Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Pořadí chránič/jistič nebo jistič/chránič
Jdi na stránku 1, 2  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
mi-ro



Založen: Feb 08, 2005
Příspěvky: 7918
Bydliště: rovina u Kolína

PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 7:44    Předmět: Pořadí chránič/jistič nebo jistič/chránič Citovat

Chci si vyrobit malý rozvaděč obsahující fíčko a jistič. V jakém pořadí zapojit jistič a chránič?
_________________
..to bude jen ňákej odpůrek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31646
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 7:58    Předmět: Citovat

Přípojnice - hlavní jistič - elektroměr - okruhovej jistič - chránič - (spotřebič) ...
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Peedros



Založen: Apr 07, 2009
Příspěvky: 354
Bydliště: Plzeň

PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 8:02    Předmět: Citovat

Proudovy chranic jako takovy je navrzen na urcity maximalni proud, a musi byt predjisten jisticem (spolecne s kabelovym vedenim k podruzne rozvodnici). Za chranicem pak jsou umistene jednotlive zasuvkove okruhy s jistici. Pokud je vsak hlavni jistic napr. 3x32A a chranic je navrzen na maximalni proud 3x40A, neni treba uz cpat dalsi jistic pred chranic a jisti se jen jednotlive zasuvkove okruhy za chranicem (predpokladam pouziti 4 poloveho chranice a 3fazovy privod).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mojza



Založen: Sep 01, 2006
Příspěvky: 337
Bydliště: Frýdek-Místek

PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 8:23    Předmět: Citovat

Existují i jističochrániče neboli chráničové jističe - prostě obojí v jednom a není třeba předřazovat jističe. Typy lze dohledat v katalozích.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 3996
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 8:23    Předmět: Citovat

Pokud je to jen 1 jistič a 1 chránič a je to jištěné někde hlavním jističem tak pořadí je jedno. Pak bych tam mohl být i sdružený jističochránič. To bude nějaké mobilní zařízení nebo instalace na pevno? Pokud mobilní tak může být problém protože se neví na jakou soustavu to půjde zda NT-C nebo NT-S. A chránič je mnohdy místo kde se přechází z jedné soustavy do druhé. (na přívodu PEN a odvod už jen N)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 8:57    Předmět: Citovat

Ono to je v podstatě jedno, zda 1 FI, nabo jistič. Důležitější je, jak je zapojena elektroinstalace kam se to bude připojovat.
S tou sítí TN-C, nebo TN-S, to takto nefunguje. Čistokrevná síť TN-S, je pouze v některých fabrikách.
Když už tak sť TN-C-S. Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15490
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 9:37    Předmět: Citovat

Předpokládám, že elektroinstalace před a za bude zapojena normálně.
Při jednom chrániči a jističi je jedno, co bude první a co druhé.
Při více odběrových zařízenich bych dal napřed chránič a potom 2-3 jističe podle potřeby. Vychází to tak trochu z logiky, že nebudeš za každý jistič připojovat jeden chránič. Laughing
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 3996
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 9:55    Předmět: Citovat

Dotaz dal mi-ro a v jeho případě nemusí jít o rozvaděč instalační ale mobilní který používá při svých akcí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
mi-ro



Založen: Feb 08, 2005
Příspěvky: 7918
Bydliště: rovina u Kolína

PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 16:25    Předmět: Citovat

Jo je to přesně tak, chci si vyrobit pro svoji "jistotu" IP64 mobilní skříňu s pohyblivým zásuvkovým přívodem, chráničem, jističem a zásuvkou. Jistič řaději samostatně páč zatím není úplně jasné, zda B16A nebo C16A. Někde dokáží pořadatelé zajistit jako předpisový přívod 230V takové zvěrstvo, že raději vozím i oddělovák protože nikdy není jistota, kde se objeví fáze. Když je sucho, nebývá problém ale ono občas i zaprší a to pak probíjejí i handky mikroportů Very Happy
_________________
..to bude jen ňákej odpůrek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 3996
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 17:50    Předmět: Citovat

Pokud mobilní. Tak to bych dal ještě za jistič svodič přepětí a za něj chránič.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5994
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 19:14    Předmět: Citovat

Nebylo řečeno jestli je skříň rozvaděče vodivá nebo z izolantu.

Pokud chránič slouží k ochraně celého rozvaděče včetně skříně měl by být zařazen jako první. Přívodní vodiče k chrániči pak mají být vhodným způsobem zabezpečené proti průrazu, obvykle zesílenou izolací. Samotný chránič má být u takového přenosného zařízení proudově dimenzovaný minimálně na nejvyšší hodnotu jištění která na daném přívodu přichází v úvahu. Například pohyblivý přívod s vidlicí 5×32A - chránič 40A.

Pokud je skříň nevodivá a chránič slouží pouze k ochraně zařízení připojených na vývody může být první jistič a sloužit tak zároveň jako hlavní vypínač. Chránič pak má být proudově dimenzovaný minimálně na jmenovitou hodnotu daného předřazeného jističe.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Sandal



Založen: May 22, 2006
Příspěvky: 2539
Bydliště: Posázaví (JN79LT)

PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 22:00    Předmět: Citovat

Zvuk 2000:V tomto případě nebudou mít svodiče asi žádný účinek a bude to zbytečně stát ranec.Pokud se nepoužijou správné třídy svodičů a nebudou řádně uzměny(což v mobilním rozvaděči asi nikdy nedosáhneš)nemají svodiče význam.To je můj názor.
_________________
Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17510
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: st leden 11 2017, 22:15    Předmět: Citovat

Že se nezeptáš svýho bejvalýho společníka. Ten teď musí být nabušenej vědomostma, když teď dělá toho rozvaděčovýho OTKáře. Wink
_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mi-ro



Založen: Feb 08, 2005
Příspěvky: 7918
Bydliště: rovina u Kolína

PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 20:23    Předmět: Citovat

TO Jirka (Celeron) kolegu potkám 2x do roka.
Tak a je dokonáno. Snad celkem košer až na ten jistič C10A.



upr.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  upr.jpg
 Velikost:  285.31 kB
 Staženo:  131 krát


_________________
..to bude jen ňákej odpůrek


Naposledy upravil mi-ro dne po leden 23 2017, 11:30, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17510
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: ne leden 22 2017, 23:34    Předmět: Citovat

A co se ti nelíbí na tom EATONu?
To spíš čokoláda se v rozvaděči nepoužívá a ještě k tomu na PE. Shocked
A kdepak je štítek o kusový zkoušce? Mr. Green

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.