Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2466 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: so prosinec 17 2016, 14:14 Předmět:
slav3k napsal(a):
Vypojuji troubu ze zásuvky a nahazuji jistič i chránič, jenže nejde to na poprvé, vždycky párkrát ten chránič vyhodí jistič, dokonce i jistič "za dveřmi" pro celý byt. Až tak na třetí pokus se mi podaří chránič a jistič pro zásuvky nahodit.
slav3k napsal(a):
Dnes ráno jsem zkoušel - digitální obvod na troubě (hodiny, časovač atd) je na jiný okruh (to je ta trouba, digestoř,...) a vytápění v troubě je v zásuvkovém okruhu.
Bohužel když jsem troubu zapnul a nastavil ohřev, tak ve chvíli, kdy jsem otočil termostatem že se ohřev zapnul prásk - chránič vyletěl. A takto je pokus bezpečně opakovatelný do nekonečna.
slav3k napsal(a):
Jinak co se zpaojení chrániče týče, jsem si téměř jistý, že ten chránič je prostě v sérii s jističem pro zásuvky. jelikož když vyletí chránič, všechny zásuvky vyletí s ním ale už nic jiné. No asi mi nezbyde než zavolat odpornou pomoc
Každopádně nemá sporákovou kombinaci a hraje to na dvě zásuvky. Zbytek už je poněkud nejasný, možná jsem to pochopil špatně to zapojení proudového chrániče. Taky by mě zajímalo, jaký má přívod do bytu. Jestli jednou 20A, tak si tam moc nezahraje, ani s 10 okruhy.
Do bytu mi vede 25A jistič. Zatím nám to vždy stačilo.
přestože jsem ještě nemohl plně zmapovat rozvod u nás na bytě, myslím si že problém opravdu bude u té trouby, jen je otázka čím to je.
Ale jelikož se ta závada projevila, když jsem přepínal ten ohřev tím špatným způsobem - pod zátěží, tedy že jsem neodstavil termostat před přepínáním, myslím že to určitě má spojitost s tím no.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15533 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so prosinec 17 2016, 16:22 Předmět:
Jak jsem se díval, tak je to opravdu takové fajnové zapojení.
Normálně bývá zleva hlavní vypínač, potom proudový chránič, potom světla, dále zásuvky a dále jednotlivě pro velké spotřebiče.
Tady je čevený vypínač na světla, proudový chránič vpravo, aby se každý dotazoval, co je přes něj a nejlepší je ten jeden jistič na troubu i myčku zároveň. Tzn. když se myje a peče a trouba vyhodí jistič (z neznámého důvodu?), tak se vypne i myčka.
To bych opravdu nechtěl mít takhle zapojeno.
Založen: Jan 21, 2010 Příspěvky: 565 Bydliště: Cheb
Zaslal: st prosinec 21 2016, 20:32 Předmět:
Asi to přímo nesouvisí s probíraným problémem, ale při čtení vlákna jsem si oživil můj problém. Rovnou říkám, že se přímo neptám na radu nebo řešení.
Když u mě v bytě vypnu jističem zásuvkový okruh (zapojené běžné domácí přístroje, ne pračka, kotel, sporák apod.), pak při opětovném zapnutí mi "vyletí" bytový jistič. Když pak zapnu bytový jistič, "vyletí" ten zásuvkový a tak by to šlo dokola donekonečna.
Bádáním jsem zjistil, že toto je způsobeno připojením většího množství (cca 8-10 ks) elektropřístrojů ve stand-by stavu. Pokud jich většinu odpojím, jdou jističe normálně nahodit a následné připojení přístrojů je bez problémů.
Dospěl jsem k závěru, že při zapnutí jističe vzniká proudový náraz nabíjením všech kondenzátorů na primáru ve spínaných zdrojích těch přístrojů.
Jestli má někdo jiné vysvětlení, rád si ho přečtu.
Ano, je to spínanými zdroji. Nejvíc to dělají zdroje k PC, ale bohužel i TV, ač je její spotřeba malá, si dokáže po zapnutí do sítě vzít dost. Já mám naštěstí bytový jistič línější, takže mi to vyhazuje jen ten zásuvkový
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1645 Bydliště: Blansko
Zaslal: čt prosinec 22 2016, 9:28 Předmět:
Jo. stand-by režim je velký nešvar dnešní doby. Lidi jsou líní už i zmáčknout vypínač na přístroji. No a i pro výrobce je jednodušší dát mikrospínač a né síťový vypínač. Sousedi takhle vyhořeli, ve 2 ráno od televize v stand-by. Shořela jen ta televize a kousek poličky pod ní, ale škoda za 250k, protože kvůli smradu a sazím z plastů bylo potřeba vzít celý dům wapkou. Kluci od specializované asanační firmy, co to dělali, tvrdili, že min. 50% práce jim zajišťují právě přístroje ve stand-by.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6546 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt prosinec 22 2016, 10:04 Předmět:
Když už ty přístroje nemají síťový vypínač. Jsou to zdroje v zásuvce. Např obě moje tv.
A myčku a troubu jeden jistič v pohodě zvládá. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.