím ten odpor 1-2W... A jestli je ten poslední proužek zlatej - tak tolerance 5%. Taky jde o to jestli se takhle pěkně očoudil běžnym provozem, nebo něco za ním žere víc než má...
P.S. Až tam dáš novej, tak pod ním nech 1-2 mm mezeru, ať se aspoň trochu chladí vzduchem.
Dobrý den,
koukni na www:elektroaplynservis.cz
Tester: zapalovaček univerzální na spoustu zapojení.
Tester: premixových ventilátorů pro kondenzační kotle,BAXI,BUDERUS,DAKON,
PROTHERM,THERMONA, a jiné. Dokumentace vlastní ,velká finanční úspora.Ceny nových jsou od 5Tis -do 12 Tis u německých kotlů.
odchází I.O. 4102K řízení motoru a par prkotin kolem toho.
I am new here and I am writting in english as I am spanish and I guess it is the most easy way to comunicate to you as I hardly understand Czech a translator.
I have exactly the same problem than elkrma: In my S4565A 2019 1 board, the R47 looks burned. I attach a photograph of my board and R47: 3rd colour look white, what is not usual for a Resistance as means 10.000 Mohm.
When I measure wiht a tester value is 10 Kohm. But as it looks burned I am not sure if it is the right value.
I would appreciate if you can confirm me value of the R47 is 10 Kohm, to be sure I am translating well from Czech.
Also would like to ask to elkrma if the circuit began to work when the R47 was replaced.
I would appreciate if you could answer in english. Thanks in advance.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: ne leden 10 2016, 16:14 Předmět:
Rezistor R47 je 10kΩ.
Zrejme v nejakom režime je na ňom strácaný tepelný výkon okolo 1 až 2 W. Pokiaľ sa ne-prehrievajú cínové plôšky na PCB a rezistor nie je prerušený netreba ho vymieňať.
(prekladač Goole)
Resistor R47 is 10k.
Apparently in some mode on it the fading heat output of about 1 to 2 W. If not overheat tin pads on PCB and resistor is not interrupted it need not be exchanged.
(compiler Goole)
In my case the ceramic Resistor cover is broken, but the value measured with the tester was correct, 10 KΩ. Then the Resistor could be right. Anyway I already have a replacement.
But the R47 PCB tin pads looked burned and and PCB contacts were broken (or have broken when I take out the Resistor).
Do you think there could be any addtional component broken?
In my case I see the Relay RY1 has a PCB tin pad (the one that is directly connected to the R47) in a suspicious dark colour.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: po leden 11 2016, 19:27 Předmět:
Bohužiaľ, nemám schému tohto modulu a nemám ani fyzické modul.
V prípade, že PCB dal obraz na oboch stranách, mohlo by byť možné zistiť príčinu poškodenia rezistora R47 a tiež prehriatiu
plechové podložky relé RY1.
Popis pripojenia externých prvkov modulov tohto modulu je k dispozícii na internete.
(preložil Google)
Unfortunately, I have no scheme of this module and I do not even have the physical module.
If the PCB put a picture on both sides, it could be possible to determine the cause of damage to the resistor R47 and also overheat
tin pads Relay RY1.
Description of the connection of external elements-modules to this module is available on net.
(Translated by Google )
Autor: Crifodo Zaslal: st, 03. 02.2010 19:01 Předmět:
Já jsem nakonec detailní zapojení desky neřešil, kousek jsem nakreslil podle skutečnosti a když jsem nenašel chybu,
desku jsem umyl od sazí v jarové vodě, vysušil a podle manuálu ke kotlům zapojil a deska šlape.
--Free translation...witj Google
(I finally close involvement of the board did not address a piece I drew based on reality, and when I found a bug
board I washed the soot in Jarově water (detergent for washing in the kitchen), and dried according to the manual to the boilers involved and board going.)
.
.
.
Autor: Dingo7 Zaslal: po, 13. 09.2010 18:15 Předmět:
Tohle to:CE-0063AP3100/1 má i kotel DPL16.
A největší průser co tam je jsou studené spoje. Nám kotel dlouho blbnul, plynař řekl cenu za opravu a řekl že špatná bude asi ta deska (PCB).
Že blbne a že s tím má potíže dost lidí a že někomu se to podařilo opravit. Že tam něco proletovali. No tak jsem řekl,
že se na to taky mrknu, když není co ztratit a že se ozveme pokud se oprava desky nezdaří, našel jsem tam asi 40!!! studených spojů,
propájel a kotel frčí už 3-tím nebo 4-tým rokem Laughing bez poruchy.
--Free traslation...
(And the biggest bummer is that there are cold joints. We are long fooling around boiler, gas expert said the cost for the repairs and said that the poor will be about the board (PCB).
That plays around with it and it has a problem a lot of people and that someone was able to fix it. That somewhere renewed tin joints. So I said,
that it also blink when there is nothing to lose and they will get back if the repair fails boards. I found about 40 !!! cold joints,
restored here tin joints and boiler frčí been 3 or 4-year team works without failure.)
Note;
'Cold joints' is a Czech slang for imperfect tin joint which is mechanically or heat damage.
I do not know English ekivalent that phrase,
I hope it is thus understandable.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po leden 11 2016, 21:56 Předmět:
I think "dry joints". _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.