namork1



Založen: Jan 07, 2017
Příspěvky: 10
Bydliště: Vyškov

PříspěvekZaslal: so leden 07 2017, 21:28    Předmět: Citovat

nn noční proud nemáme a už jsem asi zjistil kde je zakopaný pes. Embarassed Asi je skutečně přerušený N vodič mezi vypínačem a bojlerem. Naposledy když jsem zkoušel prozvonit všechny dráty tak jsem měl volně kabel mimo svorkovnici, vše bylo OK. Teď když jsou vodiče připojené a kabel v jiné poloze tak je N "mrtvý". Zítra vyměním přívodní kabel (kontakty ve vypínači se zdají OK) a zapojím jak by to mělo být. Díky za trpělivost a rady.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
elektrosvit



Založen: Jun 27, 2016
Příspěvky: 2514

PříspěvekZaslal: so leden 07 2017, 21:30    Předmět: Citovat

jirkati: I to je klidně možné. Ale nikde jsem to takhle udělané neviděl. Spínací hodiny nebo přijímač HDO ovládal stykač a stykač spínal vodič L. Spínací hodiny se dělaly i výkonové, ale přijímač HDO by podle mě zátěž, jakou je bojler, spínat nezvládl.

Tak přeci jen. Pokud je problém v kabelu, vyměň jej, spoje pečlivě dotáhni a mělo by to být v pořádku. Pokud máš multimetr, tak pro ověření bys měl naměřit mezi výstupními svorkami L a N vypínače 230 V. Nebo, jak radil Soemtron, připojit ke svorkám žárovku 230 V. Pokud je problém jen v kabelu, měla by svítit.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
namork1



Založen: Jan 07, 2017
Příspěvky: 10
Bydliště: Vyškov

PříspěvekZaslal: so leden 07 2017, 22:32    Předmět: Citovat

Nedalo mi to, kabel jsem vyměnil ještě teď. Vše funguje jak má. Díky Potlesk

edit: ještě jsem to měřil a mezi L a N je cca 230V a mezi L a zemí je taky 230V ..... předpokládám že je to správně
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
elektrosvit



Založen: Jun 27, 2016
Příspěvky: 2514

PříspěvekZaslal: so leden 07 2017, 22:44    Předmět: Citovat

Jo, je to správně, super. Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
namork1



Založen: Jan 07, 2017
Příspěvky: 10
Bydliště: Vyškov

PříspěvekZaslal: so leden 07 2017, 22:52    Předmět: Citovat

Ještě jeden dotaz - použil jsem kabel 3x1,5. Stačí to na 2200W? V Baumaxu mi tvrdili že jo ale pro jistotu ....
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Soemtron



Založen: Jun 23, 2013
Příspěvky: 1085
Bydliště: Olomoucko

PříspěvekZaslal: so leden 07 2017, 23:00    Předmět: Citovat

Ano.
_________________
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
namork1



Založen: Jan 07, 2017
Příspěvky: 10
Bydliště: Vyškov

PříspěvekZaslal: so leden 07 2017, 23:04    Předmět: Citovat

Díky
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
monterjirka



Založen: Jun 14, 2003
Příspěvky: 2794
Bydliště: Blížejov

PříspěvekZaslal: so leden 07 2017, 23:28    Předmět: Citovat

namork1 napsal(a):
Ještě jeden dotaz - použil jsem kabel 3x1,5. Stačí to na 2200W? V Baumaxu mi tvrdili že jo ale pro jistotu ....

Zdá se, že v Baumaxu mají křišťálovou kouli!
3x 1,5mm2 může na 2200W stačit, ale nemusí, záleží na jištění, délce vedení, parametrech sítě v místě připojení!

Když je vedení trochu delší, vyplatí se spočítat kolik se na něm ztratí, kolik z té energie, kterou si platíte aby vám ohřála vodu, vám ohřívá '"zeď"...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
namork1



Založen: Jan 07, 2017
Příspěvky: 10
Bydliště: Vyškov

PříspěvekZaslal: so leden 07 2017, 23:56    Předmět: Citovat

monterjirka napsal(a):
namork1 napsal(a):
Ještě jeden dotaz - použil jsem kabel 3x1,5. Stačí to na 2200W? V Baumaxu mi tvrdili že jo ale pro jistotu ....

Zdá se, že v Baumaxu mají křišťálovou kouli!
3x 1,5mm2 může na 2200W stačit, ale nemusí, záleží na jištění, délce vedení, parametrech sítě v místě připojení!

Když je vedení trochu delší, vyplatí se spočítat kolik se na něm ztratí, kolik z té energie, kterou si platíte aby vám ohřála vodu, vám ohřívá '"zeď"...


jedná se asi o 1m délky od sporákového vypínače do bojleru
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15535
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 9:43    Předmět: Citovat

Nestačí to, 3x1,5 je na světelný obvod, na zásuvkový (tj. i pevný přes krabičku) používej 3x2,5. Rozdíl 4 Kč na 1 m nikoho nezabije, ale pozdější problémy s drátem možná.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
weed_smoker



Založen: Dec 02, 2011
Příspěvky: 2676
Bydliště: Jaroměř

PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 9:56    Předmět: Citovat

Bojlery tahámkabelem 3Cx2.5,jistí se to B16A a nemá to bejt za chráničem.Někdo to tahá i 5Cx2.5 ikdyž většina bojlerů nemá 3x400/230V spirálu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Charos



Založen: Oct 16, 2009
Příspěvky: 806
Bydliště: u Chrudimě

PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 17:27    Předmět: Citovat

Ten starej kabel byl 3 fáze (č,m,r) + žz PEN

Proč se u bojleru nedoporučuje chránič? V době plastovejch trubek?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18682
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: ne leden 08 2017, 18:04    Předmět: Citovat

Žeby izolační stav tělesa při vysokých teplotách ....
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15535
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 9:05    Předmět: Citovat

Nevidím jediný důvod, proč bojler v pořádku nedávat za chránič.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4036
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: po leden 09 2017, 9:08    Předmět: Citovat

Charos napsal(a):
Ten starej kabel byl 3 fáze (č,m,r) + žz PEN

Proč se u bojleru nedoporučuje chránič? V době plastovejch trubek?

Ale doporučuje. Chránič vlastně odhalí že s bojlerem není něco v pořádku. Jinak v návodech výrobců je přímo napsáno že bojler se musí zapojit s chráničem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
Strana 2 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.16 sekund