Wifi stmievac vyzaduje fazu, nulak, zem - co s tym?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
PotPalo



Založen: May 13, 2009
Příspěvky: 4992
Bydliště: BA-Petržalka :(

PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 19:33    Předmět: Citovat

Veď tu nieje čo riešiť. Máš L (fázu) a PEN (nulák+ochranný vodič v jednom). Ten WiFi zázrak má L (fázu), N (nulák) a PE (ochranný vodič). Žltozelený PEN rozdeľ do PE a N. Čiže sa rozdeľuje, nespája. Spájanie by bolo keby si niekde v krabici spojil modrý a žltozelený, čo je zakázané.
_________________
Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Ideológie developerov niesu kompatibilné so šťastným životom.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
drcain



Založen: Jan 20, 2017
Příspěvky: 16
Bydliště: BA - SK

PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 19:41    Předmět: Citovat

V zasuvkach mam L (cierny), N (modry), PE (ZŽ) - vsetky oddelene.
Pre svietidla modry N chyba.

Ako som spominal vyssie - som amater - niekde som sa docital, ze akonahle mam v zasuvkach L+N+PE oddelene, je tak zapojeny cely byt a PE nemozem spojit s N.

Je mozne, ze len zasuvkova cast je robena L+N+PE a osvetlenie len L+PEN? A teda je uplne v poriadku, ked PEN rozdelim na PE + N? (uz som pochopil, ze modry N so zž PE v tomto pripade nikde nespajam).

_________________
:: we come to move your soul ::
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4022
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 19:48    Předmět: Citovat

drcain napsal(a):


Je mozne, ze len zasuvkova cast je robena L+N+PE a osvetlenie len L+PEN? A teda je uplne v poriadku, ked PEN rozdelim na PE + N? (uz som pochopil, ze modry N so zž PE v tomto pripade nikde nespajam).

To jsrm videl často že při rekonstrukci se zásuvkové obvody natáhnout v mědi v TNCS a světelný se nechá v hlíně TNC
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
drcain



Založen: Jan 20, 2017
Příspěvky: 16
Bydliště: BA - SK

PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 20:18    Předmět: Citovat

ZVUK2000 napsal(a):
To jsrm videl často že při rekonstrukci se zásuvkové obvody natáhnout v mědi v TNCS a světelný se nechá v hlíně TNC


Toto je "17 rocna novostavba" Wink ALe v podstate je to novsi barak, vsetko je v medi a original - neprerabane.

_________________
:: we come to move your soul ::
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 2:21    Předmět: Citovat

To je věčnej problém PE vs. PEN.

Pokud "to žlutozelený" v krabici je PEN, mělo by to být na konci dodatečně označeno modrou. Pokud to označení chybí, je to pro mě PE a nelze ho použít jako pracovní vodič, t.j. jako náhradu N.

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
PotPalo



Založen: May 13, 2009
Příspěvky: 4992
Bydliště: BA-Petržalka :(

PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 11:07    Předmět: Citovat

Označenia.... Keď mám v krabici len fázu a žltozelený vodič evidentne používaný ako PEN, tak to asi bude PEN a môžem ho teda použiť ako PE a aj ako N zároveň. Že zásuvky sú TN-S ma nezaujíma.
_________________
Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Ideológie developerov niesu kompatibilné so šťastným životom.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 13:31    Předmět: Citovat

Pokud nemáš chránič, nemusíš ani poznat, že to zapojuješ blbě. Pokud je to skutečně PEN, musí mít taky odpovídající průřez. Za sebe můžu říct, že TN-C vymyslel nějaký vůl, já bych to vůbec nedovolil používat.
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6509
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 15:56    Předmět: Citovat

Za komančů se muselo šetřit. Na co tři dráty. A ve stávající instalaci dooznačit modře, všude? Je to dle starých norem, tak co.
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 18:27    Předmět: Citovat

Přeznačovat se nesmí. Ale označit se musí. Bohužel pro PE a PEN neexistují rozdílné barvy.

ČSN 33 2000-5-51 ed. 2, čl. 514.3.2:
- Vodič PEN, pokud je instalován, musí být označen barevnou kombinací zelená/žlutá po celé délce vodiče a navíc modrým označením na koncích


Pokud ovšem neplatí nějaká novější norma, já nejsem silnoproudař.

Něco málo je i zde: http://elektrika.cz/data/clanky/barevne-oznacovani-vodicu-podle-platnych-csn

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6003
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 19:02    Předmět: Citovat

Pro ochranné vodiče PE je vyhrazená zelenožlutá.
Pro vodiče PEN platí současně tyto možnosti označení:

1) - zelenožlutá po celé délce s modrým doplňkovým značením u zakončení
2) - modrá po celé délce se zelenožlutým doplňkovým značením u zakončení

V praxi se ale na barvy dá jakž-takž spolehnout snad u nových instalací a to ještě jak kdy... Radit na dálku zvlášť osobě neznalé přes kusé informace o barvách může být dost risk protože nikdo neví (kolikrát včetně tazatele) jak je ta instalace slátaná...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 19:32    Předmět: Citovat

Ten bod dva je trošku spornej, silnoproudaři se kolem toho dost hádají. Já ho raději ani neuváděl.
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6509
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 19:35    Předmět: Citovat

Ale podle starých norem je PEN zelenožlutý a nikdo to nebude předělávat, to je snad jasný. V nových instalacích je samozřejmost tam ten modrý konec přidat.
Pokud tazatel stáhne dolů do krabice ZŽ PEN a dole strčí do svorky PE a pak N, tak co. Nebo to rozdělí ve vago na dva vodiče, nemá na tom co zk.... Někdo teď namítne, že to má přizemnit:-)

_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6003
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 19:59    Předmět: Citovat

Právě se má přednostně používat kombinace dle bodu 1.

Ještě k těm barvám - i u novostaveb se nezřídka použije to co je někde ve slevě bez ohledu na barvy. S přeznačením se pak nikdo neobtěžuje. Nebo když schází kus kabelu a nahradí se tím co je po ruce - nikdy není jistota že to bude stejné v druhé krabici nebo místnosti. Dodatečné přepojování vypínačů na schodišťové nebo lustrové s využitím "volného" zelenožlutého vodiče jako fáze taky nejsou výjimkou, staré kabely s novými, odlišná ochrana na některých obvodech ve stejném objektu atd atd...
Takže na barvy pozor - v praxi někdy nemusí platit i když to dělala firma. Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 20:08    Předmět: Citovat

TAKJAN napsal(a):
Někdo teď namítne, že to má přizemnit:-)

Máš vidět, jakej je to průšvih, když se na to třeba v novostavbě v rozvodně "zapomene". Pak občas "kope" i pohovka a revizák se láduje práškama.

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6509
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 21:09    Předmět: Citovat

Achabe, to už musí být dobrý prasata. Neříkám něco provést s modrým, ale s ZŽ sekat ruce.
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
Strana 2 z 4

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.17 sekund