Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Napětí mezi N a PE na výstupu z UPS

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
aldebaran



Založen: May 10, 2007
Příspěvky: 81

PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2016, 17:52    Předmět: Napětí mezi N a PE na výstupu z UPS Citovat

Zdravím,

zakoupil jsem tuto UPS pro zálohování kotelny. Výstup je dle výrobce čistý sinus 230V, max. 500W.
Připojeno 1x cirkulační čerpadlo topení 20W, 1x solární ohřev TUV, t.j. řídící jednotka a čerpadlo 60W, 1x plynový kotel, 1x cirkulace TUV, t.j. řízení a čerpadlo 20W, zářivka 36W (s tlumivkou a kondenzátorem).

Po zapojení vše jelo ok, no všiml jsem si, že trubice v zářivce periodicky lehce žhne a pohasíná (v intervalu asi 15 sekund). Začal jsem tedy měřit.
UPS má na výstupu dvě zásuvky. Jednu klasiku s kolíkem a jednu Schuko.
U zásuvky s kolíkem pozice L a N vůči kolíku odpovídá normě, L je vlevo.
Při provozu z baterie je mezi L a N stabilní napětí 228V, mezi L a PE to samé.
No mezi N a PE je periodicky pulsující střídavé napětí v rozsahu 0 až 480V !
Pokud dám mezi N a PE 100W žárovku, tak normálně svítí, čili to není jen nějaká indukce. Pokud měřím napětí mezi PE a svorkovnicí hlavního pospojování kotelny tak je tam pár mV.
Nepomůže ani spojit výstupní PE s hlavní, pospojováním.

Je tento stav normální, nebo je UPS vadná??

Děkuji předem za odpovědi.



ups-zalozni-zdroj-mk500s-.jpg
 Komentář:
UPS

Stáhnout
 Soubor:  ups-zalozni-zdroj-mk500s-.jpg
 Velikost:  53.64 kB
 Staženo:  200 krát


_________________
Sestrojím téměř cokoliv, za předpokladu, že to nebude obsahovat tranzistor.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17736
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2016, 18:06    Předmět: Citovat

To je nějaký divný. Co je za napětí proti N a přívodům k baterce? Případně PE proti baterce? Pokud to má takovýhle holý svorky, tak by to mělo být galvanicky oddělený od sítě.
_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Victronix



Založen: Nov 23, 2007
Příspěvky: 919
Bydliště: Vážany

PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2016, 18:39    Předmět: Citovat

To je teda divný. Taky jsem se díval na UPS, která by vyhovovala mému topení. Tato propadla sítem mezi posledními. Pokud by neměl nikdo žádný nápad, propojil bych N a PE a když by se začoudilo, tak bych to vyreklamoval Confused
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
aldebaran



Založen: May 10, 2007
Příspěvky: 81

PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2016, 19:19    Předmět: Citovat

Mě se na ní líbilo i to, že zobrazuje stav baterie, vstupní a výstupní napětí, je tam automatické odpojení při přetížení, možnost vypnout výstup.
Asi jsem holt trefil na nějaký vadný kus.

_________________
Sestrojím téměř cokoliv, za předpokladu, že to nebude obsahovat tranzistor.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6509
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2016, 20:29    Předmět: Citovat

Ten výstup přece není TN-S, ale spíš IT. Napětí mezi N a PE tě nemusí zajímat, N je taky pracovní vodič. Pokud to dělá i při provozu na siť, je to tedy ON-LINE, tj běží furt? Pokud svorky AKU nemají nic proti PE, neřešit. S UPS mají revizáci a hlavně elektrika cz neustálé potíže.
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Habesan



Založen: Jan 12, 2009
Příspěvky: 7087
Bydliště: Plzeňsko

PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2016, 22:21    Předmět: Citovat

Hlavně je děsí, že je v tom napětí, i když je to vypnutý.
_________________
Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
monterjirka



Založen: Jun 14, 2003
Příspěvky: 2794
Bydliště: Blížejov

PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 12:20    Předmět: Citovat

TAKJAN napsal(a):
... S UPS mají revizáci a hlavně elektrika cz neustálé potíže.

Jsem revizák.
S UPS nemám problém, pokud je používána k účelu, ke kterému byla vyrobena, způsobem a v rozsahu jako je určeno výrobcem a popsáno s pokynech výrobce (návodu).
Pokud bude mít UPS na výstupu zapojenou nějakou "zátěž", když pojede v režimu OnLine (nebo bude vypnutý přívod), měla by mít výstup izolovaný od země, nějaké kapacity, jak parazitní, tak "uměle vložené" by měly vytvořit něco jako umělý střed a na obou výstupních vodičích by mělo být proti zemi stejné (srovnatelné) napětí cca polovina výstupního. Ale to napětí je "měkké", proud by měl být omezen na méně než 1mA
Pokud mezi N a PE svítí žárovka 100W, je něco špatně!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
aldebaran



Založen: May 10, 2007
Příspěvky: 81

PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 15:32    Předmět: Citovat

Pánové,

děkuji za Vaše připomínky. Pročetl jsem ještě pár příspěvků k problematice UPS a zjistil jsem dosti podstatnou maličkost. Autor tam uvádí, že tyto malé UPSky mají průběžný vodič N. Tak jsem milou UPS znovu proměřil, výsledek viz. obrázek. Ve stavu v jakém je z výroby (dle obrázku)
se hodnoty napětí mezi L - PE a N - PE mění v závislosti na tom jestli je hlavní vypínač na UPS zapnutý, nebo vypnutý a také na tom jestli je napájecí šnůra zapojena v zásuvce, či nikoliv. I L se v závislosti na výše uvedeném "stěhuje", tu do levé, tu do pravé zdířky výstupní zásuvky.

Jak vyplývá z obrázku průběžný je vodič L, nikoliv N. Vycházím z předpokladu, že šnůra je zapojena do zásuvky provedené dle ČSN tedy, že FÁZE JE VLEVO.
Já jsem provedl zkoušku funkčnosti UPS dle návou výrobce, vypnutím hl. vypínače UPS. Jak vidno tímto se odpojil vodič N, UPS se přepnula na baterie a spustila sřídač, no do toho všeho se slále "míchá" trvale připojená fáze ze sítě (?). Pak není divu, že se to uvnitř hádá, nula si pluje nahodile jak chce atd. Díky bohu, že jsem neodpálil kotel, nebo solár.
Problém částečně odezněl, když jsem vytáhl šňůru , ze zásuvky, no poměry na výstupu stále nebyly to pravé. Tak jsem vzal starou dobrou rozdvojku, která má na jedné straně opačně pozici L a N. Zapojil jsem do ní milou UPS a hle! Problém zmizel. Fáze na výstupní zásuvce je sice vpravo, ale mezi L a N je 228V, mezi L a PE je 228V a mezi PE a N několik desetin V. Výstup se tedy chová jako síť TN-S jak při napájení ze sítě tak z baterií, protože vodič PE je propojen přímo z kolíku výstupní zásuvky do sítě prostřednictvím napájecí šňůry.
Teď jen otázka jestli je to chyba výrobní a já mám vadný kus, kde se někdo prostě spletl, nebo je to chyba konstrukčn. Je to škoda, protože jinak to má spoustu šikovných funkcí viz, výše.
Divím se ,že v návodu není upozornění, že je nutno důsledně dbát správné pozice L a N , a že přívod má nestandartní zapojení.

EDIT: Ještě jsem narazil na tento názor, cituji :

U malých UPS do 16A, technologie VFD a VI, určených přednostně pro připojení na zásuvku bývá záměrně na straně fáze připojen vodič N v režimu ze sítě jako varování při instalaci, že se nejedná o standardní zásuvku, protože v režimu z baterií jsou výstupní vodiče přepnuty z L a N na dva vodiče pod napětím (U1, U2) a mezi nimi napětí 230V. Zemnící
vodič je vždy na svém místě. Konec citace.

Moc z toho moudrý nejsem, ale mám dojem , že je zde přesně popsáno to jak je UPS z výroby zapojena.

Tak co je tedy správně??



UPS.PDF
 Komentář:
ups

Stáhnout
 Soubor:  UPS.PDF
 Velikost:  17.45 kB
 Staženo:  206 krát


_________________
Sestrojím téměř cokoliv, za předpokladu, že to nebude obsahovat tranzistor.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
weed_smoker



Založen: Dec 02, 2011
Příspěvky: 2676
Bydliště: Jaroměř

PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 16:10    Předmět: Citovat

Hromada šňůr s EUROkonektorem nebo MIKYMAUZZem má dráty obráceně (L na modrý,N na hnědý).Kup v elektře vidlici ABB,na původnim kabelu odlitou vidlici střihni a dej tam klasickou ABB s drátama jak maj bejt.Fázi vlevo má jen asi 7 států EU,ty ostatní maj fáze vpravo.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
aldebaran



Založen: May 10, 2007
Příspěvky: 81

PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2016, 18:01    Předmět: Citovat

Kup v elektře vidlici ABB,na původnim kabelu odlitou vidlici střihni a dej tam klasickou ABB s drátama jak maj bejt.Fázi vlevo má jen asi 7 států EU,ty ostatní maj fáze vpravo.[/quote]


Ano, to samozřejmě udělám, ikdyž přijdu o záruku, protože toto asi nebude chyba, tak je to prostě udělané.
Jen mě zaráží, že si koupím ne zrovna levnou UPS a ještě si tím málem zničím zařízení za dalších pár desítek tisíc. Hlavně, že se výrobce v návodu holedbá co všechno se tím dá napájet, ale že by upozornil na takovou důležitou věc, to už je nenapadne.
Já jsem na to přišel náhodou, nebýt poblikávající zářivky, tak bych netušil, že mi ve spotřebičích poskakuje sem a tam skoro 500V Confused

Děkuji všem za příspěvky a přeji šťastný nový rok 2017 plný plodného bastlení a pevné zdraví. Párty Na zdarovie

_________________
Sestrojím téměř cokoliv, za předpokladu, že to nebude obsahovat tranzistor.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Mira_A



Založen: Apr 06, 2013
Příspěvky: 1005
Bydliště: RpR

PříspěvekZaslal: so leden 07 2017, 22:25    Předmět: Citovat

Já se na to dívám tak, že vše je v pořádku. Protože ty výstupní zásuvky UPS nesmíš propojovat se sítí. Kromě toho je tam jiný fázový posuv.

Na propojení se sítí slouží on-grid měniče a né UPS.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund