Zaslal: st prosinec 21 2016, 22:42 Předmět: Propojení regulátoru a serva linkou 4-20mA
Dobrý den.
Mám PID regulátor Honeywell, který má vstup 4-20mA a výstup taktéž.
Na vstup mám připojen termočlánek "K" přes převodník na 4-20mA a na výstup potřebuji připojit servopohon Lufberg, ovládaný taktéž proudovou smyčkou.
Měření teploty mi funguje bez problémů, nevím však jak zapojit servo.
Regulátor mám vykuchaný z jakéhosi chlazení, kde k němu byl zdroj trafo 50VA a DC zdroj 2W. Nevím jak to propojit, aby servo bylo napájené z trafa a proudová smyčka z DC zdroje. Kdybych měl k dispozici výkonný DC zdroj, neměl bych s tím potíže. To trafo mi to ale komplikuje.
Podle návodu k servu je pro proudovou smyčku k dispozici jeden vstup ("3") a druhý je společný s napájením. Ale nemám s tím zkušenosti a nerad bych si něco odpálil. (regl vem čert, ten byl zadax, ale servo je nové za prašulky). Svorka "4" na servu je kontrolní výstup 0-10V.
Jinak, sloužit to bude jako regulátor teploty spalin u kotle Atmos. Podle teploty spalin se bude nastavovat škrtící klapka vzduchu.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4176 Bydliště: Skalica
Zaslal: čt prosinec 22 2016, 1:47 Předmět:
1 a 2 napájanie bud striedavé alebo podla vyznačenej polarity a 1 a 3 prúdový vstup. len prepojiť s výstupom regulátora. v tvojom prípade podla znamienok + a -. Nieje tam už treba vkladať žiady zdroj. regulátor by mal sám dodať 4 - 20mA.
24 VAC připojíme na svorky 1,2 serva.OUT(-) regulátoru zapojíme na svorku 1 (GND),OUT(+) na svorku č. 3 servopohonu.Toto je běžné zapojení na vým.stanicích atd.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.