Selektivita jištění
Jdi na stránku 1, 2  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
mtajovsky



Založen: Sep 19, 2007
Příspěvky: 3697
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 18:44    Předmět: Selektivita jištění Citovat

Zdravím, rád bych se zeptal na uvedenou věc, protože silnoproud není mým oborem. Při revizi v našem domě byla nalezena závada selektivity jištění pro zásuvku 3x32 A jištěnou jističem 3x32A. Chyba je v tom, že hlavní jistič režie je 3x25A. Revizní technik navrhuje vyměnit jistič za 3x16A, doplnit chránič - to je jasné. Není mi jasné, proč chce také vyměnit zásuvku za jinou - 3x16A. To nesmí být zásuvka 3x32A jištěna na 3x16A? Díky za odpověď.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31828
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 18:56    Předmět: Citovat

Určitě BY NEMĚLA BEJT - jestli ale přímo bejt nesmí, je otázka přímo na znění příslušný normy...
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ohryzek36



Založen: Dec 24, 2008
Příspěvky: 2376
Bydliště: Zlínsko

PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 19:24    Předmět: Citovat

Nevím, jestli je to správna norma, ale ČSN 33 2130 logicky povoluje jenom maximální hodnotu jističe, ne minimální, takže bych řekl, že normou to zakázané nebude. Koneckonců - 1f zásuvky mají také udávané maximální proud 16A a často jsou jištěné slabším jističem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
monterjirka



Založen: Jun 14, 2003
Příspěvky: 2794
Bydliště: Blížejov

PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 19:55    Předmět: Citovat

Výsledek revize "není zákon". Porušení selektivity jištění je závada, u které bych si uměl představit, že provozovatel "přijme riziko, které to přináší a bude to dál s takovým rizikem provozovat".
Tam nehrozí nějaké škody na zdraví nebo majetku (zabití, zapálení), to přináší "jen" nějaké provozní omezení nebo zhoršení komfortu.

Jištění zásuvek (obecně pevných rozvodů) - všechny komponenty by měly být minimálně na proud, jak je okruh jištěn. Takže není problém mít jistič 3x25A a na tom zásuvku pro max. proud 32A.
Ale pozor, na jednom okruhu nesmí být 3f zásuvky pro různé proudy.
Takže jistič 3x 16A a za tím jedna zásuvka 16A a druhá 32A je špatně.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Habesan



Založen: Jan 12, 2009
Příspěvky: 7087
Bydliště: Plzeňsko

PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 20:00    Předmět: Citovat

Asi bych k té zásuvce dal na zeď ceduli: "Jištěno 16A".
_________________
Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31828
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 20:28    Předmět: Citovat

Jo, něco podobnýho už jsem viděl - podružnej nástěnnej rozvaděč, na něm zásuvka jak pro 16A tak pro 32A a u toho cedule s nápisem "POZOR, JIŠTĚNO 3X16A!"
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
PLV



Založen: Oct 21, 2007
Příspěvky: 400
Bydliště: Litovel

PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 21:20    Předmět: Citovat

Zásuvka 16A nesmí být jištěna jističem 25 nebo 32A. Naopak to ničemu nevadí. Revizní technici se pořád ohání selektivitou jištění, ale takový pojem v žádné nové normě není. Z hlediska bezpečnosti je úplně jedno, který jistič vypne. Very Happy
_________________
Netřep se mnou!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6509
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 21:54    Předmět: Citovat

Žádná selektivita v domě stejně neexistuje. Možná C25 a B6. Ne elektrice.cz rozsáhlé debaty s tím, že to prostě nejde. Vyměnit tu 32 za 25, přinejhorším za 20A. Stejně to ale letí všechno při zkratu. Pokud není impedance 3Ω
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kovar



Založen: Oct 03, 2010
Příspěvky: 1689
Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)

PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 22:32    Předmět: Citovat

Zásuvka 32A může být jištěna 16ti ampérovým jističem.
Proč ne ?
Opačně to nelze!

_________________
Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6509
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: čt leden 26 2017, 23:26    Předmět: Citovat

Myslím nechat tam tu zásuvku 32A a k ní dejme tomu 20A jistič. Hlavní 25A a za ním 16A poletí stejně vždy spolu. Při zkratu.
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18667
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 7:38    Předmět: Citovat

Nechal bych to tak .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 11:32    Předmět: Citovat

Za určitých podmínek a s přispěním těch správných komponentů, se dá té selektivity jištění dodržet. Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
_luky_



Založen: Jan 28, 2009
Příspěvky: 626
Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský

PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 13:52    Předmět: Citovat

Selektivita jištění v běžném RD je blbost. Aby to mělo nějakej smysl, museli bysme mít hlavní jističe 125A, a kdo to má platit, že? Podívejte se někdy na charakteristiky jističů.
Pokud je po cestě více než dva rozvaděče, dá se použít pro vypnutí jenom vypínač a jištění nechat jen na začátku a na konci. (Pozor na průřezy vodičů) Já to takto mám a revizní technik souhlasil (hlavní B25, vypínač 32, domovní rozvaděč B25). Důvod pro jističe B25 v domovním je ten, že tam jsou tři (dům, garáž, kotelna) a jsou podstatně levnější než vypínače. Ale nechtěl jsem, aby to při zkratu vyletělo na na moc místech, proto ten jeden vypínač v cestě.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 14:19    Předmět: Citovat

TO : luky
Když jsem psal, že to je možné, tak to je možné. Dodržet selektivitu v RD, prostě jde. Není to žádná blbost.!!!!!
Jen se musí vědět jak nato.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Spiral



Založen: Jun 07, 2013
Příspěvky: 370

PříspěvekZaslal: pá leden 27 2017, 15:36    Předmět: Citovat

Jen tak na okraj, nebude výroba a instalace tabulky dražší a pracnější než výměna zásuvky, jak doporučuje revizní technik?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.12 sekund