Zapojenie vypínača 1f motora

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
cabernet



Založen: Nov 26, 2005
Příspěvky: 2784

PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 7:37    Předmět: Zapojenie vypínača 1f motora Citovat

Nazdar majstri,

prosim o pomoc, radu pri zapajani reverzneho prepinaca pre 1-fazovy motor 230V AC podla obrazku.
Povodny vypinac je zhoreny. Jedna sa o kombinaciu dvoch koliskovych 2-polovych prepinacov.
Motor ma polohu "0" (stop). Prepnutim jedneho prepinaca sa ma motor tocit do jednej strany, opacnou kombinaciou zapnutia prepinacov sa ma motor tocit do opacnej strany.

Dakujem.



IMG_2145.JPG
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  IMG_2145.JPG
 Velikost:  58.51 kB
 Staženo:  166 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
cabernet



Založen: Nov 26, 2005
Příspěvky: 2784

PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 8:03    Předmět: Citovat

podla mna to bude:
poloha stop:
1-1a
2-2a
3-3a
4-4a

jeden smer otacania:
1-1a
2-2a
3-3b
4-4b

opacny smer:
1-1b
2-2b
3-3a
4-4a
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: út leden 24 2017, 8:36    Předmět: Citovat

Je to správně. Ty přepínače se ovládají přes vačky na hřídeli?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
cabernet



Založen: Nov 26, 2005
Příspěvky: 2784

PříspěvekZaslal: st leden 25 2017, 20:03    Předmět: Citovat

Ako som pisal ide o dvojicu dvojpolovych koliskovych prepinacov. Na jednom prepinaci je vadny jeden pol. Originalny sa neda zohnat. Koli mechanickemu umiestneniu prepinacov som zariadenie opravil tak, ze som z kazdeho prepinaca vyuzil len polovicu (jeden prepinaci kontakt) a nimi ovladam 2ks 2-polove rele s cievkou 230V. Malo by to fungovat.
Tym padom by mala byt druha poloha stop aj pri tomto zapojeni:
1-1b
2-2b
3-3b
4-4b
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 7:42    Předmět: Citovat

Relé by měly být pokud možno zapojeny tak aby vypnutý stav byl v jejich klidovém stavu. Jinak tento způsob vypínání lze považovat pouze za provozní - nikoliv jako hlavní vypínač což ovšem při konkrétním použití nemusí vadit. Možná by tam šel dát i vačkový spínač 10-16A když se tam vešly relé.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.13 sekund