Založen: Jan 07, 2017 Příspěvky: 10 Bydliště: Vyškov
Zaslal: so leden 07 2017, 19:41 Předmět: Zapojení bojleru
Prosím o radu .... měnil jsem starý bojler Tatramat za nový Dražice. Bojler byl zapojen přes sporákovou kombinaci do které vedou 3 dráty a z ní také 3 přímo do bojleru. Nepoznačil jsem si původní zapojení a když jsem připojil nový bojler podle barvy drátů na svorkovnici v bojleru (černý na L, modrý na N a žlutozelený na ZEM) tak nefungoval. Začal ohřívat až jsem odpojil modrou z N a místo ní jsem na N zapojil žlutozelenou ZEM. Aktuálně jsem tedy ještě žlutozelený přepojil na svorkovnici na ZEM a klemou ještě dotáhl do N. Je takovéto zapojení bezpečné? Mohu jej takto nechat? Jedná se o starý dům se starými rozvody. Část domu má nové rozvody v měďi, zbytek hliník. V nejstarší části domu byly zásuvky zapojeny taky jen na 2 vodiče s klemou.
Takto bych to nenechával. Zapoj to tak, jak to bylo původně a budeš muset najít místo, kde je vodič N v instalaci přerušený. Tou sporákovou kombinací je myšleno co? Ten bílý trojpólový spínač s černou pákou a s doutnavkou? Jsou v něm spoje v pořádku? Do které části instalace je bojler připojen? Do nové nebo do staré? V nové instalaci je samostatný nulový vodič (N) a ochranný vodič (PE)?
Naposledy upravil elektrosvit dne so leden 07 2017, 20:00, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 07, 2017 Příspěvky: 10 Bydliště: Vyškov
Zaslal: so leden 07 2017, 20:00 Předmět:
jj přesně tento myslím, doutnavka a 3 dráty. Zapojení je v něm podle barev jak má být ale odkud to do něj vede to netuším. Ono je to celkově divný - v těch starých zásuvkách kde jsou zapojeny jen 2 dráty jsou ve skutečnosti fyzicky taky 3 ale třetí modrý není zapojený.
A jak jsou zapojené nové zásuvky? Ve starých je ochranný kolík a pravá zdířka spojena a připojena ke zelenožlutému vodiči? Do svorkovnice starého bojleru vedly všechny 3 vodiče?
EDIT: Jo, Soemtrone, máš pravdu. Ať zase nevznikne vlákno jako o kotli.
Založen: Jan 07, 2017 Příspěvky: 10 Bydliště: Vyškov
Zaslal: so leden 07 2017, 20:17 Předmět:
elektrosvit napsal(a):
A jak jsou zapojené nové zásuvky? Ve starých je ochranný kolík a pravá zdířka spojena a připojena ke zelenožlutému vodiči? Do svorkovnice starého bojleru vedly všechny 3 vodiče?
EDIT: Jo, Soemtrone, máš pravdu. Ať zase nevznikne vlákno jako o kotli.
Souhlasím s vámi, nerad se ser. elektrikářům do řemesla ale známého el. nemám a kdybych měl někoho oficiálně objednávat tak mi dodnes nevisí ani bojler.
Ano zásuvky jsou takto zapojeny - kolík a pravá zdířka k žlutozelenému.
Kolik bylo vodičů zapojeno do starého bohužel už nevím ale na 90% si myslím že všechny tři....
Nové zásuvky mají zapojený kolík klasicky zvlášť
Takže stará instalace je TN-C a nová TN-S, dohromady TN-C-S. Pokud vedly do bojleru všechny 3 vodiče a modrý v něm nebyl propojený se žlutozeleným a bojler fungoval, muselo dojít k přerušení vodiče N někde v instalaci, takže nový bojler nejel. Máš možnost zjistit, do které části instalace je ten bojler připojen? Spínač rozpojuje ve vypnutém stavu všechny 3 vodiče? To taky není správně, ochranný vodič by se rozpojovat neměl, jen vodiče pracovní.
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: so leden 07 2017, 20:34 Předmět:
Vlastně ani nemusel být ten starý bojler vadný pokud uhořel vodič N. Ochranný vodič (žlutozelý) se rozpojovat nesmí.
Edit: A teď si budu povídat jen pro sebe: Proudové chrániče evidentě nemáš, jinak by to po připojení na Pe vypadlo. Pokud bych já nenašel kde je přerušený pracovní modrý vodič N, tak bych to zapojil v nouzi podle tvého obrázku. Dříve se to ani jinak nedělalo. Přes kontakt vypínač bych vedl jen černý fázový vodič, žlutozelený bych bez možnosti přerušení vedl přímo do bojleru. Nesmí jít přes kontakt vypínače!!! _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Naposledy upravil Soemtron dne so leden 07 2017, 20:51, celkově upraveno 4 krát.
Založen: Jan 07, 2017 Příspěvky: 10 Bydliště: Vyškov
Zaslal: so leden 07 2017, 20:41 Předmět:
Jestli byl propojený modrý se žlutozeleným ve starém bojleru už nevím ale nevylučuju to. Že by došlo k přerušení N při instalaci nového bojleru si nemyslím, jen jsem starý sundal a nový pověsil, zkoušel jsem průchodnost drátů a nejsou přerušené. Ale kam vede připojení bojleru opravdu netuším. Přívod do sporákového vypínače je ještě v hliníku. Vypínač rozpojuje jen L a N, zem je na společném kontaktu trvale.
Pokud je přívod do spínače v hliníku, pak je s největší pravděpodobností připojen do staré instalace TN-C a budeš to muset nechat zapojené tak, jak to máš nyní. Pokud spínač rozpojuje pouze L a N, je to v pořádku. Ale pořád je mi to divné. Pokud byly původně k bojleru přivedeny všechny 3 vodiče, tedy L a odděleně N a PE, musel se někde ten N přerušit.
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: so leden 07 2017, 21:02 Předmět:
namork1 napsal(a):
.... Vypínač rozpojuje jen L a N, zem je na společném kontaktu trvale.
Tak to je dobře. Otázkou je, zda není přerušený vodič N. To by jsi zjistil jedině měřením vadaskou ( v nouzi žárovkou na 230V v objímce se dvěma fousy ) na vypínači. Ještě je možnost, že by stará sporáková kombinace měla vadný kontakt u vodiče N. Můžeš zkusit vodič N přehodit na volnou - nevyužitou pozici. _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: so leden 07 2017, 21:18 Předmět:
Nedá mi to se nezeptat - nevede čistě náhodou ten modrý vodič přímo od spínacích hodin na noční proud? Aby to nebyl vodič kamsi k relé a spínání boileru na noční proud.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3Další
Strana 1 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.