Tak dnes som si bol objekt obhliadnuť.
V prvom rade je celková inštalácia v katastrofálnom stave.
Ako som spomínal ,je to bývalé družstvo. V samotnom objekte je Trafo a jeho vývod je po stlpoch rozvedený celým objektom. Z tohoto rozvodu sú zrealizované 4 prípojky NN. Jedna z nich je predmetná - osadený rozvádzač na jednom zo stlpov. Majiteľom trafa je VSE.
Nakoľko sa mi nepodarilo nájsť druhú stranu vývodu NN prípojky, požiadal som majiteľa o revíziu, kde by som sa mohol dopátrať po viacerých informáciach. Jeho pohľad naznačoval, akoby slovo revízia počul prvý krát Very Happy .
Kamoš má od tohoto pána priestory v prenájme -má podružné meranie.
Taktiež som požiadal o faktúry, na ktorých uvidím o ktorý elektromer sa vlastne jedná, nakoľko sa mi to tam nejako nezdá, ale detaily sa mi nechce rozpisovať.Na faktúrach uvidím aj pokuty za jalovinu.

Taktiež mi je jasné ,prečo to niekto dimenzoval na 50kvar. Objavil som v prístrešku stroj určený na drvenie obilia. Je tam asi 10 motorov a jeden z nich je 60kW. Ostané su okolo 2kW, čiže podľa tabuliek len tento stroj potrebuje kompenzáciu okolo 20kvar. On vlastne má vlastný kompenzačný rozvádzač, ale ten je v dezolátnom stave. To čo mi nejde do hlavy je, že predmetná prípojka je osadená deonom 80A a ten je málo na samotnú drvičku a nie to ešte napájať kamošovu dielnu. No uvidím ked bude možnosť vypnúť štavu a premerať to.

V prílohe je nová schéma. Stýkače predimenzujem dvojnásobne - ako bolo doporučené v článku ,na ktorý odkazoval Achab.
Nedokompenzovanie výkonov pod 1kvar problémom nebude, nakoľko sa jedná o motory pod 2,2kW a také tam prakticky nie sú - v prílohe tabuľka na dimenzovanie individuálnej kompenzácie podľa výkonu motora.

Otázka: Kde je vhodnejšie pripojiť kompenzačný rozvádzač - na stlp vedľa elektromerového rozvádzača, alebo na druhú stranu kábla končiaceho pravdepodobne v niektorom rozvádzači v priestoroch predmetnej budovy?
Z hľadiska krytia IP vyhráva vnútorný priestor.
Ináč po preštudovaní manuálu som zistil, že riadiaca jednotka je celkom sofistikovaná ,čiže nejakých problémov nedokompenzovania vplyvom nedokonalosti riadiacej jednotky by som sa nebál.

Za vaše postrehy dakujem.



Kompenzacia.png
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  Kompenzacia.png
 Velikost:  39.19 kB
 Staženo:  106 krát


Tabulka dimenzovania individulanej kompenzacie.png
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  Tabulka dimenzovania individulanej kompenzacie.png
 Velikost:  100.22 kB
 Staženo:  95 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
axcempler
Zablokován


Založen: Jan 19, 2017
Příspěvky: 7

PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 16:36    Předmět: Citovat

co je to účinník?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
dudo02



Založen: Feb 27, 2007
Příspěvky: 991

PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 16:51    Předmět: Citovat

http://www.strejda-google.cz/#ucinnik
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6003
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 17:46    Předmět: Citovat

Umístění v budově přímo u konkrétního odběru má navíc výhodu že přívod přenáší už vykompenzovaný výkon a je tak méně zatížen.
Umístění měřícího transformátoru ovšem záleží na tom jaká část odběru se bude kompenzovat. Pokud to chápu správně tak se mají kompenzovat všechny odběry toho toho JZD jako celek se společným jalovým měřením. V tom případě by trafo muselo měřit celkový odběr všech přípojek, tedy zřejmě u vývodu z distribučního transformátoru. V takových případech bývá často výhodnější umístit kompenzaci přímo u trafostanice - délka měřícího vedení ze vzdáleného místa by mohla být neúnosně velká.
Pokud se bude kompenzovat jenom jeden dílčí odběr (objekt) může být měřící trafo i s kompenzátorem v daném objektu u hlavního rozvaděče.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
dudo02



Založen: Feb 27, 2007
Příspěvky: 991

PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 18:27    Předmět: Citovat

Mala by sa kompenzovať len jedna pripojka a nie cele JZD. Dalsie časti maju v podnájme iné subjekty, ktore majú osobitné zmluvy s dodávateľom energií.
Ale ako to tam je v skutočnosti, uvidím až po premeraní...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 19:07    Předmět: Citovat

To : dudo02
Dodavatel energie, má měřidlo spotřeby, které krom jiného, měří i účiník, pouze jedno. Takže pokud má ten tvůj kamarád pouze podružné měření, proč se stará o účiník?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
dudo02



Založen: Feb 27, 2007
Příspěvky: 991

PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 19:48    Předmět: Citovat

No pretože majiteľ chodí za ním a požaduje uhradiť polovicu z pokuty za nedodržanie hodnoty účinníka. Najlepšie je to, že majiteľ nie je ochotný investovať nič - všetko musí hradiť kamoš...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6003
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: čt leden 19 2017, 20:39    Předmět: Citovat

Při společném jalovém měření musí kompenzovat buď každý nájemce svoji část odběru nebo musí být centrální kompenzace pro všechny. Pokud bude kompenzovat jenom ten kámoš u sebe tak to nic neřeší protože ostatní ten účiník rozhodí.
Jedině že by měl umístěné měřící trafo až na společném vývodu z distribučního transformátoru a kompenzoval za všechny (nebo za toho kdo nekompenzuje) což je vlastně centrální kompenzace společného odběru jak jsem už psal. Ovšem takto by měl navíc zatížen svůj vlastní přívod i jalovinou ostatních odběrů.
To už by bylo lepší kdyby si každý namontoval i podružný jalový elektroměr a každý si platil za svoje. Nebo se nějak dohodli na společném kompenzátoru u trafa a rozpočet nákladů za jalovinu. Kdyby tam kámoš skončil a odebral jim svůj kompenzátor tak to budou řešit znova s někým jiným. Když se to pronajímateli a zůčastněným takto nastíní třeba bude dohoda možná.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
dudo02



Založen: Feb 27, 2007
Příspěvky: 991

PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 5:48    Předmět: Citovat

Tak som to radšej nakreslil, lebo som to asi zbytočným opisovaním situácie zamotal. Z nákresu je asi všetko zrejmé.Pre nás je predmetná prípojka č.1. Na toto meranie chodia pokuty, čiže toto potrebujeme kompenzovať.

Dohoda medzi majiteľom budovy a kamošom je na nich. Najprv ho nútili si spraviť vlastnú prípojku - to by ho vyšlo na rovnaké peniaze ako kompenzácia celého objektu a tak som mu navrhol nech to celé zacvaká on a ak sa bude sťahovať, tak si kompenzáciu vezme so sebou. To by s prípojkou nebolo možné.

Čo bude robiť majiteľ po kamošovom odchode ma nezaujíma - ak nebude chcieť cvakať pokuty, aj tak si to bude musieť vyriešiť. On má vo svojich priestoroch tiež dielňu ,ale tá sa využíva sporadicky - na opravu poľnohospodárskych strojov. Okrem toho pod neho spadá aj drvička obilia, ktorá sa však používa minimálne - cca. 1x mesačne v letno období. Pri tomto využití by pokuty vyprodukované jeho strojmi boli zrejme oveľa nižšie a tým pádom aj bezpredmetné...



Rozvod VN - NN.png
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  Rozvod VN - NN.png
 Velikost:  26.7 kB
 Staženo:  120 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 13:52    Předmět: Citovat

TO : dudo02
Snímací měřící trafo by mělo být instalováno co nejblíž k tomu fakturačnímu elektroměru. Na tom prvním obrázku, nemáš zakresleny vybíjecí odpory na kondenzátorech. Ten kompenzační rozváděč bude z s hradícími tlumivkami nebo bez nich?
Jinak některé firmy mají již hotové stykače určené přímo pro kompenzační kondenzátory. Pokud si troufáš vyrobit celý rozváděč, tak to klobouk dolů.
Ono to totiž není tak jednoduché, jak to vypadá na tom výkresu. Držím palce.
Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
dudo02



Založen: Feb 27, 2007
Příspěvky: 991

PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 17:15    Předmět: Citovat

Rozvádzače som robil už aj o dosť zložitejšie, toto je v podstate trivialna vec čo sa týka zložitosti zapojenia. Akurát som kompenzačný rozvádzač ešte nevyrábal.
Tlmivky neplánujem.
Stýkače budú tak ako si písal - určené pre kompenzáciu. Akurát sa dajú objednať ako s ,tak aj bez spomínaných rezistorov. Viem že slúžia na vybíjanie kondenzátorov, ale načo to má vplyv neviem... V literatúre som túto info zatiaľ nenašiel.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6003
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 18:51    Předmět: Citovat

K tomu měřícímu trafu použij přiměřený průřez vodiče. Většimou jsme i na pár metrů dávali 4mm²Cu, u delšího vedení může vyjít i vyšší. Nebo podle doporučení výrobce. Vnitřní spoj proudového obvodu k regulátoru v rozvaděči už stačí 2,5mm²Cu.

Nevím jestli se současně vyrábí nějaké speciální stykače na tento účel ale u starších kompenzátorů s regulátory RQ5 apod. byly běžné stykače kategorie AC3. Hlavní silové stykače spínaly svým klidovým (rozpínacím) kontaktem přes pomocné stykače V25M nebo V16M 3 vybíjecí odpory zapojené do Y na všechny tři vývody příslušného kondenzátoru.
Kompenzátory s regulátory ERQ15 už měly pouze jeden vybíjecí odpor spínaný přímo klidovým kontaktem silového stykače na 2 vývody kondenzátoru.

U regulátorů s triaky na výstupech musel být paralelně k cívce stykače připojen ochranný RC člen jinak se triaky v krátké době prorazily. Pokud to není u daného regulátoru řešeno jinak a výrobce podobné opatření předepisuje tak doporučuju dodržet.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: pá leden 20 2017, 23:11    Předmět: Citovat

TO : dudo02
To si moc nepochopil. Odpory jsou jednak přímo součástí kompenzačních kondenzátorů, a za další jsou u stykačů z důvodů zabezpečení proti svaření kontaktů při spínání stykačů.
Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
dudo02



Založen: Feb 27, 2007
Příspěvky: 991

PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 0:37    Předmět: Citovat

Aha, vďaka za objasnenie. Tak určite použijem stýkače s rezistormi.
K tomu prúdovemu trafu som sa zatiaľ nedostal.
Stýkače sú špeciálne určené na tento účel - kompenzačné. Podľa literatúry by sa na kompenzáciu tohoto typu (zváračky, obrábacie stroje),kde dochádza k rýchlym zmenám,mali používať SSR relé - polovodičové. Ibaže cena je šialená.
Riadiaca jednotka má výstupy reléové , čiže poškodenie vplyvom napäťovej špičky nehrozí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 18:08    Předmět: Citovat

TO : dudo02
Jaký napěťový špičky?
Shocked
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
Strana 2 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.17 sekund