Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Wifi stmievac vyzaduje fazu, nulak, zem - co s tym?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6003
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po červen 12 2017, 18:56    Předmět: Citovat

Podle popisu by to mělo být:

Nin - pracovní nulový vodič N přívod (připojit do ovladače i do svítidla)
Lin - fáze přívod
Lout - fáze odvod do svítidla
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
nulda



Založen: Apr 29, 2013
Příspěvky: 20

PříspěvekZaslal: po červen 12 2017, 19:39    Předmět: Citovat

Díky, ale jak bych měl zapojit ty dva dráty co mám ve zdi?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
dobrman



Založen: Aug 12, 2012
Příspěvky: 1511
Bydliště: J H

PříspěvekZaslal: po červen 12 2017, 21:10    Předmět: Citovat

ty co šly k původnímu vypínači, to máš Lin a Lout, potřebuješ tam ještě N vodič (nulák)
_________________
........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6003
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: út červen 13 2017, 6:44    Předmět: Citovat

nulda napsal(a):
Mám k dispozici fázi (hnědý) a neutral (modrý)...
Záleží odkud jsou ty dva vodiče k dispozici, pokud z vypínače tak to musí být přívod fáze a odvod fáze do světla jak píše dobrman. Odvod fáze pouze "vrací" N přes žárovku ale přímá nula to není. Na barevné značení zvlášť u vypínačů kolikrát není spoleh.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
nulda



Založen: Apr 29, 2013
Příspěvky: 20

PříspěvekZaslal: út červen 13 2017, 7:03    Předmět: Citovat

hnědý je přívod fáze a ten modrý je odvod do světla. Pak už tam mám jen žlutozelený kabel a ten není zapojený, prý z důvodu že je světlo plastové.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6003
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: út červen 13 2017, 7:11    Předmět: Citovat

Ty vodiče jsou ve vypínači nebo ve svítidlu? Předpokládám že chceš ovladač instalovat místo vypínače.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
nulda



Založen: Apr 29, 2013
Příspěvky: 20

PříspěvekZaslal: út červen 13 2017, 7:17    Předmět: Citovat

vodiče jsou ve vypínači, ano přesně jak píšeš.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6003
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: út červen 13 2017, 8:04    Předmět: Citovat

Pokud je zelenožlutý ve vypínači jako nadbytečný nezapojen tak ho pro tento účel bude nutné v předchozí rozvodné krabici připojit na pracovní N, v ovladači na Nin. Hnědá fáze na Lin, zbylý odvod fáze do světla na Lout.

Vodiče by se měly přeznačit - původně zelenožlutá na modrou (N), původně modrá na barvu fáze (odvod do světla - hnědá, černá, šedá), stávající přívod fáze hnědá odpovídá.

Je to klasický příklad použití kabelu 3C do vypínačů když nebyly jiné k mání nebo je někdo sehnal levně a natahal s tím celý barák. Někdy taky z neznalosti nebo nedbalosti ale dělalo se to ve své době docela často.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
nulda



Založen: Apr 29, 2013
Příspěvky: 20

PříspěvekZaslal: út červen 13 2017, 8:15    Předmět: Citovat

Super, díky za radu. Vyzkoušíme. A ještě jeden dotaz. Pokud tam budu mít ve zdi u vypínače pouze dva dráty, tak tento ovladač nezapojím?

Nebo pak jsou vypínače a jsou tam zapojené všechny tři dráty
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6003
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: út červen 13 2017, 9:46    Předmět: Citovat

to nulda: na dva vodiče to fungovat nebude - přístroj potřebuje pracovní N čili při instalaci místo vypínače musí být k dispozici minimálně tři vodiče. V případě lustrového nebo jiného přepínače kde jsou využity všechny vodiče je nutné jejich přepojení (obvykle v rozvodné krabici). Původní funkce přepínače (nebo přepínačů) se tím samozřejmě zruší.
Bez úprav by šel použít jedině vypínač se signální doutnavkou který má N přímo přivedený ale ty se v obytných místnostech běžně nepoužívají.


Naposledy upravil Achab dne čt červen 15 2017, 17:59, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
dobrman



Založen: Aug 12, 2012
Příspěvky: 1511
Bydliště: J H

PříspěvekZaslal: út červen 13 2017, 10:38    Předmět: Citovat

No, když tak čtu posty tazatele, asi by bylo lepší se obrátit na nějakého elektrikáře. "Experimenty" se síťovým rozvodem, když o tom nemám ani šajn, můžou být hodně nebezpečný.....
_________________
........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
nulda



Založen: Apr 29, 2013
Příspěvky: 20

PříspěvekZaslal: út červen 13 2017, 13:02    Předmět: Citovat

nejsem na to sam, jen sbiram informace. myslim si, ze neni spatne se pozeptat a neco zjistit. zapojit zasuvku a vypinac zvladnu, ale tenhle ovladac bohuzel nevim. zapojil jsem puvodne jen Lin a Lout a svetlo stale svitilo a jen pohasinalo po prepinani Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
nulda



Založen: Apr 29, 2013
Příspěvky: 20

PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 17:53    Předmět: Citovat

Zapojeno, funkční. Díky za rady.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.20 sekund